![]() УЗО отключается |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() УЗО отключается |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 18.9.2015 Пользователь №: 46696 ![]() |
Здравствуйте господа.
Объясните мне не совсем новичку, т.к. схему собирал сам, почему у меня отключается УЗО когда я включаю нагрузку от 15А выключателя. Розетка в щитке с выключателем на 25А работает без проблем. Сделал видео как это происходит, если не затруднит, посмотрите пожалуйста https://youtu.be/WkEh-kzwbS8 Сообщение отредактировал maks1192 - 10.2.2016, 15:31 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А где ноль, выходящий из УЗО?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
удалите видео
![]() 3десь собираются приличные люди -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
moshkarow, я не ходил, а чего там? Все ради этой ссылки сделано?
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
там 99% мата
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
уже глянул, 10 сек и отключил. Уже пожаловался модераторам.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 18.9.2015 Пользователь №: 46696 ![]() |
А где ноль, выходящий из УЗО? Вот так обозначил уже глянул, 10 сек и отключил. Уже пожаловался модераторам. я убрал звук. Помогите лучше в проблеме. Схема подключения в принципе примитивная и не должно быть конфликта, но он есть (( Сообщение отредактировал maks1192 - 10.2.2016, 16:39 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А НУЛЕВАЯ клемма в УЗО ДЛЯ КРАСОТЫ что ли?
И не одна, кстати -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Схема подключения в принципе примитивная и не должно быть конфликта, но он есть (( так как вы нарисовали, то у вас конкретные ошибки. Там у вас ноль как-то не понятно тдёт. На УЗО ноль заходит, а с него не уходит. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 18.9.2015 Пользователь №: 46696 ![]() |
Всё господа нашёл причину. Из за темноты не увидел, оказывается дальняя розетка нулём была подключена к "нулевой" клемме. Схема нарисованная мной неправильна, действительно забыл добавить ноль от узо, ну да ладно...
Сообщение отредактировал maks1192 - 11.2.2016, 9:56 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |