потери электроэнергии , зима\лето

с2н5он
сообщение 8.5.2016, 10:14
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в одной и той же сети потери электроэнергии зимой больше чем летом, в процентном отношении - зимой 20%, летом 10 %
почему?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.5.2016, 10:52
Сообщение #2





Гости






Цитата(с2н5он @ 8.5.2016, 10:14) *
в одной и той же сети потери электроэнергии зимой больше чем летом, в процентном отношении - зимой 20%, летом 10 %
почему?
Несколько "если" ...
если Ваши проценты вычесть друг из друга - остается 10%
если Ваш счетчик установлен (как, типерича, модно стало), на улице, и ...
если верить прочитанному (сорри не помню где, но это было ... мамой клянусь!), то тама утверждалось, что счетчики в холодное время считают как раз на 10% больше!
Помню потом пробежался по сайтам изготовителей счетчиков, было типа ... "счетчики сохраняют работоспособность на морозе", но ни у кого не нашел гарантии на точность хода.
ПУЭ тоже требует, не ниже 0 град, или делать отопление! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 8.5.2016, 10:58
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Сети в основном состоят из КЛ, или ВЛ?


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 8.5.2016, 11:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



как вариант, зимой нагрузка больше, вот и потери больше. В обмотках трансформатора теряется мощность, пропорциональная квадратам токов и сопротивлениям первичной и вторичной обмоток:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 8.5.2016, 11:55
Сообщение #5


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Скорее всего вопрос к линиям и к нагруженности трансформаторов. Потребление сильно отличается?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.5.2016, 13:30
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



По порядку
Про вычитание не понял
Не досказал, речь идёт об учёте в населённом пункте, головные счётчики стоят на ГПП, потребительские преимущественно в помещениях
Сети 50/50 КЛ/ВЛ
Пост 4 речь о процентах, а не квтчас, так что прямой зависимости от нагрузки нет
Согласен, про трансы, но не в такой же степени
Какой вопрос к линиям? Какое потребление?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 8.5.2016, 14:18
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Как отличается потребление зима-лето? Не проценты, а количественно? В два раза, больше, меньше?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 8.5.2016, 14:32
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(с2н5он @ 8.5.2016, 10:14) *
в одной и той же сети потери электроэнергии зимой больше чем летом, в процентном отношении - зимой 20%, летом 10 %
почему?

Сопротивление лини электропередачи R . Падение напряжение U на участке линии R*I . Тогда потери будут U*I или R*I*I. То есть если нагрузка на линии увеличится в два раза потери увеличится в четыре раза. Из этого следует чем меньше линия нагружена тем выше КПД и наоборот.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.5.2016, 14:54
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Потребление отличается примерно в два раза
По формуле в принципе около того, разница потерь в квтчас примерно в три раза
Т.е. образно говоря нужно параллелить нагрузку разгружая линии?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 8.5.2016, 16:42
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Линия длинная?

Сообщение отредактировал rosck - 8.5.2016, 16:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.5.2016, 17:07
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сейчас не скажу, идут три фидера, причем два из них (основные) в кольце, причем внутри кольца ещё закольцовка есть
в прицепе данные за 2015, речь о нас.пункте № 1
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____2015.zip ( 15.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 8.5.2016, 21:56
Сообщение #12


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Имхо, даже по лету потери дикие.
То, что март и апрель (так же октябрь-ноябрь) при примерно равном потреблении имеют такую большую разницу в потерях, наводит на разные мысли. Нагрузочные потери в этом случае можно поставить в конец списка.
Тут надо все смотреть. Явно потери совпадают не просто с зима-лето, а с отопительным сезоном.
Я бы начал с учета у потребителей.

Сообщение отредактировал S-cream - 8.5.2016, 21:57


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 8.5.2016, 22:17
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Потери в проводах. Приборы учёта имеют завышеную погрешность. Или где-то совсем не правильно считает или не считает совсем. Например на терхфазном может одна фаза не считает. Вы написали, что линии имеют кольцевые соединения. Если Фидера от разных счетчиков как здесь организован учёт? Может кто то ворует. Наводить здесь порядок очень хлопотное и не благодарное дело.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.5.2016, 22:30
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



котельные наши, тоже склоняюсь к сезонности, но понять не могу какой, крупной промышленности нет, разве что лесопереработка
по фидерам - это десятка на поселок №1 от ГПП МРСК
склонен думать про воровство потребителей, но уж больно много, разве что для начала проверить учёт по голове у МРСК


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 9.5.2016, 15:29
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3207
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Зимой больше активных нагрузок: ТЭНы в котлах, приточках, завесах, воздушных и масляных радиаторах, теплых полах.
Летом зимних активных нагрузок нет, зато появляются индуктивные: вентиляторы, кондиционеры.
Т.е. зима/лето меняется CosФ. А какова точность абонетских и головных счётчиков при измерении реактивной энергии?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.5.2016, 16:22
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



голова 0,5
абоненты - какие угодно, не знаю, они её не оплачивают
а реактивка причем? и мы за неё не платим
а косинус как влияет на потери?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения