Здравствуйте, уважаемые форумчане, коллеги!
Работаю в службе заказчика инженером-электриком. Готовлю задание на проектирование ряда жилых домов. Дома многоквартирные 3 и 4 этажа. Категория электроснабжения - 3. Хочу их подключить по кольцевой схеме одним кабелем, дабы избежать нерационального занимания рубильников в БКТП малой мощностью (один дом потребляет около 40 кВт). Трансформатор в БКТП 1000 кВА. Рубильников - 12 штук. При всем при этом кабель закольцовывается на одну секцию 0,4 кВ в БКТП. В прошлом были наружные вводные устройства, в которых было 3 рубильника. 1 - вводной, 2 - отходящая линия к следующему дому, 3 - к вводному устройству этого дома, на котором установлено наружное вводное устройство (НВУ). !!! Теперь вопрос: если я это НВУ размещу в подвале, не будет ли это противоречить каким-либо нормам. Сам не склонен к тому, что нарушаю требования п.7.1.42 ПУЭ. Кабель же, который итдет от БКТП предназначен для этого дома. И в моем понимании "транзитный кабель - это тот, который не имеет никаких ответвлений в данном помещении". Есть ли у кого какие соображения по этому поводу? Спасибо заранее. |
|
|
smv.ekb Электроснабжение жилых зданий по кольцевой схеме 7.4.2016, 22:17
с2н5он 7.1.42 не нарушаете 7.4.2016, 22:28
smv.ekb Цитата(с2н5он @ 7.4.2016, 23:28) 7.1.42 н... 8.4.2016, 5:15

Ixtim Цитата(smv.ekb @ 8.4.2016, 5:15) ...не мо... 8.4.2016, 9:40
gomed12 Цитата(smv.ekb @ 7.4.2016, 22:17) Сам не ... 10.4.2016, 22:52
с2н5он Цитата(gomed12 @ 10.4.2016, 23:52) ваше н... 11.4.2016, 7:04
smv.ekb Цитата(gomed12 @ 10.4.2016, 23:52) В част... 11.4.2016, 9:00
Олега Цитата(smv.ekb @ 11.4.2016, 9:00) НВУ я н... 11.4.2016, 9:56
Олега Цитата(smv.ekb @ 11.4.2016, 9:00) 1. При ... 11.4.2016, 11:24
smv.ekb Цитата(smv.ekb @ 11.4.2016, 10:00) 3. Над... 11.4.2016, 12:19
-Mike- Пункт ПУЭ не смотрел, но информация такая есть: во... 8.4.2016, 20:12
smv.ekb Цитата(-Mike- @ 8.4.2016, 21:12... 11.4.2016, 5:37
Олега Цитата(smv.ekb @ 11.4.2016, 5:37) Я ставл... 11.4.2016, 8:37
gomed12 Цитата(smv.ekb @ 7.4.2016, 22:17) Дома мн... 10.4.2016, 19:16
с2н5он gomed12 косяки в данной схеме есть, но вопрос как... 10.4.2016, 19:57
Олега c2н5он, вопрос "об этом" возможно станет... 10.4.2016, 22:49
Pantryk ЦитатаЕсли у вас погас один дом, то значит ищи при... 11.4.2016, 10:04
Pantryk По поводу транзита. Контролирующие и надзорные орг... 11.4.2016, 11:25
Олега Цитата(Pantryk @ 11.4.2016, 11:25) По пов... 11.4.2016, 11:34
Pantryk Есть вариант сделать щитовую в подвале к внешней с... 11.4.2016, 11:54
smv.ekb Цитата(Pantryk @ 11.4.2016, 12:54) Есть в... 12.4.2016, 5:52
Олега Цитата(smv.ekb @ 12.4.2016, 5:52) Мы как ... 12.4.2016, 9:19
Олега Цитата(Pantryk @ 11.4.2016, 11:54) Есть в... 11.4.2016, 12:55
-Mike- Цитата(Олега @ 11.4.2016, 15:55) В подвал... 11.4.2016, 22:17
Олега Цитата(-Mike- @ 11.4.2016, 22:1... 11.4.2016, 22:54
gomed12 smv.ekb очень упрощаете ситуацию, не так все прост... 11.4.2016, 12:57
Олега Цитата(gomed12 @ 11.4.2016, 12:57) У кажд... 11.4.2016, 13:17
Pantryk Про запрет в подвале с возможностью затопления, я ... 12.4.2016, 9:32
Олега Цитата(Pantryk @ 12.4.2016, 9:32) Про зап... 12.4.2016, 9:50
Pantryk В ПУЭ нет запрета на щитовые в сухом эксплуатируем... 12.4.2016, 15:36
gomed12 Цитата(Pantryk @ 12.4.2016, 15:36) В ПУЭ ... 12.4.2016, 16:22
Олега Цитата(Pantryk @ 12.4.2016, 15:36) Если у... 12.4.2016, 22:07![]() ![]() ![]() |
|