Всем доброго дня! Хотелось бы узнать. Допустимо ли подключить, КТП на ж/б приставках, предназначенной для воздушного ввода с подстанционным разъеденителем. Кабелем 10кВ на прямую на проходные изоляторы. Нужен ли на вводе коммутационный аппарат,если эта КТП подключена в 130м. от существующей ЗТП.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
Если я правильно понял, Вы хотите на ввода для ВЛ кинуть кабель сечением от 70 квадратов ? Наверное изоляторы не выдержат, а по земле сверху 10 кВ бросить - очень плохое решение. И при чем тут расстояние от ЗТП и ком.аппарат?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23121 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
по идее можно, концевую только закрепить нужно
а на ЗТП чем отключается? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.10.2012 Из: Брянская обл Пользователь №: 28755 ![]() |
Если я правильно понял, Вы хотите на ввода для ВЛ кинуть кабель сечением от 70 квадратов ? Наверное изоляторы не выдержат, а по земле сверху 10 кВ бросить - очень плохое решение. И при чем тут расстояние от ЗТП и ком.аппарат? Кабель 10кВ в земле АСБ 3х35 с выходом по конструкции КТП . Все это хозяйство как положено закрыть от мех повреждений, закрепить. Сделать концевую муфту с длинными шлейфами с запасом на проходники. Это не моя задумка. Что по этому поводу говорится в ПУЭ , ПТЭ и ГОСТах и др. НТД ? Я думаю что на вводе в любое ТП должен быть отключающий аппарат. В данном случае правильно будет установка ж/б опоры рядом с КТП с каб выходом 10кВ с разъединителем и воздушными шлейфами АС16 на проходные изоляторы. И еще, нормируется ли расстояние места установки отключающего аппарата от ТП. Я встречал когда отключающий разъединитель находился за несколько пролетов от такой КТП. по идее можно, концевую только закрепить нужно а на ЗТП чем отключается? В ЗТП ВН10кВ на отходе. Но это не дело ходить отлючать за 130м. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Что по этому поводу говорится в ПУЭ , ПТЭ и ГОСТах и др. НТД ? не запрещаютВ ЗТП ВН10кВ на отходе. Но это не дело ходить отлючать за 130м. капец... как будто за 13 км отключать ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
Кабель 10кВ в земле АСБ 3х35 с выходом по конструкции КТП . Все это хозяйство как положено закрыть от мех повреждений, закрепить. Сделать концевую муфту с длинными шлейфами с запасом на проходники. Это не моя задумка. Что по этому поводу говорится в ПУЭ , ПТЭ и ГОСТах и др. НТД ? Я думаю что на вводе в любое ТП должен быть отключающий аппарат. В данном случае правильно будет установка ж/б опоры рядом с КТП с каб выходом 10кВ с разъединителем и воздушными шлейфами АС16 на проходные изоляторы. И еще, нормируется ли расстояние места установки отключающего аппарата от ТП. Я встречал когда отключающий разъединитель находился за несколько пролетов от такой КТП. В ЗТП ВН10кВ на отходе. Но это не дело ходить отлючать за 130м. Ну тут вопрос целесообразности траты средств на ВН да и опору, и провода покупать, плюс опору надо поставить, это уже техника и т.д.. Дадут денег-то? Проектом предусмотрено? Так-то НТД (туда и ПУЭ и все относится) не запрещают установку, пожалуйста, но 130 метров пройти, тем более 10-ка. Каждый день надо что ли отключать? ![]() В КТП не предусмотрена установка ВН (место может есть)? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23121 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
В ЗТП ВН10кВ на отходе. Но это не дело ходить отлючать за 130м. я таки понимаю, что спрашивая, Вы надеялись на нет если дело в расстоянии, то встречал концевую ТП, которая отключалась разделом метров за 150 от неё -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.10.2012 Из: Брянская обл Пользователь №: 28755 ![]() |
Ну тут вопрос целесообразности траты средств на ВН да и опору, и провода покупать, плюс опору надо поставить, это уже техника и т.д.. Дадут денег-то? Проектом предусмотрено? Так-то НТД (туда и ПУЭ и все относится) не запрещают установку, пожалуйста, но 130 метров пройти, тем более 10-ка. Каждый день надо что ли отключать? ![]() В КТП не предусмотрена установка ВН (место может есть)? Вот что я нарыл в ПУЭ раз никто ничего путного не подсказал: 4.2.4. Распределительное устройство (РУ) - электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики, телемеханики, связи и измерений. 4.2.6. Трансформаторная подстанция - электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения энергии и состоящая из трансформаторов, РУ, устройств управления, технологических и вспомогательных сооружений. 4.2.10. Комплектная трансформаторная ПС (КТП) - ПС, состоящая из трансформаторов, блоков (КРУ и КРУН) и других элементов, поставляемых в собранном или полностью подготовленном на заводе-изготовителе к сборке виде. 4.2.21. Во всех цепях РУ должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей, предохранителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и т.д.) каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение. 4.2.27. Распределительные устройства должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках (сокращенно - оперативной блокировкой), предназначенной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими ножами*, отделителями и короткозамыкателями. 4.2.28. Распределительные устройства и ПС, как правило, должны быть оборудованы стационарными заземлителями, обеспечивающими в соответствии с требованиями безопасности заземление аппаратов и ошиновки. На случай отключения в процессе ремонта разъединителя с заземлителями или только заземлителя этого разъединителя должны быть предусмотрены заземлители у других разъединителей на данном участке схемы, расположенные со стороны возможной подачи напряжения. Последнее требование не относится к заземлителям со стороны линейных разъединителей (при отсутствии обходной системы шин или ремонтной перемычки со стороны ВЛ), а также к заземлителям в цепи секционной связи КРУ. Все это относится к открытым ОРУ. Исходя из этого ,хочешь не хочешь нужно ставить опору 10кВ с РЛНД и воздушный ввод на проходники. КТП б/у на "ножках" на ж/б пасынках. Вверху РУ 10кВ, с ВВ предохранителями типа ПК. Ввод воздушный через проходные изоляторы. Заземлять во время обслуживания придется переносной закороткой. Всем спасибо за "помощь"! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23121 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. КТП не РУ
2. "как правило" 3. что за вверху РУ? у Вас над КТП есть ещё РУ? все эти цитаты ПУЭ в Вашей ситуации ни к чему -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Он хотел сказать, что ТП по определению содержит РУ, а РУ по определению содержат разъединяющие устройства с видимым разрывом. Т,к. комплектное РУ содержит предохранител, но не содержит разъединителей, то вытекает необходимость установки разъединителей рядом. Во всяком случае я так понял эти цитаты.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Он хотел сказать... Была у ТСа халявная ТПшка, которую хотелось подключить к сети "соплями", без лишних затрат. Вот он и спрашивал можно ли чего выкружить... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23121 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
разъединяющие устройства с видимым разрывом. угу, а разъединяющие устройства содержат цветные металлы, а цветные металлы стоят дорого, значит вместе с разъединителем нужно ставить сторожа... пысы: так до основ мироздания по цепочке дойти можно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Можно. Только выводить в ремонт придется вместе с кабелем. Заземлять в ЗТП. Плюс установка ПЗ на рабочем месте, на самой ТП. Проблема только в поиске неисправности на этом участке, в случае возникновения. Думаю можно даже сэкономить на разрядниках по высокой стороне, на ТП.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23121 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
зачем столько земли?
Проблема только в поиске неисправности на этом участке шлейфа не снять, кабель не отвязать? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
И снять и отвязать.
Выносной то проще. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.10.2012 Из: Брянская обл Пользователь №: 28755 ![]() |
1. КТП не РУ 2. "как правило" 3. что за вверху РУ? у Вас над КТП есть ещё РУ? все эти цитаты ПУЭ в Вашей ситуации ни к чему КТП изготовлено еще в 70-ые годы. Устанавливались на ж/б пасынках, предназначались под воздушный ввод 10кВ, вверху "ящик" с ВВ предохранителями.Это и есть РУ-10кВ. Так вот, тут одни "спецы" начали лепить ввод 10кВ напрямую кабелем в этот "ящик". Слепить можно все. Но с вводом в эксплуатацию будут проблемы это точно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23121 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
КТП изготовлено еще в 70-ые годы. 1. а ПУЭ какого года цитируете? 2. определение РУ - это отдельное РУ (см.4.2.28) 3. у Вас реконструкция или что? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.10.2012 Из: Брянская обл Пользователь №: 28755 ![]() |
Он хотел сказать, что ТП по определению содержит РУ, а РУ по определению содержат разъединяющие устройства с видимым разрывом. Т,к. комплектное РУ содержит предохранител, но не содержит разъединителей, то вытекает необходимость установки разъединителей рядом. Во всяком случае я так понял эти цитаты. Правильно понял. 1. а ПУЭ какого года цитируете? 2. определение РУ - это отдельное РУ (см.4.2.28) 3. у Вас реконструкция или что? 1.ПУЭ седьмое издание гл 4.2 дата введения 2003-11-01. 2.- п. 4.2.28. Распределительные устройства и ПС (т.е. подстанции) как правило, должны быть оборудованы стационарными заземлителями, обеспечивающими в соответствии с требованиями безопасности заземление аппаратов и ошиновки. Как "правило" означает НЕ строгое соблюдение этого требования, я так понимаю.Значит могут и не иметь стационарного заземления. Но спор больше не об этом, а о том, что хотят напрямую кабель АСБ 3х35 10кВ завести на ПК предохранители в "ящик" 1х1м. 3. Это заказ от Ч/П под электроснабжение помещения по переработки древесных отходов Рр=80кВт (будут стоять рубильные машины пару шт. и еще что нибудь). Помещение находится в 43м. от этой ТП. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23121 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. говорите про кишки ТП 70-х годов, а применяете нормативку 2003?
2. да и я не то имел ввиду, Вы пытаетесь в определение РУ (ОРУ, ЗРУ) втиснуть ТП 3. тогда об чем вопрос...Ч/П пишет тех. задание, а далее работа проектировщика - убедит заказчика что нужен раздел (хоть это и дороже) - пусть ставит пысы: Ваш то какой в этом интерес? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |