Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение счетчика Меркурий-230 art-03 cn

v-x-80
сообщение 3.4.2016, 8:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 3.4.2016
Пользователь №: 48860



Доброе утро! Подскажите правильность подключения счетчика Меркурий-230 art-03 cn, и почему надо все концы И1 трансформатора тока и выводы счетчика 1,3,5 или 2,4,6 соединять вместе и сажать на ноль.
или правильно будет не сажать на ноль?
возможно такие темы были и вопросы подымались, но у каждого есть свое мнение
хотелось услышать Ваше мнение и объяснение

Сообщение отредактировал v-x-80 - 3.4.2016, 11:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 3.4.2016, 14:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Держи сайт производителя счетчика Меркурии там руководство по эксплуатации есть в форме pdf
http://www.incotexcom.ru/m230ar.htm

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.4.2016, 14:54


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.4.2016, 17:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ПРО 2.4,6 не понял
вторичная обмотка ТТ д.б. заземлена, иначе может появиться высокое напряжение, если не будет счётчика, требования правил


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 3.4.2016, 18:16
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Первая Ваша схема правильная , вторичную обмотку надо обязательно заземлять
Вторая схема , это вообще не понятно что , Вы просто закоротили обмотки между собой и всё.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.4.2016, 23:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Правильнее вот такая схема
Прикрепленное изображение


N-вход-выход - одна шина.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 4.4.2016, 8:46
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



gomed12, Согласен,так будет идеальней .
Только много Вы видели щитков с PE ?
Особенно в старых точках учёта.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.4.2016, 23:08
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



абы темы не плодить
электронный счётчик с ТТ, на одном из ТТ поменяны И1 м И2 - как не отключая это определить? только ВАХ?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 22.4.2016, 8:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



с2н5он, Если подключиться к счётчику с ноута , можно посмотреть диаграмму


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.4.2016, 9:06
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



это я знаю, но учитывая разнообразие марок и наличие отсутствия ноутов - не вариант


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 22.4.2016, 10:21
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



правильных схем подключения ТТ к счетчику (с точки зрения правильности учета э/э) - штук 10 можно нарисовать.

но САМОЙ правильной будет та, которая совпадет со схемой из инструкции от счетчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 22.4.2016, 12:36
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



с2н5он, Тогда , только ВАФ.
В Меркурии ,Кнопками диаграмму не посмотреть


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.4.2016, 12:42
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(с2н5он @ 21.4.2016, 23:08) *
на одном из ТТ поменяны И1 м И2 - как не отключая это определить? только ВАХ?

1. если ТТ одинаковые, то определить визуально расположение выводов.
2. обхватить клещами одновременно по 2 вывода, разных ТТ, пройдя по всем найти тот нужный вывод, на 2-х нормальных будет геометрическая сумма токов, а на ТТ со встречной обмоткой будет 0 А.
Так же, в принципе, обхватив все 3 вывода ТТ можно найти неправильно подключенный счетчик при наличии тока хотя бы на одном выводе..


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.4.2016, 12:51
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. визуально не всегда подлезешь, да и не факт что на заводе не перепутаны
2. а если не симметрия, тоже ноль будет?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.4.2016, 12:53
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Сперва замерьте раздельно, потом совместно.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.4.2016, 14:09
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



хорошо, но только уж больно громоздко, придётся использовать трое клещей, ибо нагрузка не постоянна


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 22.4.2016, 14:16
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(с2н5он @ 22.4.2016, 0:08) *
абы темы не плодить
электронный счётчик с ТТ, на одном из ТТ поменяны И1 м И2 - как не отключая это определить? только ВАХ?

если нет ВАФ, но есть стабильная нагрузка по всем фазам-
проверяется поочередным отключением цепей напряжения 2-х фаз.
т.е. счетчик должен учитывать э/э по каждой фазе отдельно.
Если на какой-то фазе при наличии нагрузки индикация нагрузки отсутствует- ТТ неисправен или перевернут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.4.2016, 14:27
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Какие же ТТ?
Допустим 200/5, на каждый ампер на вторичке - 40 А по первичке, даже 100 А броски тока по фазам, изменения в 1-2 А во вторичке ситуацию не изменит.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 22.4.2016, 14:33
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



ну если совсем беда и даже простых клещей нет, тогда придется на некторое время "гасить" потребителя и проверять ТТ и счетчик пофазно подключением нагрузки известной мощности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.4.2016, 16:51
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Сунцов Денис @ 22.4.2016, 15:16) *
Если на какой-то фазе при наличии нагрузки индикация нагрузки отсутствует- ТТ неисправен или перевернут.

если ТТ перевернут, счетчик нагрузку показывает, сей метод использовал лет 17 назад при проверке индукционных

gomed12 не совсем понял что имеете ввиду


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 22.4.2016, 17:25
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(с2н5он @ 22.4.2016, 17:51) *
если ТТ перевернут, счетчик нагрузку показывает


да, некоторым счетчикам это "по барабану" - нужно внимательно читать инструкцию. Специально задумано для упрощения подключения и затруднения торможения. например ЦЭ6804 (вроде больше не выпускают почему-то)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2025, 10:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены