![]() Счётчик , Подключение счетчика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Счётчик , Подключение счетчика |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 11.11.2012 Пользователь №: 29071 ![]() |
Добрый день. Вопрос такой: можно ли параллельно подключить второй счётчик. Т.е. сейчас установлен один счётчик вот такой
![]() Хочу ещё поставить Энергомеру ![]() Могу ли я тупо с первого счётчика соединить все провода. Т.е. с 1-го разъёма в первый, со 2-го во 2-й и т.д. И у меня будут считать оба счётчика. Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Параллельно - нет. А по схеме на втором фото - да
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 11.11.2012 Пользователь №: 29071 ![]() |
Не совсем понял, что Вы имеете ввиду? Подскажите подробнее пожалуйста.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Подробнее. На линию после счетчика №1 устанавливаете трансформаторы тока, подключаете их по схеме, так же подключаете по схеме напряженческие цепи счетчика №2. Куда уж подробнее то?
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 11.11.2012 Пользователь №: 29071 ![]() |
Т.е. первый счётчик полюбому нужно снимать? два одновременно считать не будут?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Кто вам такое сказал? Я этого не говорил. Поставьте две схемы последовательно друг за другом и будет вам счастье. Хоть 10 счетчиков подряд.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 11.11.2012 Пользователь №: 29071 ![]() |
И на каждый счётчик покупать свои трансформаторы? Или кидать провода на те, которые есть, просто мимо первого счетчика?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
где стоит счетчик № 1 ?
где стоит счетчик № 2 ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 11.11.2012 Пользователь №: 29071 ![]() |
РП с плавкими вставками и общим рубильником. На внешнюю стенку выведен счётчик, трансформаторы внутри на вводных шинах. Моя задача повесить рядом с уже имеющимся счётчиком еще один и чтобы они вместе считали.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Одноименные Токовые цепи - последовательно .
Напряжение паралельно Сообщение отредактировал moshkarow - 5.2.2016, 11:26 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вместо Ресурса второй счетчик, но учтите, что первый будет считать собственное потребление второго, хоть это и не много
подключайте пофазно оба счётчика сразу, чтобы не запутаться -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 11.11.2012 Пользователь №: 29071 ![]() |
я совсем запутался. Напряжение понятно. Грубо говоря я с первого счетчика параллелю 2,5 и 8 разъёмы. А что значит токовые цепи последовательно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы последнюю схему смотрели?
черным по белому С ТТ на 1 первого счетчика, с 3 первого счетчика на 1 второго, с 3 второго на ТТ землите только или на 1 или на 3 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
так точнее
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 11.11.2012 Пользователь №: 29071 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А нагрузку первого трансформатора тока посчитали? Не выходит за номинал? Включить то можно два счетчика, только нужно произвести расчет, а то ведь может начать врать вся эта система.
И еще. Если первый счетчик в составе измерительного комплекса для коммерческого учета, то навряд ли вам получится договориться со сбытом, чтобы он принял такой вот "модифицированный" комплекс. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Сбыт однозначно не примет. Цепям напряжения по барабану. ТОковые цепи -трансформаторы тока имеют нагрузочную характеристику 5ВА или 0,2 Ома . Есть 10ВА или 0,4 Ома . Уставливайте ниже коммерческого учета свой однотипный или если нужно свериться кратковременно сутки-двое устанавливается прибор измеритель-анализатор качества электроэнергии с трансформаторами тока но того же или выше класса.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Раньше без проблем на одном комплекте ТТ висело четыре счетчика(два активных прием-отдача и два реактивных прием-отдача) причем индукция и явно нагрузка у индукции в разы выше, чем у електронных.
Принимали все четыре за коммерческие. Вот времена были -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
yuoras, так и сегодня если автор докажет, что второй счетчик коммерческий, тоже хоть гроздь повесь. А если технологический или контрольный - да хто ж ему дасть? Кто позволит ни с того ни с сего лезть в учет с какими то левыми подключениями?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Костян челябинский, Потребитель имеет полное право установить дублирующий счетчик , мотивируя для контроля правильности расчетного счетчика
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 10:15 |
|
![]() |