Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 21.4.2016, 20:26
Сообщение #1





Гости






Дачный дом. Имеется однофазный ввод на счетчик с него на гребенку автоматических выключателей-3 группы дом, баня, сарай. Появился четырехполюсный дифавтомат и желание защититься от токов утечки в связи с появлением стиральной машины и старением воздушных линий(в перспективе). Вопрос могу ли я, после счетчика взяв фазу и ноль заведя их на четырехполюсный дифавтомат сверху также установив перемычки сверху между полюсами А В С, подключить снизу три потребителя и рассчитывать на корректную работу дифавтомата?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 21.4.2016, 20:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Можно и без перемычек, использовать фазу и ноль, а две пары контактов оставить пустыми
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 21.4.2016, 20:45
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



ссылка на инструкцию со схемой подключения.
https://yadi.sk/i/Ln5GfqP7oBG3o


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 21.4.2016, 20:52
Сообщение #4





Гости






В том то и дело что оставшиеся два полюса хочется использовать и избавиться от некоторых групповых автоматов таким образом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 21.4.2016, 21:02
Сообщение #5





Гости






https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%97%D...B8/uzo_1n3p.gif
Сделать вот так как на картинке один из В10 использовать в качестве ввода на гребенку автоматических выключателей а оставшиеся 2 в качестве вводов в баню и сарай.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 21.4.2016, 22:05
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



давайте ликбез по основам электротехники .
Напомню, что автоматический выключатель предназначен только для защиты электропроводки от короткого замыкания и перегрузки, а УЗО предназначено только для защиты людей при случайном попадании под напряжение или при утечке тока на корпус электроприборов. А вот дифференциальный автоматический выключатель сработает и при коротком замыкании, и при перегрузке линии, и при утечке тока.
Правильно ?
Так вот при коротком замыкании в бане ( например )
дом , сарай ,баня останутся без электроэнергии .


Цитата(Гость_Константин_* @ 21.4.2016, 21:52) *
В том то и дело что оставшиеся два полюса хочется использовать и избавиться от некоторых групповых автоматов таким образом.

Цель ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения