Здравствуйте!
Подскажите, как правильно прокладывать кабели для аварийного освещения? Мне больше нравится первый вариант (меньше кабеля). Но мне важно , чтобы всё соответствовало нормам. Спасибо! 1. ![]() 2.
|
|
|
|
|
2.8.2015, 17:48
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
На ваших эскизах нет схем прокладки кабелей, есть однолинейные схемы.
Зачем на аварийное освещение АВР, т.е I категория? Для аварийного освещения необходимо просто питание от другого источника по отношению к основному. Прокладка кабелей питания проводится другим путём, по крайне мере на разных полках, с кабелями основного питания. "Светильник АО" наверное опечатка? Должно быть "Светильники АО"? -------------------- |
|
|
| Гость_Рома_1987_* |
2.8.2015, 18:02
Сообщение
#3
|
|
Гости |
спасибо за ответ!
дело в том, что на обеих секциях АВР уже "висит" рабочее освещение, причем довольно много групп. переподключать никто не дает (не от меня зависит), поэтому и пытаюсь решить проблему с АВР. за дополнительное пояснение по прокладке кабелей благодарю Вас!
Причина редактирования: не надо полностью цитировать предыдущее сообщение
|
|
|
3.8.2015, 9:05
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Редко встретишь освещение с питанием щитков освещения по первой категории. Так поступайте с аварийным по аналогии с основным, ведь по сути аварийное так же как и основное должно обеспечивать продолжение производственного процесса, обеспечить минимальную освещённость рабочих мест для продолжения работы и, если грубо, должно делиться пополам с основным.
-------------------- |
|
|
|
|
3.8.2015, 17:02
Сообщение
#5
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Согласно табл.5.1 СП 31-110-2003 аварийное освещение жилых домов относится к 1 категории. Также ПУЭ 6.1.23 тоже указывает в каких случаях нужен резервный источник. Некоторые причисляют эвакуационное освещение к противопожарным мероприятиям и организуют на него 1 категорию. Обе схемы правильные.
Если щитки расположены по стояку, и этаж небольшой, то можно стояк с ответвлениями сделать, только нагрузку посчитать на магистраль. Ну и в зависимости от того, что за здание читайте раздел 10 указанного СП |
|
|
28.12.2015, 14:57
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Вытаскиваю тему, технический регламент ставит с ног на голову понятие "Аварийное освещение", и вопрос: - что делать? Ждать гонцов с предписаниями? Или не обращать внимание, это внутреннее понятие этого документа, не более?
Документ и цитата: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года) Документ с изменениями, внесенными: Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ . . Глава 1. Общие положения . . Статья 2. Основные понятия . . 2. Для целей настоящего Федерального закона используются также следующие основные понятия: 1) аварийное освещение - освещение на путях эвакуации, имеющее электропитание от автономных источников, функционирующих при пожаре, аварии и других чрезвычайных ситуациях, включаемое автоматически при срабатывании соответствующей сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала; -------------------- |
|
|
20.5.2016, 10:49
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
... Если щитки расположены по стояку, и этаж небольшой, то можно стояк с ответвлениями сделать, только нагрузку посчитать на магистраль. Ну и в зависимости от того, что за здание читайте раздел 10 указанного СП Стояк для аварийного освещения делать нельзя. Экспертиза зарубила, сослались на: СП 31-110-2003 7.21 Распределение электроэнергии к силовым распределительным щитам, пунктам и групповым щиткам сети электрического освещения следует, как правило, осуществлять по магистральной схеме. Радиальные схемы следует, как правило, выполнять для присоединения мощных электродвигателей, групп электроприемников общего технологического назначения (например, встроенных пищеблоков, помещений вычислительных центров и т.п.), потребителей I категории по надежности электроснабжения. |
|
|
|
|
20.5.2016, 16:57
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
23.5.2016, 8:12
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Обязаловки нет ведь, написано "как правило"
|
|
|
5.8.2016, 13:32
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
На каждый светильник 1 категории своя радиальная линия ? Нет, с ГРЩ отдельными кабельными линиями до этажных щитков )) Обязаловки нет ведь, написано "как правило" 1.1.17. ... Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.)) |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|