День добрый всем.

Ситуация:

Было все нормально
В коридоре у меня установлено 12 точечных светильников - диммируемые светодиоды GU 5.3.
Посередине параллельно со светодиодными лампа висела Накаливания 60 Вт.
Установлен диммер поворотный и в другом конце коридора выключатель с индикатором.
Таким образом можно выключить свет из другого конца коридора. Диммер и выключатель просто рвут цепь разных местах. Т.е. чтобы все работало нужно, чтобы и диммер и выключатель были включены.

Все работало хорошо пока я не выкрутил лампу накаливания.
После того, как я ее выкрутил - то при включении диммера произошел хлопок и ничего не включилось.
В диммере перегорел предохранитель штатный на 2А.

Я отключил патрон лампы накаливания и воткнул туда 13й светодионый точечный светильник (так как это должно быть), затем поменял предохранитель. Включаю, и опять хлопок. И опять перегорел предохранитель. Подскажите пожалуйста. Сам теряюсь в догадках.

Может это важно:
Там где была эта лампа накаливания из под потолка торчат 3 провода с фазами и 3 провода с нолями. Все фазы замкнуты между собой и ноли тоже между собой и далее к ним через клеммы Ваго подключена сама лампа.
Сам не особо электрик, так что надеюсь на помощь советом или предположением))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 6.4.2016, 0:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3186
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Сгорел димер, предохранитель защитил от пожара. Поменяйте димер, а на будущее отключайте цепь прежде чем выкручивать/вытаскивать/менять лампочки. Проверьте патрон в котором была лампа накаливания на предмет замыкания. Возможно установлен димер для галогенок и ламп накаливания, и эта единственная лампа накаливания была как бы стабилизатором режима димера, позволяющего ему пережовывать остальные светодиодные светильники, без мерцаний и перемигивания.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitantonio
сообщение 7.4.2016, 23:52
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.4.2016
Пользователь №: 48888



Цитата(Shura_with_KINEF @ 6.4.2016, 0:20) *
Сгорел димер, предохранитель защитил от пожара. Поменяйте димер, а на будущее отключайте цепь прежде чем выкручивать/вытаскивать/менять лампочки. Проверьте патрон в котором была лампа накаливания на предмет замыкания. Возможно установлен димер для галогенок и ламп накаливания, и эта единственная лампа накаливания была как бы стабилизатором режима димера, позволяющего ему пережовывать остальные светодиодные светильники, без мерцаний и перемигивания.


Вечер добрый. Спасибо за ответ.
В итоге перепроверил все лампочки. Оказалось, что одна бракованная и ее драйвер коротил icon_sad.gif. Китай...
Все заменил, теперь все хорошо)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 8.4.2016, 8:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3186
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Понятно, выкрученная лампа накаливания была основной нагрузкой димера, после её выкручивания был бросок напряжения в цепи оставшихся лампочек, самая слабая LED-лампа взяла "огонь" на себя. Ну рекомендации на будущее в силе. icon_smile.gif


--------------------