![]() Подключение счетчика Меркурий-230 art-03 cn |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение счетчика Меркурий-230 art-03 cn |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.4.2016 Пользователь №: 48860 ![]() |
Доброе утро! Подскажите правильность подключения счетчика Меркурий-230 art-03 cn, и почему надо все концы И1 трансформатора тока и выводы счетчика 1,3,5 или 2,4,6 соединять вместе и сажать на ноль.
![]() или правильно будет не сажать на ноль? ![]() возможно такие темы были и вопросы подымались, но у каждого есть свое мнение хотелось услышать Ваше мнение и объяснение Сообщение отредактировал v-x-80 - 3.4.2016, 11:00 |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Держи сайт производителя счетчика Меркурии там руководство по эксплуатации есть в форме pdf
http://www.incotexcom.ru/m230ar.htm Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.4.2016, 14:54 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ПРО 2.4,6 не понял
вторичная обмотка ТТ д.б. заземлена, иначе может появиться высокое напряжение, если не будет счётчика, требования правил -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Первая Ваша схема правильная , вторичную обмотку надо обязательно заземлять
Вторая схема , это вообще не понятно что , Вы просто закоротили обмотки между собой и всё. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
gomed12, Согласен,так будет идеальней .
Только много Вы видели щитков с PE ? Особенно в старых точках учёта. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
абы темы не плодить
электронный счётчик с ТТ, на одном из ТТ поменяны И1 м И2 - как не отключая это определить? только ВАХ? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
с2н5он, Если подключиться к счётчику с ноута , можно посмотреть диаграмму
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
это я знаю, но учитывая разнообразие марок и наличие отсутствия ноутов - не вариант
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
правильных схем подключения ТТ к счетчику (с точки зрения правильности учета э/э) - штук 10 можно нарисовать.
но САМОЙ правильной будет та, которая совпадет со схемой из инструкции от счетчика. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
с2н5он, Тогда , только ВАФ.
В Меркурии ,Кнопками диаграмму не посмотреть -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
на одном из ТТ поменяны И1 м И2 - как не отключая это определить? только ВАХ? 1. если ТТ одинаковые, то определить визуально расположение выводов. 2. обхватить клещами одновременно по 2 вывода, разных ТТ, пройдя по всем найти тот нужный вывод, на 2-х нормальных будет геометрическая сумма токов, а на ТТ со встречной обмоткой будет 0 А. Так же, в принципе, обхватив все 3 вывода ТТ можно найти неправильно подключенный счетчик при наличии тока хотя бы на одном выводе.. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. визуально не всегда подлезешь, да и не факт что на заводе не перепутаны
2. а если не симметрия, тоже ноль будет? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Сперва замерьте раздельно, потом совместно.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
хорошо, но только уж больно громоздко, придётся использовать трое клещей, ибо нагрузка не постоянна
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
абы темы не плодить электронный счётчик с ТТ, на одном из ТТ поменяны И1 м И2 - как не отключая это определить? только ВАХ? если нет ВАФ, но есть стабильная нагрузка по всем фазам- проверяется поочередным отключением цепей напряжения 2-х фаз. т.е. счетчик должен учитывать э/э по каждой фазе отдельно. Если на какой-то фазе при наличии нагрузки индикация нагрузки отсутствует- ТТ неисправен или перевернут. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Какие же ТТ?
Допустим 200/5, на каждый ампер на вторичке - 40 А по первичке, даже 100 А броски тока по фазам, изменения в 1-2 А во вторичке ситуацию не изменит. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
ну если совсем беда и даже простых клещей нет, тогда придется на некторое время "гасить" потребителя и проверять ТТ и счетчик пофазно подключением нагрузки известной мощности.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Если на какой-то фазе при наличии нагрузки индикация нагрузки отсутствует- ТТ неисправен или перевернут. если ТТ перевернут, счетчик нагрузку показывает, сей метод использовал лет 17 назад при проверке индукционных gomed12 не совсем понял что имеете ввиду -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2025, 10:16 |
|
![]() |