Здравствуйте.
Подключаем стройплощадку. Проект прилагается. рубильник вешается на опору а от него кабель в земле 2 метра (глубина 0,7 метров) в щит учета. Щит вешается на 2 уголка 35*35*4 по 2,7 метра (примерно 1-1,3 метра в землю). Вопрос: 1) Я так понимаю рубильник (ЯБПВУ) тоже необходимо заземлить. Можно ли его заземлить через нулевой проводник (подключить контакты нуля в корпусу) ? 2) планируемый контур заземление : арматура 12 мм 3 вертикальных по 3 метра на расстоянии 4 м в линию (по проекту); между собой и 1 уголком( стойкой ЩУ ) приварены арматурой 12 мм на глубине 0,5 метров; в ЩУ кабель медный 4мм через болт от уголка к ГЗШ. Можно ли? 3) ГЗШ и N в ЩУ объединил, так как не вижу смысла в отдельной шине на 1 контакт + в проекте написано: шину PEN и N подготовить под пломбировку. Можно ли? нужно ли заземлять браню кабеля и как лучше это сделать? Не будет ли потом проблем после таких махинаций? Сообщение отредактировал vladnew27 - 4.5.2016, 16:04 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
- Чтобы не было 3,14здежу, делай все по чертежу!
Вопрос: 1) Я так понимаю рубильник (ЯБПВУ) тоже необходимо заземлить. Можно ли его заземлить через нулевой проводник (подключить контакты нуля в корпусу) ? 2) планируемый контур заземление : арматура 12 мм 3 вертикальных по 3 метра на расстоянии 4 м в линию (по проекту); между собой и 1 уголком( стойкой ЩУ ) приварены арматурой 12 мм на глубине 0,5 метров; в ЩУ кабель медный 4мм через болт от уголка к ГЗШ. Можно ли? 3) ГЗШ и N в ЩУ объединил, так как не вижу смысла в отдельной шине на 1 контакт + в проекте написано: шину PEN и N подготовить под пломбировку. Можно ли? 1) НЕТ . Вбейте кол и заземлите ЯБПВУ . 2 ) НЕТ . 16 мм2 3)ГЗШ и N в ЩУ объединил - можно Сообщение отредактировал moshkarow - 4.5.2016, 16:31 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.5.2016 Пользователь №: 49103 ![]() |
спасибо за ответ.
по 2) я так понял вопрос только в медном кабеле ( он должен быть сечением не меньше вводного кабеля), а по остальной конструкции все ок? чертеж по сути я весь скинул, есть еще только план расположения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
2) планируемый контур заземление : арматура 12 мм это вы сами решили или по проекту ( рекомендую 5мм ) место соединения контура заземления и медного кабеля в пластмассовую распределительную коробку стоп .по 3-ему пункту ошибка так должно быть -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.5.2016 Пользователь №: 49103 ![]() |
по проекту сталь 12мм на вертикальные и 10 на горизонтальные штыри, просто уже имеется на участке 12я арматура.
а к уголку приварить это я решил чтобы кабели не торчали, а провод прикрутить хотел к болту где сам щиток крепится. А проект уже согласовав и в РЭСе и в энергонадзоре, по мне так разницы нету: что там что тут в счетчик ноль входит и выходит. Фото собранного щита: белый длинный кабель это земля для розеток. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Вы ящик вверх ногами поставили
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
... нужно ли заземлять браню кабеля и как лучше это сделать? ... ПУЭ, "1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на: ... 3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов ... 4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN ... |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |