Здрасте! Вопрос в следующем, в пуэ 3.1.11 говорится что для защиты сетей от перегрузок, аппараты защиты должны иметь кратность не более 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой.
На сколько я знаю номинальный ток теплового расцепителя 1.45 то есть кратность тока превышает на 45% от номинального тока автоматического выключателя. Значит если в пуэ говорится что кратность не должна превышать 100% для номинального тока расцепителя, то означает ли это что существуют не регулируемые уставки превышающие кратность тока 1.45, или я ошибаюсь в своих рассуждениях и пуэ говорит о другом??? Вот наткнулся на одном форуме на такие рассуждения, 16/27*100=59%, 20/27*100=74%, 25/27*100=92% где 27- максимально допустимый ток кабеля, 16;20;25-номиналы автоматических выключателей 59%,74%,92%- кратность номинального тока расцепителя Таким образом человек советует проверять подходит ли автоматический выключатель для линии с максимальным током 27ампер. Но мне кажется что данный пример не совсем соответствует действительности, поэтому пожалуйста сориентируйте какие из этих рассуждения будут ближе к истине? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Номинальный ток это то, что на мордочке автомата написано.
Цитата На сколько я знаю номинальный ток теплового расцепителя 1.45 Я например знаю и другие номинальные токи, например 10А, 16А, 250А ![]() |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Андрюша, "тупо и ни о чем" именно в этом предложении:
На сколько я знаю номинальный ток теплового расцепителя 1.45 то есть кратность тока превышает на 45% от номинального тока автоматического выключателя. Номинальный ток теплового расцепителя модульного АВ и есть номинальный ток АВ. 1,45Iн - условный (за установленное время) ток срабатывания (тот самый, "при котором гарантируется время срабатывания"). Без гарантии может срабатывать от 1,15Iн. Горячность ни к чему - ты просто не понял что тебе сказали (с долей иронии). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Номинальный ток это то, что на мордочке автомата написано. Вы глубоко ошибаетесь . Номинальный ток модульного автомата или 100 а или 63а . Надо смотреть по каталогу . на мордочке автомата написано - ток уставки -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Да, на мордочке номинальный ток расцепителя.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Андрюша, "тупо и ни о чем" именно в этом предложении: Номинальный ток теплового расцепителя модульного АВ и есть номинальный ток АВ. 1,45Iн - условный (за установленное время) ток срабатывания (тот самый, "при котором гарантируется время срабатывания"). Без гарантии может срабатывать от 1,15Iн. Горячность ни к чему - ты просто не понял что тебе сказали (с долей иронии). Ну спасибо огромное за то что разъяснили мне про кратность срабатывания теплового рацепителя 1,45*Iн , нижайший поклон до земли с прогибом в три погибели. И если я применил такую формулировку -Номинальный ток теплового расцепителя- так я это не придумал, внимательно прочтите пуэ 3.1.11 там встречается именно такая формулировка. Но вопрос был совершенно не об этом, в общем. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Андрюша, ты чего кипятишься ? Первый вариант в вопросе - полная галиматья, извини. Второй вариант - соответствует ПУЭ. Только уже давно авторы ПУЭ повинились и выпустили Пособие к гл.3.1, почитай там относительно 3.1.11. Последняя косточка по защите от сверхтоков ГОСТ Р 50571.4.43-2012.
Номинальный ток модульного автомата или 100 а или 63а . Надо смотреть по каталогу . на мордочке автомата написано - ток уставки Смысла в номинале корпуса (максимальный ТР) у модульных АВ никакого - тепловой расцепитель не меняется и не регулируется. ГОСТ Р 50345-2010 5.2.2 Номинальный ток (In) Установленный изготовителем ток, который выключатель способен проводить в продолжительном режиме (см. 3.2.14) при указанной контрольной температуре окружающего воздуха. 5.3.2 Предпочтительные значения номинального тока К предпочтительным значениям номинального тока относятся: 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 А. Для выключателей, имеющих более чем один номинальный ток, испытаниям в каждом цикле подвергают два раздельных комплекта выключателей одного и того же типа |
![]() |
|
Гость_Гость_gomed12_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
В нормальных условиях, кратность тока необходимо подсчитывать по другому, например, если для кабеля 2,5 кв. мм определен допустимый ток 27 А, а номинал защитного аппарата - 16 А, то кратность составит 27/16=1,64. Если АВ с характеристикой С, то ток неотпускания теплового расцепителя для него начинается от 1,05 кратности и выше до 5 кратности, когда еще не наступил момент отпускания эл. магнитнитного расцепителя. Понятно, чем выше кратность тока, тем быстрее отработает тепловой расцепитель.
|
![]() |
|
Гость_Гость_gomed12_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
С учетом требования п. 3.1.11 ПУЭ, кратность тока, при котором должна отработать отсечка теплового расцепителя АВ для данного сечения кабеля, не должна превышать 2 или 32 А.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Только уже давно авторы ПУЭ повинились и выпустили Пособие к гл.3.1, почитай там относительно 3.1.11. Последняя косточка по защите от сверхтоков ГОСТ Р 50571.4.43-2012. На сколько я понял из прочитанного Приложение В (справочное). Условия 1 и 2 из 433.1 I2 -ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время. Является тем самым 1.45*In ? Соответственно I2 может быть больше Iz- длительно допустимого тока кабеля, но не может превышать 1.45*Iz ? Если пользоваться этим равенством ![]() Я правильно понял, или опять не о чём? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Правильно, поделив обе части второго условия на 1,45 получишь то же самое первое Iн<=Iдд.
Такое положение было и в ПУЭ, и в ГОСТ. Видимо из экономии рессурсов. в народном хозяйстве. В пособии к гл.3.1 уже плясали не от номинального тока, а от тока трогания расцепителя. Однако последний вариант ГОСТ Р 50571.4.43-2012 содержит абзац в том же 431.1 "Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения." Т.е. в диапазоне от Iн до I2 защита от перегрузки должна быть, увеличиваем сечение, а значит Iz(Iдд). Этот вариант мне понятен. Сообщение отредактировал Олега - 10.4.2016, 0:25 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |