Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
moshkarow
сообщение 8.4.2016, 11:04
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Заглянувший @ 8.4.2016, 11:10) *
Это другая тема. Называется АСУТП. Не для форума "вопросы чайника" на сайте электриков.

Давайте поговорим . Что б было понятней : приведите пример схемы

Магнитный пускатель Schneider Electric LC1D18BD с катушкой на 24 V DC для управления индуктивной нагрузкой AC -3 ( трехфазный асинхронный двигатель ) мощностью до 7,5 кВ (380V), до 18 ампер


а вы продолжайте : Полистайте каталоги, посетите выставки, старайтесь идти в ногу со временем.


Контакторы TeSys от 4,0 до 75,0 kW

• Номинальный ток от 9 до 150 А
• Трех и четырехполюсные контакторы, оснащенные блоком контактов 1НО+1НЗ
• Цепь управления: переменный (24V, 220V 50/60 Hz) и постоянный ток (24V DC)


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувший_*
сообщение 8.4.2016, 11:26
Сообщение #42





Гости






Цитата(moshkarow @ 8.4.2016, 10:59) *
а вы продолжайте

Про АСУТП есть специализированные форумы. Или хоть новую тему создайте, если вас это интересует.
Какую схему привести? Управления двигателем от контроллера с помощью такого контактора? Мы используем 3 или 4 промежуточных реле. (команды: вкл, блокировка(опционально), состояние: работа, дистанционный, авария (опционально)). Катушки контакторов 24VDC в силовых цепях не применяем. Не все такие аккуратные заказчики, как вы. Было несколько случаев при эксплуатации прихода фазы с силового щита на модули контроллера по цепи +24В. С выгоранием всей группы 16 выходов.
Для подключения контакторов к ПЛК с высокой плотностью дискретных выходов тот же Шнейдер выпускает специализированные сборки промежуточных реле из линейки колодок быстрого монтажа Telefast. Всё-таки такой катушке надо порядка 5,4 ватт мощности на управление, тут или брать модули помощнее, но меньшей плотности выходов (стоимость), или пром.реле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 8.4.2016, 12:55
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Заглянувший @ 7.4.2016, 11:03) *
Правилом хорошего тона, но необязательным, считается подача исходного питания на неподвижные контакты, а подключение нагрузки - на подвижные. Они видны по схеме на устройстве.

для реле - ДА
Сформулирую фразу иначе .
Правилом хорошего тона, но необязательным, считается подача исходного питания на ВЕРХНИИ контакты, а подключение нагрузки - на НИЖНИИ.
Это относиться к автоматам и контакторам


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 5:08
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены