Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Ndrangheta
сообщение 4.2.2016, 9:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.2.2016
Пользователь №: 48210



Привет всем. Помогите начинающему. Собираю эл.щит станка.
Станок имеет отдельный контур заземления. Однако заземление есть и на входящем кабеле с удлиннителя от главного эл.щита здания.
На входе 5-ти контактная розетка (3 фазы, нетраль, заземление).

Двигатель с реверсом (2 магнитных пускателя), тепловое реле. ( на схеме для удобства не указано).
Трансформатор на 220 (1 фаза и ноль). После трансформатора идет диодная сборка с конденсатором на электромагнитную муфту (24VDC)
Проводка идет по металическим гофрам (гофры заземлены к станине станка, станина к контуру заземления).

Интересует правильность установки автомата и узо. Нужно ли отдельное узо и автомат на трансформатор. Заземление корпуса трансформатора будет через корпус эл.щита.
Правильность выбора сечения кабеля, куплен 2,5mm^2.

 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
Прикрепленное изображение
615 x 820 (244.32 килобайт)


Прошу не кидать помидорами, если я сделал что-то непрвильно - напишите как сделать правильно.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 4.2.2016, 11:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Я бы сделал так

Цитата(Ndrangheta @ 4.2.2016, 9:21) *
Станок имеет отдельный контур заземления. Однако заземление есть и на входящем кабеле с удлиннителя от главного эл.щита здания.

Какая защита установлена в главном эл.щите здания.
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
Прикрепленное изображение
1754 x 1240 (51.38 килобайт)
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 4.2.2016, 12:45
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Ndrangheta @ 4.2.2016, 9:21) *
Правильность выбора сечения кабеля, куплен 2,5mm^2.

Укажите мощность эл. двигателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 4.2.2016, 12:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



На промышленном оборудовании да еще с пятипроводной сетью,да еже с конруром ,узо ставить не нужно.На все нагрузки нужно ставить автоматы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ndrangheta
сообщение 4.2.2016, 15:05
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.2.2016
Пользователь №: 48210



Цитата(moshkarow @ 4.2.2016, 11:06) *
Я бы сделал так


Какая защита установлена в главном эл.щите здания.


Диф.автомат на 40А

Цитата(Null @ 4.2.2016, 12:45) *
Укажите мощность эл. двигателя.


4квт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 4.2.2016, 17:35
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Кабель 2,5 кв.мм можно использовать, если расстояние от Вашего щита до станка не очень большое и в СУ( или щите) установлен АВ не более 16А. Согласен с сообщением zendo057,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 11:39
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены