Имеется готовый проект от заказчика, который нужно доработать.
От ТП до ГРЩ в земле прокладываются 18 однофазных кабелей 800мм (по 6 на фазу) и 3 PEN.
Разрешается ли прокладывать кабели одной фазы в одной трубе (например 3 кабеля одной фазы в одной трубе) или расстояние 100мм между кабелями по ПУЭ нам это запрещает и укладывать 21 трубу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 20.4.2016, 11:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3496
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Наверно не однофазных, а одножильных.
Не разрешается, а так и должно быть.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 20.4.2016, 13:12
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



В металле нет- и еще при кз плясать brake.gif будут провода.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 20.4.2016, 14:00
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Прочтите п.521.5.2; 523.7; 523.9 из ГОСТ Р 50571.5.52

Сообщение отредактировал Pantryk - 20.4.2016, 14:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
U.S.V.
сообщение 21.4.2016, 1:48
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 15.1.2015
Пользователь №: 43522



Цитата(АнРи @ 20.4.2016, 12:08) *
Разрешается ли прокладывать кабели одной фазы в одной трубе (например 3 кабеля одной фазы в одной трубе)?
Просто случай из вчерашней практики:
ПВП-8 1х400, всего 16 ниток (по 8 на каждый ввод) были проложены в разнобой в пяти стальных трубах на участке длиной - 12м.
Токи по фазам, в среднем около 500А, нагревали трубы до 120 градусов, а то и больше (измеряли в открытой траншее при -10 градусах).
Одножильный полиэтилен за 6 лет спёкся в один многожильный бесформенный корал.
Поэтому:
Цитата(Pantryk @ 20.4.2016, 15:00) *
Прочтите п.521.5.2; 523.7; 523.9 из ГОСТ Р 50571.5.52
и особенно п.521.5.1 из того же ГОСТа.