220из 380 на бензо генераторе , здравствуйте имею бензогенератор 3 фазы 380 в на 6 квт надо получить 1

renatsto
сообщение 20.4.2016, 22:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 20.4.2016
Пользователь №: 49014



здравствуйте имею бензогенератор 3 фазы 380 в на 6 квт надо получить 1 фазу 220 примерно 4 квт для для подключения инверторной сварки,думал через ТСЗИ-4,0 380/220 но там 3 фазы 220
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 20.4.2016, 23:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3190
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Надо менять, или генератор, или сварку. Увы. Есть третий вариант, но он, боюсь, дороже, что генератора, что сварки.

И есть ещё один, но нужно курочить сварочник, немного.

Сделать трёхфазный выпрямитель, на выходе получим =300 В, их и подать на инвертор, хоть прямо на вилку. Единственное надо разобраться с вентилятором охлаждения инвертора, если он работает от ~220 В, надо его отдельно запитать от одной из фаз.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 20.4.2016, 23:16
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Есть вариант, если не боитесь вскрыть аппарат. Собираете трехфазный мостовой выпрямитель и подключаете на выходе штатного однофазного моста сварочника.

Опередили +) с постом. На вилку может и не получиться т.к. тогда только одна пара диодов в штатном мосту будет нагружена. Т.е. там уже нужно смотреть не впритык ли они выбраны. Но если не впритык, то можно и на вилку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 21.4.2016, 9:15
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Утро вечера мудренее. Вариант с трехфазным выпрямителем отменяется. В нем будет на выходе линейное выпрямленное напряжение, а в штатном режие у него фазное выпрямленное.

Хотя... если у вас понижающий ТСЗИ 380/220 (на выходе линейное 220), то как раз то, что надо. Т.е. подключать к генератору транс а на выходе транса трехфазный мост.

Сообщение отредактировал Pantryk - 21.4.2016, 9:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 21.4.2016, 11:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3190
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Ну да выпрямитель, естественно однополупериодный (с тремя диодами). Правда вот поведение генератора в таком режиме будет не предсказуемое.

А вообще, как сказал
Цитата(Pantryk @ 21.4.2016, 9:15) *
Утро вечера мудренее.

Жалко инверторный сварочник по-любому. Очень не долго они живут при питании от дохлого генератора, у которого кроме сварочника нет никаких более-менее стабильных нагрузок, типа нагревателей или осветительных установок. Не выдерживают они брсков по напряжению при рваном сварочном токопотреблении. Для этого надо покупать(иметь) специализированные сварочные генераторы.


--------------------