![]() Поговорим за УЗО , а именно тип А и АС |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Поговорим за УЗО , а именно тип А и АС |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 48187 ![]() |
Смотря на цену УЗО типа А, и на калькуляторе прикидывая, что домашний щиток по стоимости обойдется как небольшой реактивный самолет, возникли интересные мысли
Итак мы знаем что есть два таких типа (ну и еще кроме них) Рекомендуется тип А применять когда есть нагрузка работающая с пульсирующим током (высокочастотный ток ?) то есть если я правильно понимаю в устройствах где БП сделаны по типу высокочастотного преобразования напряжения с последующим выпрямлением (или без). Вроде понятно - по сути это вся , вообще вся электротехника квартиры, даже многие современные плиты использую электронное управление. Но, если проанализировать когда фаза попадает на корпус (я ведь по сути для этого нужны УЗО номиналом 10 ... 30 мА), то какая разница какой тип устройства у нас имеется ?! Вот на примере самого крайнего случая - ПК. Все его кишки питаются от импульсного БП. Рассмотрим варианты как на его корпус может попасть какое либо напряжение: На корпус попало напряжение 12 В, 5 В и т.д. все низковольтное и выпрямленное, что поидее УЗО типа АС не заметит. Но с другой стороны оно и для человека не опасно вовсе. И также вообще почти вся электронная начинка как правило низковольтная и не опасная для человека Попадание именно фазы как таковой на корпус ПК. Но, постойте, если фаза попала на корпус ПК (стиралки, плиты и т.д.) - то какая разница какие там внутренности у устройства ? Ведь по сути корпус стал продолжением фазового проводника ! И УЗО типа АС отработает как нужно Ваши замечания, мнения |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3203 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
УЗО не предназначено для защиты от замыканий линейных проводников на корпус, для этого предназначены плавкие вставки и автоматические выключатели.
Все ваши примеры не имеют отношения к назначению УЗО типа А. Практически все импульсные источники бытовой техники, кроме самоделок и несертифицированных китайских подделок не имеют постоянной составляющей в потребляемом токе. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.2.2016, 18:22 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Basill_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Вот на примере самого крайнего случая - ПК. Все его кишки питаются от импульсного БП. Рассмотрим варианты как на его корпус может попасть какое либо напряжение: Вы не рассмотрели случай, когда на корпус попадает напряжение 300В после сетевого выпрямителя в первичной части импульсного БП. Именно для этого постоянно-пульсирующего тока утечки, который может не "почувствовать" дифференциальный токовый трансформатор электромеханического УЗО (потому что, любой трансформатор по принципу действия не преобразует постоянный ток), и предназначены электронные УЗО.На корпус попало напряжение 12 В, 5 В и т.д. все низковольтное и выпрямленное, что поидее УЗО типа АС не заметит Напрасно вы создали новую тему, разговор можно было продолжить в вашей предыдущей, там и картинка есть, поясняющая суть. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |