Не перемудрили проектировщики с сечением? , Вводной кабель в гостиничный номер

Гость_Гость_017_*_*
сообщение 4.3.2016, 20:36
Сообщение #1





Гости







Гостиничный номер. Руст=9,77 кВт, Рр=7,8 кВт. L=10 м. В проекте ввод ВВГнг HF 3х16.
Не много? И почему HF? Сейчас такие нормы?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 4.3.2016, 21:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3146
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Гостиничный номер в многоэтажке или бунгало(отдельное строение)?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.3.2016, 21:33
Сообщение #3





Гости






Пардон, в многоэтажке, 12 этажей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 4.3.2016, 22:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3146
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Для ввода это минимальное сечение. HF - низкая токсичность при нагреве/горении, видимо требование к гостиницам и общественным зданиям.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 4.3.2016, 22:33
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Почему это минимальное сечение? Из каких расчетов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 4.3.2016, 22:37
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



10м это расстояние от стояка до номера? Если ответвление без защиты, то по сечению стояка возможно. Вы бы лучше схемку выложили расчетную было бы меньше вопросов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 4.3.2016, 22:54
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Да, от этажного щита до квартирного щита. В ЩЭ стояки по моему 95 квадратов.
И установка приборов учета в квартирных щитах (внутри квартиры, номера) тоже смущает. Ведь к ним доступ должен быть у управляющей компании?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 4.3.2016, 23:02
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Что-то для 3-фазного ввода действительно великовато сечение - даже для гостиничного номера.
Или это однофазка?
Для однофазки в общем-то нормально.....

Сообщение отредактировал Rezo - 4.3.2016, 23:04


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 4.3.2016, 23:15
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Однофазный. А как правильно рассчитать? Я пользовал программку cable.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 4.3.2016, 23:18
Сообщение #10


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Доступ по желанию заказчика(управляющей). Показания нынче можно дистанционно снимать со всех счетчиков (АСКУЭ называется). По сечению возможно запас или может условия прокладки или аппарат на ответвлении завысили. По HF это низкая оптическая плотность дыма и не корозионно активные продукты горения. В основном для серверных применяют, чтоб при пожаре не пострадавшее оборудование не портилось (обычно там и газовое пожаротушение в этих же целях). Для низкой токсичности в школах применяли LSLTx.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 4.3.2016, 23:26
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Насчет LS согласен, а вот HF не могу понять зачем. Счетчики там по моему самые дешевые. АСКУЭ не предусмотрена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 4.3.2016, 23:34
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(017)
А как правильно рассчитать? Я пользовал программку cable.
Вообще-то такие вещи я вручную считаю - так как-то мне лично уверенней чувствуется.
Крайне редко (для убедительности или сомнений) проверяю программой (электрик). Если что-то очень не сходится, то начинаю разбираться кто из нас не прав.... icon_biggrin.gif
Так вот по результатат, можно сечение 10 мм. Возможно для подстраховки или по повышенным требованиям (всё же гостиница) приняли 16 мм.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 4.3.2016, 23:45
Сообщение #13


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Там если в лотке накидано для всех номеров по длинному коридору, то могло вылезти по условиям прокладки.

А прокладка в чем? Может у заказчика в закромах куча HF и применили вместо LS?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 4.3.2016, 23:46
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Pantryk)
если в лотке накидано для всех номеров по длинному коридору, то могло вылезти по условиям прокладки.
В том числе и это!
Но я исходил прикидочно только из условий автора, где он просто обозначил кабель в 10 метров.
Да конечно же в общем проекте закладывается самый неблагоприятный случай - самая дальняя точка, способ прокладки, кол-во кабелей и так далее....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 4.3.2016, 23:48
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Да там один подьезд, восемь номеров по кругу вокруг стояка. Нет длинных коридоров. Не помню есть ли в проекте лоток. Думаю в ПНД трубе под стяжкой пола будет лучший вариант прокладки вводов.
Проектировщикам конечно пофиг на деньги застройщика. Но на четырех корпусах по сто с лишним квартир, я думаю можно сэкономить немного на правильном сечении.
У заказчика никакого кабеля нет, надо все покупать.

Сообщение отредактировал 17 - 4.3.2016, 23:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 5.3.2016, 0:27
Сообщение #16


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А стояк медный? Пусть сметчик посчитатет с учетом стоимости монтажа две параллельных 70ки алюминия (если хорошо все учесть, может и двух 50ок хватит) дешевле получается, чем медная? Если посчитаете, отпишитесь пожалуйста, хочется знать есть ли выгода при замене на спаренный кабель (при замене на одинарный большего сечения точно есть но большое сечение проводника может быть проблема присоединить).
При ваших условиях для ответвления от стояка 10ки хватит. Только аппарат на ответвлении проверьте, мало ли..

Сообщение отредактировал Pantryk - 5.3.2016, 1:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.3.2016, 7:05
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9251
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



017, а проектировщики по этому поводу что говорят? Обычно связаться с ними довольно просто. Есть и телефоны на проекте и фамилии проектировщиков.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 5.3.2016, 7:25
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Да я с проектировшиками еще не связывался. Неохота дураком выглядеть. А на форуме можно icon_smile.gif Сначала решил здесь проконсультироваться icon_smile.gif
Насчет алюминия не знаю, разве в зданиях его можно использовать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.3.2016, 7:27
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9251
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Можно. При расчетном сечении не ниже 16 квадрат.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 5.3.2016, 18:28
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



А где посмотреть формулу, методику, которой пользуются при проектировании?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.5.2025, 18:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены