заземление ЯБПВУ и ЩУ

vladnew27
сообщение 4.5.2016, 15:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.5.2016
Пользователь №: 49103



Здравствуйте.
Подключаем стройплощадку.
Проект прилагается.
Прикрепленное изображение

рубильник вешается на опору а от него кабель в земле 2 метра (глубина 0,7 метров) в щит учета.
Щит вешается на 2 уголка 35*35*4 по 2,7 метра (примерно 1-1,3 метра в землю).
Вопрос:
1) Я так понимаю рубильник (ЯБПВУ) тоже необходимо заземлить. Можно ли его заземлить через нулевой проводник (подключить контакты нуля в корпусу) ?
2) планируемый контур заземление : арматура 12 мм 3 вертикальных по 3 метра на расстоянии 4 м в линию (по проекту); между собой и 1 уголком( стойкой ЩУ ) приварены арматурой 12 мм на глубине 0,5 метров; в ЩУ кабель медный 4мм через болт от уголка к ГЗШ. Можно ли?
3) ГЗШ и N в ЩУ объединил, так как не вижу смысла в отдельной шине на 1 контакт + в проекте написано: шину PEN и N подготовить под пломбировку. Можно ли?
нужно ли заземлять браню кабеля и как лучше это сделать?
Не будет ли потом проблем после таких махинаций?

Сообщение отредактировал vladnew27 - 4.5.2016, 16:04
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 4.5.2016, 16:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



- Чтобы не было 3,14здежу, делай все по чертежу!

Цитата(vladnew27 @ 4.5.2016, 16:34) *
Вопрос:
1) Я так понимаю рубильник (ЯБПВУ) тоже необходимо заземлить. Можно ли его заземлить через нулевой проводник (подключить контакты нуля в корпусу) ?
2) планируемый контур заземление : арматура 12 мм 3 вертикальных по 3 метра на расстоянии 4 м в линию (по проекту); между собой и 1 уголком( стойкой ЩУ ) приварены арматурой 12 мм на глубине 0,5 метров; в ЩУ кабель медный 4мм через болт от уголка к ГЗШ. Можно ли?
3) ГЗШ и N в ЩУ объединил, так как не вижу смысла в отдельной шине на 1 контакт + в проекте написано: шину PEN и N подготовить под пломбировку. Можно ли?

1) НЕТ . Вбейте кол и заземлите ЯБПВУ .
2 ) НЕТ . 16 мм2
3)ГЗШ и N в ЩУ объединил - можно



Сообщение отредактировал moshkarow - 4.5.2016, 16:31


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladnew27
сообщение 4.5.2016, 16:37
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.5.2016
Пользователь №: 49103



спасибо за ответ.
по 2) я так понял вопрос только в медном кабеле ( он должен быть сечением не меньше вводного кабеля), а по остальной конструкции все ок?
чертеж по сути я весь скинул, есть еще только план расположения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 4.5.2016, 17:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(vladnew27 @ 4.5.2016, 15:34) *
2) планируемый контур заземление : арматура 12 мм

это вы сами решили или по проекту ( рекомендую 5мм )
место соединения контура заземления и медного кабеля в пластмассовую распределительную коробку


стоп .по 3-ему пункту ошибка

так должно быть
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladnew27
сообщение 4.5.2016, 18:01
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.5.2016
Пользователь №: 49103



по проекту сталь 12мм на вертикальные и 10 на горизонтальные штыри, просто уже имеется на участке 12я арматура.
а к уголку приварить это я решил чтобы кабели не торчали, а провод прикрутить хотел к болту где сам щиток крепится.


А проект уже согласовав и в РЭСе и в энергонадзоре, по мне так разницы нету: что там что тут в счетчик ноль входит и выходит.
Фото собранного щита:
Прикрепленное изображение

белый длинный кабель это земля для розеток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 4.5.2016, 20:18
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Вы ящик вверх ногами поставили


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.5.2016, 20:29
Сообщение #7





Гости






Цитата(vladnew27 @ 4.5.2016, 15:34) *
...
нужно ли заземлять браню кабеля и как лучше это сделать?
...

ПУЭ, "1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
...
3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов ...
4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки,
При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения