Какой провод тянуть к частному дому где будет эл отопление, эл плита, и прочий быт. В щитке имеется 380 вольт
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
В техусловии что написано ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Не указанно -Расстояние от" щитка ", мощность в кВт (если 3х фазные нагрузки- эл. котёл, плита- желательно отметить отдельно), способ прокладки( в земле или по верху). Кабели по верху- СИП, в земле- лучше бронь с медными жилами (вббшв), на столбе лучше PEN расщепить(с повторным заземлением) и к дому вести 5 жилку. (Я обычно использовал при 3х фазном ип ВБбШв 5*10 или 5*16 - учитывая мощность и растояние).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.4.2016 Пользователь №: 49086 ![]() |
Сначала определиться: тянем одну или три фазы? Для 3 фаз надо особое разрешение электроснабжающей организации.
Если есть такое разрешение, то, конечно, 3 фазы лучше - можно их равномерно распределить по всей нагрузке, и сечение кабеля будет меньше. Ток для котла, например, в 3 кВт I=P/U=3000/220=13,6 А. Вычислить токи для всех потребителей, сложить и равномерно разбросать по фазам. По общему току наиболее нагруженной фазы выбрать сечение кабеля. Допустимый ток кабеля по таблицам должен быть примерно на 40% больше расчетного, иначе кабель долго не проживет. Более подробный расчет и выбор кабеля можно посмотреть на сайте ---
Причина редактирования: ссылки на сторонний ресурс удалены
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
y.7775, во-первых, не обоснованные ссылки на сторонние ресурсы не приветствуются. Во вторых, никаких "особых разрешений" для трёхфазного подключения не требуется, обычные ТУ. В третьих, свои мысли, типа запаса на 40%, следует соспровождать чем-то типа "имхо", тем более, что это Ваше личное мнение, не подкреплённое никакими расчётами или нормативными требованиями. С тем же успехом можно предложить запас 20% или 50%.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.4.2016 Пользователь №: 49086 ![]() |
За ссылку прошу прощения - видимо, плохо разобрался в правилах... Не знаю, как у вас, а у нас на подключение
трехфазного счетчика требуется разрешение энергобаланса. ТУ - само собой, это даже не обсуждается. По поводу "примерно 40%": расчетов тут, конечно, никаких нет (если не вдаваться в научные расчеты по поводу изменения свойств изоляции в зависимости от температуры нагрева). Эта примерная цифра нажита многолетним опытом. Можно взять и 20%, если денег много, можно и 80%, если тоже денег много. Сообщение отредактировал y.7775 - 2.5.2016, 18:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. что такое энергобаланс и какие разрешения он может давать?
2. как влияет изменение свойств изоляции на 40% запас по сечению? опыт это хорошо... а как именно он повлиял на цифры? 3. правила одинаковы на всей территории РФ, в том числе и в Питере и его окрестностях. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
как влияет изменение свойств изоляции на 40% запас по сечению? опыт это хорошо... а как именно он повлиял на цифры? Запас по сечению в 40% (и значит следующее сечение) на срок службы повлияет разве что положительно ![]() К тому же ГОСТ велит для защиты от перегруза в области от Iн до I2 (надежное откл.ТР - 1,45Iн) увеличить сечение. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
К тому же ГОСТ велит для защиты от перегруза в области от Iн до I2 (надежное откл.ТР - 1,45Iн) увеличить сечение. конкретней -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() "433.1...Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения." Сообщение отредактировал Олега - 3.5.2016, 17:16 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() ".Если возможно, в определенных случаях, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения." где тут про - Запас по сечению в 40% -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |