![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Это другая тема. Называется АСУТП. Не для форума "вопросы чайника" на сайте электриков. Давайте поговорим . Что б было понятней : приведите пример схемы ![]() Магнитный пускатель Schneider Electric LC1D18BD с катушкой на 24 V DC для управления индуктивной нагрузкой AC -3 ( трехфазный асинхронный двигатель ) мощностью до 7,5 кВ (380V), до 18 ампер а вы продолжайте : Полистайте каталоги, посетите выставки, старайтесь идти в ногу со временем. Контакторы TeSys от 4,0 до 75,0 kW • Номинальный ток от 9 до 150 А • Трех и четырехполюсные контакторы, оснащенные блоком контактов 1НО+1НЗ • Цепь управления: переменный (24V, 220V 50/60 Hz) и постоянный ток (24V DC) -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
Гость_Заглянувший_* |
![]()
Сообщение
#42
|
Гости ![]() |
а вы продолжайте Про АСУТП есть специализированные форумы. Или хоть новую тему создайте, если вас это интересует. Какую схему привести? Управления двигателем от контроллера с помощью такого контактора? Мы используем 3 или 4 промежуточных реле. (команды: вкл, блокировка(опционально), состояние: работа, дистанционный, авария (опционально)). Катушки контакторов 24VDC в силовых цепях не применяем. Не все такие аккуратные заказчики, как вы. Было несколько случаев при эксплуатации прихода фазы с силового щита на модули контроллера по цепи +24В. С выгоранием всей группы 16 выходов. Для подключения контакторов к ПЛК с высокой плотностью дискретных выходов тот же Шнейдер выпускает специализированные сборки промежуточных реле из линейки колодок быстрого монтажа Telefast. Всё-таки такой катушке надо порядка 5,4 ватт мощности на управление, тут или брать модули помощнее, но меньшей плотности выходов (стоимость), или пром.реле. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Правилом хорошего тона, но необязательным, считается подача исходного питания на неподвижные контакты, а подключение нагрузки - на подвижные. Они видны по схеме на устройстве. для реле - ДА Сформулирую фразу иначе . Правилом хорошего тона, но необязательным, считается подача исходного питания на ВЕРХНИИ контакты, а подключение нагрузки - на НИЖНИИ. Это относиться к автоматам и контакторам -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |