Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Арон1
сообщение 13.4.2016, 15:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 7.4.2016
Пользователь №: 48912



где найти что масло трансформаторное надо сливать на анализ в тихую безветренную теплое время
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.4.2016, 17:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Темы не дублируем!


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.4.2016, 20:52
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Арон1 @ 13.4.2016, 15:47) *
где найти что масло трансформаторное надо сливать на анализ в тихую безветренную теплое время

Это на улице, без норм понятно.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 19.8.2016, 9:28
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3955
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Методы отбора проб трансформаторных масел определены в следующих документах:

ГОСТ 6433.5-84. «Диэлектрики жидкие. Отбор проб» - старый, но до сих пор действующий стандарт. Этот стандарт устанавливает методы отбора проб жидких диэлектриков из нефтяного или растительного сырья, а также синтетических жидких диэлектриков, имеющих при температуре отбора проб вязкость менее 5000х10^-6 м^2хс^-1, для дальнейшего определения электрических свойств по ГОСТ 6581-75.

МЭК 60475:2011 «Метод отбора проб изоляционных жидкостей» (IEC 60475:2011, Method of sampling insulating liquids)

Также стандартизированы методы отбора проб газов из маслонаполненного электрооборудовыания:

МЭК 60567:2011 «Маслонаполненное электрооборудование. Отбор проб газа и анализ свободных и растворенных газов. Руководство». (IEC 60567:2011, Oil-filled electrical equipment - Sampling of gases and analysis of free and dissolved gases - Guidance).

Если отбор проб трансформаторного масла или газа был выполнен с нарушением требований, изложенных в приведённых документах, результаты дальнейших испытаний жидких диэлектриков и газов могут быть признаны недействительными.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 19.8.2016, 9:30


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы