Ограничение пускового тока БП , Пусковой ток блока питания 60 А! А номинал 3,4 А. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ограничение пускового тока БП , Пусковой ток блока питания 60 А! А номинал 3,4 А. |
8.2.2016, 22:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.12.2008 Из: РК. г.Сыктывкар Пользователь №: 12909 |
Собраты, прошу помощи в решении задачи. Построили у нас в городе новенький бассейн, внутри поставили огромный LED экран. Состоит из 32 панелей
(кабинетов). 4 в вертикаль и 8 по горизонтали. В каждом 3 блока питания (БП) Китайских мощностью 350 Вт. Запитаны от щитка: на вводе трех полюсный автомат С 40 и 8 однополюсных автоматов С 16. Автоматики хорошие ABB, Германские. Беда втом что при включении атоматы сразу выбивает. 3-4 раза включиш, тогда включатся. И ток не больше 1 А на каждой линии. Попросили меня что то сделать Ну тут понятно что БП при пуске кушает ток на зарядку конденсаторов. Сколько? ХЗ. Позже правда нашел тех. информацию к этим БП: пусковой ток 60А! Я для начала заменил автоматы на С 25 той же серии. Больше нельзя, сечение провода питания кабинетов 2,5 мм2. Не помогло. Но заметил что дальние секции выбивает только один раз, а ближние к щитку 2-3. Длина провода питания дальней секции примерно 15 м, а ближней 4 м. Я смотал что то вроде реактора (баранку) проводом 2,5 мм2 длина провода 10 м (если мотать длиннее "бублик" не влезет в шкаф) и подключил в разрыв после автомата на коротком отрезке. Все равно выбивает, но включается со второго раза. Подскажите, может есть какие способы ограничения, либо замедления пусковых токов в такой ситуации. -------------------- Возможно все. Предела нет.
|
|
|
Unlimits Ограничение пускового тока БП 8.2.2016, 22:07
vitaas7 Unlimits,
Снизу под номиналом автомата С хх ,стои... 8.2.2016, 22:41
Unlimits Цитата(vitaas7 @ 8.2.2016, 22:41) Unlimit... 8.2.2016, 22:50
savelij® Цитата(Unlimits @ 8.2.2016, 22:50) Знаю е... 8.2.2016, 22:59
savelij® vitaas7, и как это поможет автору?
Unlimits, в бл... 8.2.2016, 22:47
vitaas7 Цитата(savelij® @ 8.2.2016, 22:47) vitaas... 8.2.2016, 22:59
savelij® Цитата(vitaas7 @ 8.2.2016, 22:59) Не буду... 8.2.2016, 23:04
vitaas7 Цитата(savelij® @ 8.2.2016, 23:04) Предел... 8.2.2016, 23:09

savelij® Цитата(vitaas7 @ 8.2.2016, 23:09) Характе... 8.2.2016, 23:14
Unlimits Цитата(savelij® @ 8.2.2016, 23:04) Предел... 8.2.2016, 23:12
vitaas7 Я не кому не навязываю,можете искать другие вариан... 8.2.2016, 23:27
savelij® Цитата(vitaas7 @ 8.2.2016, 23:27) Я решил... 9.2.2016, 0:00
Гость сочувствующий Цитата(vitaas7 @ 8.2.2016, 23:27) Я не ко... 9.2.2016, 5:14
Unlimits Есть еще мысль уменьшить сечение провода, до 1,5 м... 8.2.2016, 23:28
с2н5он что то уже было озвучено, почитайте, может поможет 9.2.2016, 0:09
Костян челябинский Да чего вы на этого Витаса внимание обращаете? У н... 9.2.2016, 7:39
Гость сочувствующий Цитата(Костян челябинский @ 9.2.2016, 7:3... 9.2.2016, 9:27
Костян челябинский Цитата(Гость сочувствующий @ 9.2.2016, 11... 9.2.2016, 13:43
Гость сочувствующий Цитата(Костян челябинский @ 9.2.2016, 13... 9.2.2016, 14:14
Shura_with_KINEF Можно поставить последовательно, врезать NTC терми... 9.2.2016, 8:25
Unlimits Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.2.2016, 8:25)... 9.2.2016, 8:46
Shura_with_KINEF Не внутри БП, а рядом, в клеммной коробке. 9.2.2016, 8:56
Unlimits Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.2.2016, 8:56)... 9.2.2016, 10:51
Shura_with_KINEF Цитата(Unlimits @ 9.2.2016, 10:51) но 96 ... 9.2.2016, 13:52
ez81 Термисторы как выход для плавного пуска- сложно по... 9.2.2016, 9:29
Shura_with_KINEF Трудно было 30 лет назад, а сейчас, достаточно нес... 9.2.2016, 10:14
A.Panichkin Можно уже готовые ограничители использовать. http:... 9.2.2016, 11:38
Unlimits Цитата(A.Panichkin @ 9.2.2016, 11:38) Мож... 9.2.2016, 12:21
ez81 Цитата(Unlimits @ 9.2.2016, 12:21) ХЗ. Сп... 9.2.2016, 13:04
Shura_with_KINEF Цитата(Unlimits @ 9.2.2016, 10:51) А терм... 9.2.2016, 13:33
Гость В итоге как решили проблему? 8.2.2018, 15:41
Rezo Видимо да, если 2 года молчат..... 8.2.2018, 17:57
Олега В вопросе после "как" нет запятой, а зна... 8.2.2018, 22:19![]() ![]() ![]() |
|