Дачный дом. Имеется однофазный ввод на счетчик с него на гребенку автоматических выключателей-3 группы дом, баня, сарай. Появился четырехполюсный дифавтомат и желание защититься от токов утечки в связи с появлением стиральной машины и старением воздушных линий(в перспективе). Вопрос могу ли я, после счетчика взяв фазу и ноль заведя их на четырехполюсный дифавтомат сверху также установив перемычки сверху между полюсами А В С, подключить снизу три потребителя и рассчитывать на корректную работу дифавтомата?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Можно и без перемычек, использовать фазу и ноль, а две пары контактов оставить пустыми
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
ссылка на инструкцию со схемой подключения.
https://yadi.sk/i/Ln5GfqP7oBG3o -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость_Константин_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
В том то и дело что оставшиеся два полюса хочется использовать и избавиться от некоторых групповых автоматов таким образом.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Константин_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%97%D...B8/uzo_1n3p.gif
Сделать вот так как на картинке один из В10 использовать в качестве ввода на гребенку автоматических выключателей а оставшиеся 2 в качестве вводов в баню и сарай. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
давайте ликбез по основам электротехники .
Напомню, что автоматический выключатель предназначен только для защиты электропроводки от короткого замыкания и перегрузки, а УЗО предназначено только для защиты людей при случайном попадании под напряжение или при утечке тока на корпус электроприборов. А вот дифференциальный автоматический выключатель сработает и при коротком замыкании, и при перегрузке линии, и при утечке тока. Правильно ? Так вот при коротком замыкании в бане ( например ) дом , сарай ,баня останутся без электроэнергии . В том то и дело что оставшиеся два полюса хочется использовать и избавиться от некоторых групповых автоматов таким образом. Цель ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |