Привет всем. Помогите начинающему. Собираю эл.щит станка.
Станок имеет отдельный контур заземления. Однако заземление есть и на входящем кабеле с удлиннителя от главного эл.щита здания. На входе 5-ти контактная розетка (3 фазы, нетраль, заземление). Двигатель с реверсом (2 магнитных пускателя), тепловое реле. ( на схеме для удобства не указано). Трансформатор на 220 (1 фаза и ноль). После трансформатора идет диодная сборка с конденсатором на электромагнитную муфту (24VDC) Проводка идет по металическим гофрам (гофры заземлены к станине станка, станина к контуру заземления). Интересует правильность установки автомата и узо. Нужно ли отдельное узо и автомат на трансформатор. Заземление корпуса трансформатора будет через корпус эл.щита. Правильность выбора сечения кабеля, куплен 2,5mm^2. Прошу не кидать помидорами, если я сделал что-то непрвильно - напишите как сделать правильно. |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Я бы сделал так
Станок имеет отдельный контур заземления. Однако заземление есть и на входящем кабеле с удлиннителя от главного эл.щита здания. Какая защита установлена в главном эл.щите здания.
Эскизы прикрепленных изображений
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
На промышленном оборудовании да еще с пятипроводной сетью,да еже с конруром ,узо ставить не нужно.На все нагрузки нужно ставить автоматы.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.2.2016 Пользователь №: 48210 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Кабель 2,5 кв.мм можно использовать, если расстояние от Вашего щита до станка не очень большое и в СУ( или щите) установлен АВ не более 16А. Согласен с сообщением zendo057,
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |