![]() Ограничитель мощности ОМ-630 нужна помощь! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Ограничитель мощности ОМ-630 нужна помощь! |
Гость_Гость_Денис_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста возможна ли установка данного прибора сразу для нескольких потребителей (например улицу гаражей) для ограничения мощности потребляемой энергии? Естественно на улице большинство пользователей с 2-х фазной сетью, но встречаются и трех. Будет ли оно работать одновременно для тех и тех пользователей? Цель установки устройства ограничить мощность в период холодного времени года, т.к. ежегодный долг кооператива за неучтенную электроэнергию 400 000 на 750 гаражей и 2/3 счетчиков находится в гаражных боксах! Или кто может подсказать еще более эффективный способ?
Причина редактирования: КАПСом не баловаться!
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Внимательно прочитайте инструкцию перед подключением
выписка из инструкции ; - Так как собственное реле ограничителя мощности имеет относительно слаботочные контакты (8-16 А при нагрузке АС1) и не способны коммутировать мощности контролируемые ограничителем, практически во всех случаях необходимо применение контактора. ![]() картинка не совсем удачная Сообщение отредактировал moshkarow - 31.3.2016, 12:43 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Внимательно прочитайте инструкцию перед подключением выписка из инструкции ; - Так как собственное реле ограничителя мощности имеет относительно слаботочные контакты (8-16 А при нагрузке АС1) и не способны коммутировать мощности контролируемые ограничителем, практически во всех случаях необходимо применение контактора. картинка не совсем удачная Я не большой специалист, но я подозреваю что данной моделью невозможно будет обслуживать большое количество источников потребления???? Или необходимо использовать в дополнение специальные контакторы?? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Какое отношение вы имеете к гаражному кооперативу .
предположим : мощность мы ограничили . как вы собираетесь бороться с воровством . 1 вынос счетчиков на улицу 2 рейды. 3 Установка вводных автоматов на улице 4 установка вводного диф автомата на улице почему " специfльные контакторы " - обычные Сообщение отредактировал moshkarow - 31.3.2016, 14:37 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Подскажите пожалуйста возможна ли установка данного прибора сразу для нескольких потребителей (например улицу гаражей) для ограничения мощности потребляемой энергии? Да, возможна. По2-2,5 кВт на фазу, если больше применять доп реле.Естественно на улице большинство пользователей с 2-х фазной сетью, но встречаются и трех. Будет ли оно работать одновременно для тех и тех пользователей? Оно будет отключать в месте установки.Цель установки устройства ограничить мощность в период холодного времени года, т.к. ежегодный долг кооператива за неучтенную электроэнергию 400 000 на 750 гаражей и 2/3 счетчиков находится в гаражных боксах! ИЛИ КТО МОЖЕТ ПОСДСКАЗАТЬ ЕЩЕ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ? Способ ограничить мощность или борьба с воровством, неучтенным потреблением? Реле это способ ограничить мощность. К уже перечисленным методам борьбы с неучтенной, добавлю: 1. Разделение учета на сектора(установка доп приборов учета) и сведение баланса. Вы найдете в каком секторе неучтенка. 2. Опечатывание приборов и вводных АВ учета в каждом гараже. 3. Контрольные проверки показаний и схем включения ПУ. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Какое отношение вы имеете к гаражному кооперативу . предположим : мощность мы ограничили . как вы собираетесь бороться с воровством . 1 вынос счетчиков на улицу 2 рейды. 3 Установка вводных автоматов на улице 4 установка вводного диф автомата на улице почему " специfльные контакторы " - обычные К гаражному кооперативу имею отношение в качестве Правления. То что проблема это больная я прекрасно знаю, но нужно понимать что для нашего кооператива (750 гаражей) воровать по 400 000 это очень много, т.к. бюджет 1100 р с гаража в год, и платит всего 550 гаражей исправно. И сейчас получается что собирая взносы (это целевые деньги) нам хватает только на ЗП кассира и председателя, оплату ворованной электроэнергии и вывоз мусора. Дороги, хорошее освещение и др. вопросы вообще никогда не решатся только из за того что денег не хватает. Повышать взносы тоже не вариант. Именно поэтому я сейчас в поиске вариантов именно по снижению подачи мощностей на кооператив, чтобы не дать греться обогревателями по 3 кВт или сушить авто после покраски налево и т.д. В нашем Уставе разработанном еще в 1998 году четко записано что нельзя использовать оборудование свыше 1000 кВт, а если есть в этом необходимость то только по согласованию с председателем и по предоплате. Но те кто этим занимаются я так понимаю никогда не будут выносить счетчик на фасад и топится дровами. Изучая вопрос про ОМ-360 меня интересует один простой вопрос можно ли поставить его на одну улицу гаражей и регулировать мощность так чтобы людям хватало включать свет, пользоваться электроинструментом и т.д., но ни как не врубать отопители по 3 кВт на всю ночь. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Да, возможна. По2-2,5 кВт на фазу, если больше применять доп реле. Оно будет отключать в месте установки. Способ ограничить мощность или борьба с воровством, неучтенным потреблением? Реле это способ ограничить мощность. К уже перечисленным методам борьбы с неучтенной, добавлю: 1. Разделение учета на сектора(установка доп приборов учета) и сведение баланса. Вы найдете в каком секторе неучтенка. 2. Опечатывание приборов и вводных АВ учета в каждом гараже. 3. Контрольные проверки показаний и схем включения ПУ. Я тоже примерно так мыслю по разделению на сектора. Опечатать тоже можно, а вот приходить к закрытому гаражу если счетчик не вынесен, ни чего не даст. Не факт что там он уже не распломбирован и т.д. А вот самым вариантом я считаю выявить конкретно где это происходит и поставить ограничители мощности и тут я не нарушил закон как Председатель совсем не обесточил гараж и в тоже время могу ткнуть в Устав, где сказано что свыше 1000 кВт нужно по согласованию и предоплате работать. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Возможно отключение ЭЭ на ночь, у нас это практиковалось долго, до установки ЭС на каждый бокс.Были постоянные разговоры о воровстве ЭЭ. Счетчики установлены снаружи бокса, один щиток с 2мя счетчиками на 2-х хозяев. Раньше были розетки снаружи. Взнос 1100р, я считаю это мало в наше время. У нас 100р за кв.м. площади и никто не возмущается.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
поставить ограничители мощности и тут я не нарушил закон как Председатель совсем не обесточил гараж и в тоже время могу ткнуть в Устав, где сказано что свыше 1000 кВт нужно по согласованию и предоплате работать. Поставить ограничитель мощности на каждый гараж? Если поставить на "улицу" при превышении будут отключатся все на "улице". Устройства дорогие, что бы поставить каждому. Выявить можно и в рейде, промерев кто сколько потребляет. А если в рейде выявить кто потребляет больше 1-2 кВт, и им поставить ограничение. Один прибор как раз до 3 кВт. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Возможно отключение ЭЭ на ночь, у нас это практиковалось долго, до установки ЭС на каждый бокс.Были постоянные разговоры о воровстве ЭЭ. Счетчики установлены снаружи бокса, один щиток с 2мя счетчиками на 2-х хозяев. Раньше были розетки снаружи. Взнос 1100р, я считаю это мало в наше время. У нас 100р за кв.м. площади и никто не возмущается. Да я бы и 2000 пдатил но пенсионерам это будет накладно, а таких полно. И такие вещи принимаются на собрании. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Поставить ограничитель мощности на каждый гараж? Если поставить на "улицу" при превышении будут отключатся все на "улице". Устройства дорогие, что бы поставить каждому. Выявить можно и в рейде, промерев кто сколько потребляет. А если в рейде выявить кто потребляет больше 1-2 кВт, и им поставить ограничение. Один прибор как раз до 3 кВт. Я тоже думаю о том что вырубит всех, но надежда на то что люди не поняв что не смогут пользоваться такими вещами перестанут включать эти печки. Или в идеале от таких кто много расходует кинуть провода га Ом - 360 и сделать их как не приоритетную группу с отдельным ограничением и тогда все не будут от таких страдать. Еще как вариант за счет кооператива потенциальным ворам поставить счетчики на фасаде, но это только с дракой))) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
У нас из-за таких охламонов зимой 2 месяца в гаражах электричества не было. А за долги хотели ещё и трансформатор 6/0,4 отобрать. Но вроде дошло до некоторых и они заплатили.
Без "рейдов" не обойтись. Всех этих крадунов сразу же видно. А эти ограничители это всё баловство - вы на каждый по охраннику поставите? Но надо по 2-3 ходить - одного у нас побили. А родственник у меня (пенсионер) сам лазил по столбам, как молодой, с моими клещами и воевал с ворунами. Сейчас после инфаркта приходит в себя ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Да я бы и 2000 пдатил но пенсионерам это будет накладно, а таких полно. И такие вещи принимаются на собрании. В ГСК одни пенсионеры в основном, если не хотите, чтобы ваш массив не развалился придется что-то делать.Не обязательно всю сумму целиком и сразу, можно частями. 2000р давно уже нет таких взносов- 2500-4000р. У нас ГСК много разного рода предпринимателей, они отапливают свои гаражи дровами, отработкой и другими, но мало кто электричеством. Без "рейдов" не обойтись. Всех этих крадунов сразу же видно. А эти ограничители это всё баловство - вы на каждый по охраннику поставите? Но надо по 2-3 ходить - одного у нас побили. А родственник у меня (пенсионер) сам лазил по столбам, как молодой, с моими клещами и воевал с ворунами. Сейчас после инфаркта приходит в себя ... Без этого никак. Сообщение отредактировал Uran - 1.4.2016, 9:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Я тоже думаю о том что вырубит всех, но надежда на то что люди не поняв что не смогут пользоваться такими вещами перестанут включать эти печки. Или в идеале от таких кто много расходует кинуть провода га Ом - 360 и сделать их как не приоритетную группу с отдельным ограничением и тогда все не будут от таких страдать. Еще как вариант за счет кооператива потенциальным ворам поставить счетчики на фасаде, но это только с дракой))) "Вырубить всех" поднимите волну недовольства от тех кто платит, еще больше война начнется и камни полетят в сторону администрации. Делайте рейды и ставьте ОМ, на тех кто превышает после письменного предупреждения. Еще лучше сначала выявить кто превышает, в рейде, потом на собрании решить, что в целях выявления "превышателей" в случайном порядке, установить к примеру 20 штук ОМ-630, в профилактических целях. Или без рейда по жалобам соседей, установить тем, на кого жалуется, но они не признают превышение лимита. Разбивка учета по секторам(линиям, участкам), действенный метод и недорогой, выявите направления неблагонадежных. У нас в многоквартирных домах поставили технический учет на каждый подъезд, сразу в доме стало ясно на каком стояке проблемы. Сообщение отредактировал Сергей ДД - 1.4.2016, 9:25 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]() ![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
"Вырубить всех" поднимите волну недовольства от тех кто платит, еще больше война начнется и камни полетят в сторону администрации. Делайте рейды и ставьте ОМ, на тех кто превышает после письменного предупреждения. Еще лучше сначала выявить кто превышает, в рейде, потом на собрании решить, что в целях выявления "превышателей" в случайном порядке, установить к примеру 20 штук ОМ-630, в профилактических целях. Или без рейда по жалобам соседей, установить тем, на кого жалуется, но они не признают превышение лимита. Разбивка учета по секторам(линиям, участкам), действенный метод и недорогой, выявите направления неблагонадежных. У нас в многоквартирных домах поставили технический учет на каждый подъезд, сразу в доме стало ясно на каком стояке проблемы. Конечно волна недовольных будет и камни возможно полетят, но в планах если честно сделать это в тихоря и неудобства связанные с нехваткой электроэнергии списать на Энергосбыт)) |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Выход из данной ситуации вижу в одном: каждый бокс оснащается своим электросчётчиком. Правление ГСК пломбирует все места доступные для "левого" подключения. Установка ограничителя мощности дело дорогостоящее и не эффективное: допустим, я владею гаражным боксом и у меня возникла необходимость применения электросварки, а мощность мне ограничили, сварочник не работает! Зачем мне эти проблемы? А в другом случае, у меня гарантированный учёт расхода электроэнергии, всё выполнено по правилам, сколько я израсходовал электроэнергии, столько и заплатил в кассу ГСК! Вот по-этому я и предлагаю, не ограничивать мощность, а наладить учёт электроэнергии: чтоб счётчики в боксах были поверенные, схемы подключения проверены и опломбированы, пусть даже пломбами (печатями ГСК), в Устав ГСК внесены на общем собрании соответствующие изменения и вперёд!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |