Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.1.2016 Пользователь №: 47947 ![]() |
Здравствуйте на работе возникла задача определить, а вернее рассчитать сечение AL трехфазного кабеля зная нагрузку. Опыт в расчетах у меня был только со школьного курса, помню щелкал такие задачки как дважды два, а щас даже интернет и ПУЭ не помогает
![]() Имеется Ракт =196 кВт Cos Fi=0,85 U=380В, L - расстояние до ТП откуда запитываемся 30м. Активная нагрузка 196кВт в основном это электродвигатели, с cos Fi= 0,8 то есть, как я понимаю 196кВт это 80%, где 20% тратится на создание электромагнитных полей. Нагрузка на электродвигатели постоянна, а их около 15-20 шт различной мощности (насосы, вентиляторы, дымососы котельной). Самый мощный электродвигатель 35кВт их 3шт, остальные электродвигатели в пределах 3кВт-10кВт. То есть, я взял просуммировал все кВт насосов кроме резервных, вентиляторов и т.д. плюс добавил нагрузку на освещение, шкафы и т.п. и получил цифру 196кВт. Далее делаю расчет по формуле 196 000Вт / 380В = 515А это сила тока для трехфазного провода, чтобы перевести на одножильный провод, делю на коэффициент 1,75, его я взял где то из интернета ![]() 515А / 1,75 = 294 А Нахожу в ПУЭ "ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА" в этом разделе нахожу формулу: Sсеч = Iрасч. / J норм.знач эк.плотности тока (J норм.знач эк.плотности тока табличное значение) Таблица 1.3.36. Экономическая плотность тока. подставляю, Sсеч= 294А /1,6 =183,75 мм2 в итоге выбираю трехжильный кабель с сечением каждой жилы 185мм2. Выбираю силовой кабель АВБбШв 3х185 с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШв Вопрос: Правильно ли я считаю? Просьба в ответах если конечно будете отвечать, аргументировать свои доводы наглядными расчётами. Сообщение отредактировал Jisuke - 15.1.2016, 8:52 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Активная нагрузка 196кВт в основном это электродвигатели, То есть, я взял просуммировал все кВт насосов кроме резервных, вентиляторов и т.д. плюс добавил нагрузку на освещение, шкафы и т.п. и получил цифру 196кВт. Для расчета электрических нагрузок цеха необходимо объединить в группы электроприемников в соответствии с коэффициентом спроса и коэфифциэнтом использования Определяем пиковый ток . Он равен току пусковому самого мощного электроприемника плюс номинальные токи остальных . И наверное не активная нагрузка , установленная мощность Типовые расчеты по электрооборудованию. Дьяков... http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....474937501201927 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.6.2015 Пользователь №: 45634 ![]() |
Где расположена котельная?
Линии до 1000 кВ по экономической плотности тока не проверяются согласно ПУЭ: Цитата 1.3.28. Проверке по экономической плотности тока не подлежат: сети промышленных предприятий и сооружений напряжением до 1 кВ при числе часов использования максимума нагрузки предприятий до 4000- 5000; Электрические нагрузки считаются в соответствии с Указаниями по расчету электрических нагрузок РТМ 36.18.32.4-92. Я бы прикинул на коленке бы так: для каждого электроприемника считается реактивная мощность Q=P*tgFi. Для освещения коэффициент мощности принимаем в зависимости от типа ламп (для ламп накаливания -1,0, для люминесцентных - 0,8 с ПРА и 0.98 с ЭПРА. Суммирую отдельно P и Q основного оборудования (без резервного): насосы, освещение, шкафы и т.д. Считаю полную мощность: S=Корень(P^2+Q^2) I=S/(корень(3)*0,38) По допустимому току (таблицы 1.3.4 - 1.3.11. ПУЭ) выбираем сечение кабеля. После этого выбираю выключатель для защиты выбранного кабеля (при этом уставки выключателя выбираю с учетом пуска наиболее мощного двигателя) и проверяю соответствие сечения кабеля и выключателя. Но при этом расчет сечения будет завышен. Лучше уже про РТМ через коэффициенты использования и коэффициенты максимума |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.1.2016 Пользователь №: 47947 ![]() |
Для расчета электрических нагрузок цеха необходимо объединить в группы электроприемников в соответствии с коэффициентом спроса и коэфифциэнтом использования Определяем пиковый ток . Он равен току пусковому самого мощного электроприемника плюс номинальные токи остальных . И наверное не активная нагрузка , установленная мощность Типовые расчеты по электрооборудованию. Дьяков... http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....474937501201927 Спасибо, многое почерпнул из этого учебника! =) |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.1.2016 Пользователь №: 47947 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Что-то я "подвис", почему электродвигатель стал активной нагрузкой? Куда делась реактивная составляющая? Просто фраза не правильно построена в первом посте. Имелось в виду, что активная часть нагрузок - вот столько. Автор, а чего, одной темы не достаточно что ли? Нужно еще и в "профессионалах" ту же тему запилить? Или ты считаешь, что если я проглядел ветку для чайников, то в профессиональную ветку не полезу? -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Jisuke, сечение лучше определяйте по нагреву, а не по экономической плотности тока, "целее будете"
Ну и потом потери желательно проверить 1,75 - точнее 1,73 - точнее корень из 3 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Вобщем полный перерасчет тут нужен.
Да и кабель нужно выбирать четырехжильный. И проверку нужно сделать по потере напряжения. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Jisuke,
Расчет верный. выбор кабеля за Вами. Условия эксплуатации Ваши, одномоментного включения всей нагрузки практически не будет. Выбор автоматики и жильности кабеля - это следующий этап. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |