![]() Противоаварийная тренировка для административно-технического персонала |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Противоаварийная тренировка для административно-технического персонала |
Гость_Гость_dpm_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте!
Подскажите необходимо ли проводить аварийную тренировку для административно -технического персонала лаборатории по испытаниям и измерениям, лишенного прав оперативных переключений? И где эти нормативы прописаны? ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3174 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Прав ОП или ОРП не лишают, ими могу наделить конкретных работников специальным ОРД или просто не издать такой документ и АТП оказывается без прав.
Если работники из числа АТП наделены правами ОП или ОРП, то они как с ОП проводятся все мероприятия согласно правил и не только противоаварийные тренировки, но и противопожарные в период стажировки и дублирования о чём должен быть тоже ОРД. Работники из числа АТП лаборатории без прав это начальники, замы, которые руководят, но непосредственно не принимают участия в испытаниях/измерениях. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_dpm_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Спасибо за ликбез, но на конкретный вопрос вы так и не ответили
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
ПТЭЭП п.1.4.5
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3174 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Вопрос был про АТП, которых лишили прав ОП. Такого не встречал, о чём и пояснил.
А так правильно, только можно уточнить Valerapol - п. 1.4.5.1 ПТЭЭП, если речь о организации потребителе. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Те же правила п. 1.1.2
|
![]() |
|
Гость_Гость_dpm_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Извините не так выразился! конечно же не лишили, а не предоставили! ПТЭЭП так как не распространяется на городские электроснабжающие сети. А речь идет про АТП именно из такой организации.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_dpm_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Тогда "Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации" п. 4.5.3
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3174 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Ну вот и договорились
![]() -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11165 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Я не уверен, что АТП (разумеется, из тех, что знаю) - кроме тех, что прошли иерархическую лестницу снизу - способны подменить оперативно-ремонтный персонал.
Цитата Кто умеет - работает. Кто не умеет - учит. Кто не умеет учить - руководит.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3174 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Роман, так тем АТП это и не нужно. А мне, например, часто приходится переодеваться в робу и лезть то в станок, то на кран, молодёжи то надо помогать, то подрядным наряд выписывать и самому готовить место и допускать. И думаю таких много, особенно в лабораториях где работают в основном ИТР. Почему их делают АТП, непонятно, у них нет подчинённых. У меня инженеры лабораторий, инженеры-электроники в основном сразу ОРП или РП. АТП, только ведущие инженеры, и то не все.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Нет прав ОП , значит не нужно, тренировки противоаварийные ( не противопожаные) проводятся исключительно ОП и ОРП
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! Подскажите необходимо ли проводить аварийную тренировку для административно -технического персонала лаборатории по испытаниям и измерениям, лишенного прав оперативных переключений? И где эти нормативы прописаны? ![]() Руководитель решает проводить или нет тренировки. Наличие прав (каких-либо) у АТП определяет объем, полноту,ширину, частоту тренировки. Этим занимается ОЭХ, ему виднее кому из персонала что тренировать. Освобожденных от тренировок не бывает. ПТЭЭП п. 1.2.6; 1.4.43 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2025, 14:36 |
|
![]() |