![]() проблема с трансформатором , падает напряжение на лампочках |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() проблема с трансформатором , падает напряжение на лампочках |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.3.2016 Пользователь №: 48534 ![]() |
Здравствуйте! Проблема в следующем: есть 5паралельно подключенных лампочек на 12в к понижаещиму тр-ру 380/12в...
Теперь собственно сама проблема: падает напряжение на лампочках по удалению от тр-ра(то есть следущая лампа заметней тусклей чем предыдущая,последния вообще почти не горит...) мощьности рт-ра должно хватать 1.6кВА... На сколько я понемаю при паралельном подключении падение напряжения должно быть равномерным на протяжении всей линии,а не так что,чем дальше тр-ор тем тусклее последния ламампа горит.. Может не исправен тр-ор Или причина в чем то другом? P.S на выходе из транса как и положенно 12в |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Потери напряжения.
Длину линий и сечение проводников озвучьте. Сообщение отредактировал FRAER - 4.3.2016, 7:28 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! Проблема в следующем: есть 5паралельно подключенных лампочек на 12в к понижаещиму тр-ру 380/12в... Теперь собственно сама проблема: падает напряжение на лампочках по удалению от тр-ра(то есть следущая лампа заметней тусклей чем предыдущая,последния вообще почти не горит...) мощьности рт-ра должно хватать 1.6кВА... На сколько я понемаю при паралельном подключении падение напряжения должно быть равномерным на протяжении всей линии,а не так что,чем дальше тр-ор тем тусклее последния ламампа горит.. ... Всё так и должно быть. Вы не указали длину Вашей линии и сечение (и материал) провода линии. В двух словах: чем меньше напряжение линии, тем сечение провода должно быть больше, при прочих равных условиях. Если есть возможность, замерьте напряжение на первой лампочке и на последней, сравните. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Потери напряжения. Длину линий и сечение проводников озвучьте. И мощность лампочек. В идеале все напряжение должно упасть на лампочках, а в вашем случае напряжение падает на проводах. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.3.2016 Пользователь №: 48534 ![]() |
Мощьность лампы 60вт ,сечение 2.5 мм, длина линии около 40-ка метров
Мощьность лампы 60вт ,сечение 2.5 мм, длина линии около 40-ка метров ,медь |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.3.2016 Пользователь №: 48534 ![]() |
Я понял . Таким образом я узнаю сколько у меня вольт теряется в проводах.осталось расчетать нужное сечение провода...
Спасибо за совет! Учится мне ещё учиться! ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 18:02 |
|
![]() |