В щитке ноль и земля на одной шине , подключение плиты

Гость_AgPro_*
сообщение 11.2.2016, 17:10
Сообщение #1





Гости






Приветствую. Собрался установить новую плиту себе и в изучении проводки заглянул в щиток...


Ноль и земля вместе, никакого УЗО (для отключения, при появлении утечки на "землю") нет.

Я так понимаю - без разницы тогда на какой контакт вешать землю, а на какой ноль?

Со старой плитой прожил 8 лет, в таком состоянии... насколько это опасно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 11.2.2016, 19:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3167
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Проводка алюминиевая, клемник винтовой латунь или медь, да ещё изолирован от корпуса щитка. Рано или поздно будет беда. Горит алюминий в в таких шинках.
Шинку надо поменять на стальную с поджимом жил винтом с шайбой и закрепить непосредственно на металле корпуса щитка. В том что и защитный проводник и нейтраль на одной совмещённой шине, намного меньшая беда, главное, чтобы под разными винтами были. УЗО никто вам не может помешать поставить.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 12.2.2016, 5:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Не могут ноль и земля быть на одной шине, это не правильно. Ноль должен быть с шины после счетчика, а земля с корпуса щитка или от стояка запитана. Страшного, конечно ничего, но при отгорании нуля на счетчике или на автомате корпус плиты через нагрузку будет под фазой, а рядом раковина и взявшись одновременно за плиту и раковину получите танцы с бубном
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 12.2.2016, 9:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(push @ 12.2.2016, 5:56) *
но при отгорании нуля на счетчике или на автомате корпус плиты через нагрузку будет под фазой

Вся страна в квартирах с эл/плитами icon_sad.gif в зоне риска


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерьич
сообщение 12.2.2016, 9:45
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 47284



Мощность плиты огласите, пожалуйста. А то у меня дома варочная панель только 7,5 кВт - ваша проводка явно под такое не рассчитана.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.2.2016, 10:31
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(push @ 12.2.2016, 5:56) *
...но при отгорании нуля на счетчике или на автомате корпус плиты через нагрузку будет под фазой...
Корпус плиты останется подключенным к корпусу щита и потенциал на нём может появится только при аварии на магистрали или в ГРЩ.
Цитата
Ноль должен быть с шины после счетчика
Счётчик в таких случаях может быть подключен к нулю одним проводом.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AgPro_*
сообщение 12.2.2016, 15:00
Сообщение #7





Гости






Цитата(Валерьич @ 12.2.2016, 9:45) *
Мощность плиты огласите, пожалуйста. А то у меня дома варочная панель только 7,5 кВт - ваша проводка явно под такое не рассчитана.


Старая на 6 кВт. Новая на 8 кВт. Но это нереально использовать её на полную одновременно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 15.2.2016, 5:22
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Цитата(savelij® @ 12.2.2016, 14:31) *
Корпус плиты останется подключенным к корпусу щита и потенциал на нём может появится только при аварии на магистрали или в ГРЩ.
Счётчик в таких случаях может быть подключен к нулю одним проводом.


Везде во всех щитах земля плиты подключается на корпус щита (который соединен перемычкой с магистральным нуликом) либо на клеммную колодку которая непосредственно к магистрали крепится. А шинка соединяется через счетчик и вводной автомат (либо пакетный выключатель). Ноль на пакетники, как правило приходит одним проводом шлейфом на все квартиры. Пакетники, автоматы да и клеммы на счетчике очень часто выгорают и на шинке имеем хорошую такую фазу. Хорошо если свою, а то еще и соседская прилетает. Поэтому земля берется откуда угодно, только не с нулевой шинки. Поверьте опыту, случаев было как минимум раз в месяц. Пакетники 25А горят за милый мой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерьич
сообщение 15.2.2016, 10:12
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 47284



Цитата(AgPro @ 12.2.2016, 15:00) *
Новая на 8 кВт. Но это нереально использовать её на полную одновременно...


В ближайший праздник отгорит все нахрен, хорошо, если без пожара обойдется.