Куда лучше посадить землю?

Гость_Генн_*
сообщение 29.1.2016, 12:49
Сообщение #1





Гости






Добрый день. На опоре стоит щит, от СИПА, по опоре в щит опускаются 4 провода. В щите 4 -полюсн. автомат, после него счетчик, после счетчика планируется подключить пятижильн кабель в дом. Рядом с опорой заколотили повторное заземление и вывели в щит.
Куда лучше посадить землю, учитывая, что автомат 4-полюсн. :
1. На ноль до вводного автомата?
2. На ноль после вводного автомата?
3. На ноль после выхода из счетчика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 29.1.2016, 13:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



не использовать 4-ый полюс автомата, PEN питающей линии посадить на шину ГЗШ и на эту же шину посадить землю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Генн_*
сообщение 29.1.2016, 13:35
Сообщение #3





Гости






Не получится. Щит местного ТСЖ и схема утверждена, автомат этот на их балансе, как и счетчик.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaas7
сообщение 29.1.2016, 14:03
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 26.10.2012
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879



Цитата(Генн @ 29.1.2016, 12:49) *
Добрый день. На опоре стоит щит, от СИПА, по опоре в щит опускаются 4 провода. В щите 4 -полюсн. автомат, после него счетчик, после счетчика планируется подключить пятижильн кабель в дом. Рядом с опорой заколотили повторное заземление и вывели в щит.

Заземление не просто заколотить,а проверить (лаборатория пусть проверит)
Заземление и ноль с опоры подключить на корпус щита и провод на нулевую шину
От заземления отдельным проводом на шину заземления

Или заземление и ноль с линии подключить к нулевой шине.
И отдельным проводом от заземления на шину заземления с шины на корпус щита

Сообщение отредактировал vitaas7 - 29.1.2016, 14:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.1.2016, 18:39
Сообщение #5





Гости






Цитата(vitaas7 @ 29.1.2016, 14:03) *
...
... ноль с линии подключить к нулевой шине.
...

Не "к нулевой шине.", а, ПУЭ, "1.7.135. ... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 29.1.2016, 20:12
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2064
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Генн @ 29.1.2016, 12:49) *
1. На ноль до вводного автомата?
2. На ноль после вводного автомата?
3. На ноль после выхода из счетчика?

Я бы никуда из этих мест вообще "землю" не подключал, т.к кабель в дом пятижильный.
Пусть "земля" идет по своему проводу и никому не мешает.
После счетчика не помешает 3-ф УЗО на 100 мА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 29.1.2016, 20:25
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Генн @ 29.1.2016, 16:35) *
Не получится. Щит местного ТСЖ и схема утверждена, автомат этот на их балансе, как и счетчик.

Напомните этому вашему ТСЖ про пункт ПУЭ о запрете коммутировать PEN. А иначе вы пожалуетесь в РТН


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.1.2016, 20:36
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ну вообще то, и тут есть выход...
Чисто по рисунку: проводник от заземлителя подключить на ноль до вводного автомата, туда же подключить пятый (РЕ) проводник уходящего кабеля...
Реализовать эти соединения на шинке... то бишь, точка деления PEN.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 29.1.2016, 21:00
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



ПУЭ, "1.7.135. ... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения