Электроснабжение жилых зданий по кольцевой схеме , Возможно ли разместить вводное устройство в подвале? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электроснабжение жилых зданий по кольцевой схеме , Возможно ли разместить вводное устройство в подвале? |
7.4.2016, 22:17
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.4.2016 Пользователь №: 48915 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане, коллеги!
Работаю в службе заказчика инженером-электриком. Готовлю задание на проектирование ряда жилых домов. Дома многоквартирные 3 и 4 этажа. Категория электроснабжения - 3. Хочу их подключить по кольцевой схеме одним кабелем, дабы избежать нерационального занимания рубильников в БКТП малой мощностью (один дом потребляет около 40 кВт). Трансформатор в БКТП 1000 кВА. Рубильников - 12 штук. При всем при этом кабель закольцовывается на одну секцию 0,4 кВ в БКТП. В прошлом были наружные вводные устройства, в которых было 3 рубильника. 1 - вводной, 2 - отходящая линия к следующему дому, 3 - к вводному устройству этого дома, на котором установлено наружное вводное устройство (НВУ). !!! Теперь вопрос: если я это НВУ размещу в подвале, не будет ли это противоречить каким-либо нормам. Сам не склонен к тому, что нарушаю требования п.7.1.42 ПУЭ. Кабель же, который итдет от БКТП предназначен для этого дома. И в моем понимании "транзитный кабель - это тот, который не имеет никаких ответвлений в данном помещении". Есть ли у кого какие соображения по этому поводу? Спасибо заранее. |
|
|
|
7.4.2016, 22:28
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
7.1.42 не нарушаете
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
8.4.2016, 5:15
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.4.2016 Пользователь №: 48915 |
7.1.42 не нарушаете Спасибо, С2Н5ОН! В прошлом были наружные вводные устройства, в которых было 3 рубильника. 1 - вводной, 2 - отходящая линия к следующему дому, 3 - к вводному устройству этого дома, на котором установлено наружное вводное устройство (НВУ). Возможно установка снаружи была вызвана доступом в любое время суток обслуживающего персонала сетевой организации. В моем случае доступ в подвалы будет у управляющей компании, так как сети 0,4 и БКТП принадлежат застройщику, а не сетевой организации. В противном случае я тогда не могу себе объяснить их установку снаружи домов. Сегодня планирую направить официальный запрос в экспертизу. Получу ответ - размещу для общей информации. Возможно кому полезно будет. Хочу обратиться к модераторам. Я поиском не нашел похожей темы. Возможно она ранее поднималась, но звучала по другому. В этом случае, прошу модераторов, перенести в соответствующий раздел вновь созданную тему. Спасибо. |
|
|
8.4.2016, 9:40
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...не могу себе объяснить их установку снаружи домов. Для обесточивания дома при тушении пожара -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
8.4.2016, 20:12
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1045 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Пункт ПУЭ не смотрел, но информация такая есть: во вновь вводимых домах и при проведении кап. ремонта запрещается устанавливать промежуточные кабельные сборки и шкафы. Сетевые кабели эл. питания должны подключаться прямо в ВРУ.
Сообщение отредактировал -Mike- - 8.4.2016, 20:13 |
|
|
10.4.2016, 19:16
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6964 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Дома многоквартирные 3 и 4 этажа. Категория электроснабжения - 3. Хочу их подключить по кольцевой схеме одним кабелем, дабы избежать нерационального занимания рубильников в БКТП малой мощностью (один дом потребляет около 40 кВт). Трансформатор в БКТП 1000 кВА. Рубильников - 12 штук. При всем при этом кабель закольцовывается на одну секцию 0,4 кВ в БКТП. Возникли несколько замечаний: 1. На каждый дом мощность НВУ должна иметь мощность, равную РУНН БКПТ. 2. Кольцевая система электроснабжения должна обеспечивать нормативные падения и потери напряжения. 3. Обеспечение селективности защиты РУНН БКПТ при к. замыканиях в НВУ ближайших домов при работе в штатном режиме и с разомкнутым кольцом. 4. Прекращение электроснабжения для всех домов при аварии на линии, низкая оперативность при выявлении места замыкания в подземном кабеле. Цитата В прошлом были наружные вводные устройства, в которых было 3 рубильника. 1 - вводной, 2 - отходящая линия к следующему дому, 3 - к вводному устройству этого дома, на котором установлено наружное вводное устройство (НВУ). Думаю, радиальная схема электроснабжения наиболее целесообразней при правильном выборе центра нагрузок. Цитата Кабель же, который итдет от БКТП предназначен для этого дома. Кабель к следующему дому для этого дома будет питающим при возможной аварии на кабельных линиях. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
10.4.2016, 19:57
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
gomed12 косяки в данной схеме есть, но вопрос как бы не об этом
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
10.4.2016, 22:49
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
c2н5он, вопрос "об этом" возможно станет не актуальным на фоне вопросов поднятых Гомедом - ТС их похоже не усматривал.
|
|
|
10.4.2016, 22:52
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6964 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Сам не склонен к тому, что нарушаю требования п.7.1.42 ПУЭ. 7.1.42 не нарушаете В части реализации проекта и монтажа НВУ для транзитной прокладки кабелей - ваше намерение это грубое нарушение указанного пункта. По этому пункту разрешается прокладка кабеля от ВРУ к ЭУ секций (подъездов) этого дома. gomed12 косяки в данной схеме есть, но вопрос как бы не об этом Это не просто косяки, реализовать в МКД данный проект нельзя. Обычно кольцевую систему ЭС выполняют по 10 (6) кВ. Для других способов монтажа и использования НВУ в техподполье, подвале, вообще-то есть требования по выбору оборудования и размещению электрооборудования в 7.1 ПУЭ и ГОСТ Р50571.5-51-13. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
11.4.2016, 5:37
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.4.2016 Пользователь №: 48915 |
Пункт ПУЭ не смотрел, но информация такая есть: во вновь вводимых домах и при проведении кап. ремонта запрещается устанавливать промежуточные кабельные сборки и шкафы. Сетевые кабели эл. питания должны подключаться прямо в ВРУ. Mike, ВРУ - это вводно-распределительное устройство, то есть оно в себе сочетает вводное и распределительное. Во многих жилых домах устанавливаются как раз именно вводное (ВРУ1-11 или ВРУ1-13) и распределительное (ВРУ1-47 или ВРУ1-48). В моем случае, мне кажется получается тоже самое. Я ставлю НВУ (вводное устройство) и от него идет перемычка на ВРУ (непосредственно распределительное устройство). На моей памяти нельзя никаких шкафов и сборок перед ВУ ставить в случае подключения от ВЛ. Сетевая сейчас просит сразу сип заводить на автомат в ВУ и пломбировать его. Сегодня планирую направить официальный запрос в экспертизу. Получу ответ - размещу для общей информации. Возможно кому полезно будет. Как и обещал! Мой текст запроса эксперту: "Наша компания ведет комплексную застройку в пос. Б. Планируется возведение малоэтажных домов с количеством этажей 3, 4 и 5. Согласно СП 31-110-5 электроснабжение данных домов осуществляется по третьей категории надежности. В свою очередь, наличие в домах газовых плит снижает общую электрическую нагрузку на вводной кабель (средняя мощность одного жилого здания – 40 кВт). Нами также установлена трансформаторная подстанция с одним трансформатором 1000 кВА. На сегодняшний день возникла ситуация, когда нам не хватает количества рубильников в РУ-0,4 кВ для того чтобы загрузить трансформатор под номинальную мощность. Как вариант решения данной проблемы я желаю питание домов осуществить по кольцевой схеме (см. Приложение к данному письму). Возникает соответствующий вопрос. Нарушим ли мы какие-либо нормы, разместив вводное устройство внутри жилого дома, учитывая тот факт, что из этого вводного устройства далее будет проложен кабель до вводного устройства следующего дома? В прошлом эти вводные устройства устанавливались снаружи дома, на фасаде. Но учитывая современные требования к дизайну фасадов, это вводное устройство будет портить красивый фасад. Как вариант хотим разместить в подвале жилого дома. Не маловажным будет являться тот факт, что начало «кольца» и конец будут приходить на одну и ту же секцию шин 0,4 кВ в БКТП. Не будет ли это расцениваться как транзит кабеля через дома. Хотя я считаю, что транзитным является кабель, который не питает здание, через которое он проходит." Ответ эксперта: "По заданным вопросам: 1. Шлейфом, как у Вас нарисовано на схеме, сделать возможно, только убрать перемычку, образующую кольцо или предусмотреть нормально разомкнутый разъединитель, но в этом случае расчетное сечение кабельных линий увеличится как мин. вдвое 2. Про транзит -предлагаю сделать в первом по схеме ВРУ три отходящих присоединения на каждый дом, кабели подключаются через защитный аппарат - т.е недостающие на КТП рубильники размещаете в первом попавшемся ЖД" Не многообещающе, но все же ответ дан быстро. Я безусловно благодарен ей. В телефонном разговоре с экспертом, она сделала акцент на то, что при моей схеме НВУ (см. в моем первом посте) у меня на одном коммутационном аппарате будет дежурить всегда напряжение с двух сторон, и при ошибочных действиях это может привести к поражению электрическим током обслуживающего персонала (я ответил, что все зависит от опыта обслуживающего персонала). Но это вопрос я понял как решить. Надо перемычку между двумя соседними домами отключить с двух сторон и в схеме тогда должно быть два нормально разомкнутых разъединителя. Возникли несколько замечаний: 1. На каждый дом мощность НВУ должна иметь мощность, равную РУНН БКПТ. Не совсем корректно указали мощность. НЕ мощность РУНН БКТП, а суммарная мощность домов, приведенная к рубильнику РУНН. Иными словами, если у меня 6 ЖД, то первое НВУ, должно обеспечить транзит мощности, равный мощности всех шести ЖД. Не больше! Цитата 2. Кольцевая система электроснабжения должна обеспечивать нормативные падения и потери напряжения. Эти тонкости уточнятся при разработке рабочей документации. Цитата 3. Обеспечение селективности защиты РУНН БКПТ при к. замыканиях в НВУ ближайших домов при работе в штатном режиме и с разомкнутым кольцом. Думаю это тоже можно решить на стадии разработки рабочей документации. На мой взгляд самой примитивной и надежной защитой может быть предохранитель в БКТП. Проверено сотнями лет! ) Цитата 4. Прекращение электроснабжения для всех домов при аварии на линии, низкая оперативность при выявлении места замыкания в подземном кабеле. Третья категория говорит сама за себя. Но она все же будет лучше третьей категории, если дом подключен по одному кабелю. С низкой оперативностью не согласен. Если у вас погас один дом, то значит ищи причину между предпоследним на этой ветке и тем, что без напряжения. А пока будешь искать и устранять, перекинешь питание на другую ветку и будет счастье жителям вечером с маленькими детьми! ) Реально столкнулся с ситуацией. Перед тем как написать первый пост у меня отключили за неделю до этого отопление. Отопления не было 5 дней. В квартире холодно. В первый день включил водонагреватель и масляный радиатор. А на пятый день отключили и электричество. Итог: годовалый ребенок с соплями до колен! А ведь это хоть чуть чуть можно же исправить. Я не говорю уж об обеспечении 2 категории, но все же лучше чем просто 3-я. Цитата Думаю, радиальная схема электроснабжения наиболее целесообразней при правильном выборе центра нагрузок. Не совсем соглашусь, но и спорить не буду. Цитата Кабель к следующему дому для этого дома будет питающим при возможной аварии на кабельных линиях. Ну это же как раз для кольцевой схемы только плюс! Сообщение отредактировал smv.ekb - 11.4.2016, 5:41 |
|
|
|
11.4.2016, 7:04
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ваше намерение это грубое нарушение указанного пункта. для начала - это не моё намерение что касаемо нарушения - в чём оно? оба кабеля, входящие в дом служат для электроснабжения дома -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
11.4.2016, 8:37
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
11.4.2016, 9:00
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.4.2016 Пользователь №: 48915 |
В части реализации проекта и монтажа НВУ для транзитной прокладки кабелей - ваше намерение это грубое нарушение указанного пункта. По этому пункту разрешается прокладка кабеля от ВРУ к ЭУ секций (подъездов) этого дома. Это не просто косяки, реализовать в МКД данный проект нельзя. Обычно кольцевую систему ЭС выполняют по 10 (6) кВ. Для других способов монтажа и использования НВУ в техподполье, подвале, вообще-то есть требования по выбору оборудования и размещению электрооборудования в 7.1 ПУЭ и ГОСТ Р50571.5-51-13. Ключевое слово - "ЭТОГО ДОМА"! Второе ключевое слово - "ОБЫЧНО"! 1. У меня оба кабеля для этого дома, так как тут есть вот какой нюанс. А если бы у меня половина домов питалась бы от первой секции шин, а вторая половина от второй секции шин, то это была бы вторая категория! В этом случае пункт 7.1.42 ПУЭ нарушается? Если Да, то в чем? 2. ОБЫЧНО - не то же самое, что запрещено. У меня будет НЕОБЫЧНО, но ничем не запрещено. Чем принципиально изменилась бы моя схема, если бы в каждом доме была встроенная КТПН? Суть моей беседы - понять подводные камни. Я хочу понять с точки зрения норм. Запрещено или нет. Мнения конечно расходятся, но я благодарен всем участникам беседы. Удобство обслуживания и прочие технические аспекты можно решить конкретными техническими решениями и обосновать почему их принял. Резюмирую. 1. При моей предложенной схеме - нарушения пункта 7.1.42 ПУЭ нет. (большая часть собеседников так считает, но нельзя оставить без внимания и мнение Gomed12. Я все же трактую данный пункт так: Вот если два кабеля заходят в двухподъездный дом с торца ) 2. Перемычку между двумя средними домами отключить с двух сторон (в двух НВУ). 3. Надежность снабжения выше, чем у радиальной. (Хотя по цене она может оказаться и дешевле, так как сечение кабелей ниже будут) Вроде как-то так! Всем спасибо. Буду признателен, если еще будут какие мнения! У вас два вводных устройства - НВУ и ВРУ? То, которое НВУ, оно и в здании НВУ ? НВУ я назвал по причине их установки снаружи здания (в старые добрые времена 70-80 г.г.). Я не стал переименовывать во что-то другое, чтобы было понятно о чем (ну или о ком) идет речь. Я планирую установить НВУ в подвале, а ВРУ на первом этаже. Таки образом НВУ по своей сути - ВВУ (внутреннее вводное устройство). Оно всего лишь приняло электроэнергию. Далее передало во ВРУ, которое приняло, учло и распределило по потребителям жилого дома. ВРУ как раз полностью соответствует своему названию. В одной сборке будут и вводной рубильник и групповые автоматы и приборы учета. Сообщение отредактировал smv.ekb - 11.4.2016, 9:00 |
|
|
11.4.2016, 9:56
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
НВУ я назвал по причине их установки снаружи здания (в старые добрые времена 70-80 г.г.). Я не стал переименовывать во что-то другое, чтобы было понятно о чем (ну или о ком) идет речь. Я планирую установить НВУ в подвале, а ВРУ на первом этаже. Таки образом НВУ по своей сути - ВВУ (внутреннее вводное устройство). Оно всего лишь приняло электроэнергию. Далее передало во ВРУ, которое приняло, учло и распределило по потребителям жилого дома. ВРУ как раз полностью соответствует своему названию. В одной сборке будут и вводной рубильник и групповые автоматы и приборы учета. Я бы не относил кабельные киоски, принадлежащие наружной питающей сети, к вводному устройству здания. В КК нет гл.рубильника, все ответвления к зданиям выполняются через аппарат защиты, да и стоять КК может вовсе не у стены здания. Посмотрите на схемы ВУ жилых зданий прил.А ГОСТ 32396-2013 и в части организации транзита - всё только ДО гл.рубильника, нет никаких коммутационных (для конфигурации шлейфов) и защитных аппаратов (по совету дамы-эксперта). Нужно иметь ввиду, что транзит по этим схемам возможен лишь для других секций этого же здания. Не стоит самому придумывать термины (НВУ,ВВУ). Есть определение ПУЭ: "7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть." Согласен, ВУ здания "всего лишь приняло электроэнергию" и "далее передало во ВРУ". Но ВУ здания никоим образом не выполняет функции РУ для других зданий. Интересны также вопросы принадлежности питающей сети, самостоятельности (функциональной, хозяйственной) зданий, соответственно обслуживания (допуска к ЭУ). Сообщение отредактировал Олега - 11.4.2016, 10:51 |
|
|
11.4.2016, 10:04
Сообщение
#15
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата Если у вас погас один дом, то значит ищи причину между предпоследним на этой ветке и тем, что без напряжения. Это если обрыв, а если КЗ, то без света будут все дома. Такое повреждение легко локализовать? Не эксплуатационник, поэтому самому интересно ( а как в закольцовках на 10 кВ такое ищут?). При радиальной схеме гаснет только один дом. Как вариант между магистралью и радиальной схемой при нехватке аппаратов - по магистральной схеме запитывать по пару домов. Если заказчик не против, то можно еще между такими ветками нормально отключенные перемычки сделать. Но тут уже вопрос эксплуатации, т.к. схема получается не очевидная и повышается риск совершения ошибки. |
|
|
11.4.2016, 11:24
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. При моей предложенной схеме - нарушения пункта 7.1.42 ПУЭ нет. (большая часть собеседников так считает, но нельзя оставить без внимания и мнение Gomed12. Я все же трактую данный пункт так: Вот если два кабеля заходят в двухподъездный дом с торца ) Я трактую так: вы по-простецки "затягиваете" КК (дескать не эстетичный) в здание. Кабель к следующему зданию (да хоть метр) является транзитным, несмотря на то, что когда-то может стать питающим (в этом случае бывший питающий становится транзитным) ..если бы в каждом доме была встроенная КТПН? "Допускается" для нового строительства не катит. Удобство обслуживания и прочие технические аспекты можно решить конкретными техническими решениями и обосновать почему их принял. Сложности и скрыты в "мелочах" (the devil is in the details), пока кроме мысли о закольцовке питающей линии никакой конкретики. К примеру, почему вы решили, что при шлейфе (кольцевом) "сечение кабелей ниже будут"(п.13) ? Сообщение отредактировал Олега - 11.4.2016, 11:26 |
|
|
11.4.2016, 11:25
Сообщение
#17
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
По поводу транзита. Контролирующие и надзорные органы, согласовывают не только соответствие проекта нормам, но в обоснованных случаях и отклонения от требований НД. Т.к. в данном случае транзит не является непосредственно вопросом безопасности(как например транзит через взрывоопасные зоны), то при согласовании с эксплуатирующей организацией и другими заинтересованными сторонами, вполне может быть и такое решение. Т.е. даже если и считать п.7.1.42 нарушенным, то возможность отклонения от этого требования есть. ИМХО.
|
|
|
11.4.2016, 11:34
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
По поводу транзита. Контролирующие и надзорные органы, согласовывают не только соответствие проекта нормам, но в обоснованных случаях и отклонения от требований НД. Т.к. в данном случае транзит не является непосредственно вопросом безопасности(как например транзит через взрывоопасные зоны), то при согласовании с эксплуатирующей организацией и другими заинтересованными сторонами, вполне может быть и такое решение. Т.е. даже если и считать п.7.1.42 нарушенным, то возможность отклонения от этого требования есть. ИМХО. Обоснование - это для отклонения от "как правило" (п.1.1.17) В п.7.1.42 "прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается. Где это написано про отклонения для "запрещается" ? По-моему тут однозначно. Сообщение отредактировал Олега - 11.4.2016, 11:39 |
|
|
11.4.2016, 11:54
Сообщение
#19
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Есть вариант сделать щитовую в подвале к внешней стене, тогда никаких через технические подполья и подвалы нет: зашли в щитовую - вышли.
|
|
|
11.4.2016, 12:19
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.4.2016 Пользователь №: 48915 |
3. Надежность снабжения выше, чем у радиальной. (Хотя по цене она может оказаться и дешевле, так как сечение кабелей ниже будут) Олега, правильно читать "(Хотя по цене радиальная может оказаться и дешевле, так как сечения кабелей ниже будут). Извините, что сразу не написал так! ) Сообщение отредактировал smv.ekb - 11.4.2016, 12:20 |
|
|