![]() Пульсирует свет при работе трёхфазного компрессора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Пульсирует свет при работе трёхфазного компрессора |
Гость_Maxol_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Помогите разобраться. При работе 3 фазного компрессора возникает слабая пульсация ламп освещения.
ЭД питает кабель сечением 3 х 1,5 мм кв. медь-лапша. Мощность мотора 4 кВт. Компрессорная голова 3 поршневая W образная, на ременной передаче. Длина провода небольшая - максимум 8 метров. Ввод в гараж - 3 х 4 мм кв. медь. В холостую мотор не вызывает мерцания. До этого стоял мотор на 3 кВт родной китайский та же проблема, после замены на абсолютно новый советский 4 кВт-ый проблема не решилась. Стоит ли поменять проводку на более мощную? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Стоит ли поменять проводку на более мощную? привод компрессора - асинхронный двигатель . пусковой ток - 5-6 тока номинального , что вызывает значительное уменьшение напряжения в сети . Это отрицательно сказывается на работе ламп . при холостом пуске . Пусковой ток такой же , но время пуска значительно меньше и вы ни видите мигания . Сейчас в меня полетят стрелы и копья . Я не знаю как устроена сеть электроснабжения нашего гаража и гаражного общества . не факт б что замена куска провода от гаража да питающей магистрали поможет . может у вас магистраль слабая ( низкое напряжение , маленькое сечение магистрального кабеля ) -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Компрессор если покрутить в разном положении вала даёт разную нагрузку Иза того что поршень половину времени идёт на сжатие, нагрузка максимальная половину времени в обратную сторону нагрузка минимальная. И хотя стоят три поршня и нагрузка распределена все равно на двигателе нет постоянной нагрузке например как на насосе или вентиляторе. Иза этого создаются небольшие колебания тока которые могут вызвать мерцание света особенно если питающая линии длинная и тонкая. 1) Заменить линию на более толстую 2) На компрессор или двигатель установить маховик. (На старых советских одноцилиндровых стоит масивный шкив как раз для сглаживания) 3) Забить на это и работать так.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
забей! почти у всех моих клиентов такая тема.... ( ну как минимум в 4-х автосервисах)
|
![]() |
|
|
Гость_Maxol_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Всем привет. Вчера провел эксперимент: параллельно моему питающему проводу 3 х 1.5 я подключил еще один в 3 х 2,5 в результате свет не перестал пульсировать. Я сделал вывод, что дело не в сечении провода, а в характере нагрузки, которую создаёт компрессор. В общем я принял 3 вариант - и забил на это явление. Безопасности это, как я понял, не угрожает.
Всем спасибо за полезные советы. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2025, 0:05 |
|
![]() |