Здравствуйте веду самостоятельно электромонтаж в цеху в связи с перездом. в старом цехе сделал все сам хочу и на нововм месте сделать. прошу вашей помощи) вопрос номер один а вопросов я думаю будет много) в цех подходит кабель сип 70. я потребляю 2000 кв в месяц. плюс сосед еще 5000кв . этот сип выдержит нас обоих? и какой кабель по цеху проводить мне по цеху для магистрали (сечением) к этому кабелю буду подключен только я . плюс ко всему у меня станок стоит потребляет около десяти киловат а может быть и больше. мне что то про амперы говрят но я всегда считал сечения кабеля по киловатам. вот и стал вопрос по сечению кабеля. думаю сип 50-но не много ли это будет?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата подходит кабель сип 70. я потребляю 2000 кв в месяц. плюс сосед еще 5000кв . этот сип выдержит нас обоих? по потреблению сечения не выбирают, нужно знать нагрузки ваши и соседа. Чта за потребители у вас их мощности количество, характер работы. Цитата мне что то про амперы говрят правильно говорят. ИМХО А вообще в таких случаях разрабатывается проект, в рамках форума такие вещи не решаются. Ведь не в квартире вы проводку меняете, хотя и в квартирах не все так однозначно |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.1.2016 Пользователь №: 47905 ![]() |
еще возник вопрос, а можно ли вообще сип проводит внутри помещений???и каким кабелем его заменить?
Сообщение отредактировал самоучка-почемучка - 11.1.2016, 19:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
самоучка-почемучка, АВВГ, например
|
![]() |
|
|
Гость_Samoucka-pochemuchka_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.1.2016 Пользователь №: 47905 ![]() |
допустим алюминий то какое сечение выбрать ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
допустим алюминий то какое сечение выбрать ? Сечение нужно выбирать по ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011. Нужно учитывать много нюансов, указываемых в проекте. Ознакомтесь хотя-бы поверхностно, прочитав заголовки.https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.electromontaj-proekt.ru%2Fdata%2Fdocuments%2Fgost-r-50571.5.52-2011.doc&name=gost-r-50571.5.52-2011.doc&lang=ru&c=5693f58d39f5 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.1.2016 Пользователь №: 47905 ![]() |
Всем спасибо за помощь. решили тянуть по цеху кабель аввг 4 на 50 . алюминь сечением 50. будет магистраль. выдержит если сип подходит 70? а аналог медью какое сеченеие выбрать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
На порядок меньше.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.1.2016 Пользователь №: 47905 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3164 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Хочется сказать: - Пипец. Но не буду.
Каша полная. Да была такая старая формула - квадрат на киловатт. Но это ж на киловатт, а не на киловаттчас, т.е. на мощность электроприёмника, а не на потребляемую им энергию. Потребление в месяц не киловольтах (кв) и не в киловаттах (кВт), а в киловаттчасах (кВтч) 2000 кВтч за месяц может потребить духовка бытовой электроплиты, если непрерывно в три смены печь в ней пироги, для неё достаточно кабеля 2,5 мм2. Столько же потребит за месяц один токарный станок, работающий в одну смену пять дней в неделю, но кабель для него уже нужен 4-6 мм2, а вот в моём хозяйстве печь есть с выдвижным подом, которая включается один раз в месяц на 10 - 12 часов и потребляет в месяц, так уж получается, примерно опять эти 2000 кВтч, а кабель к ней 195 мм2. Как то так. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 11.1.2016, 23:15 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.1.2016 Пользователь №: 47905 ![]() |
Хочется сказать: - Пипец. Но не буду. Каша полная. Да была такая старая формула - квадрат на киловатт. Но это ж на киловатт, а не на киловаттчас, т.е. на мощность электроприёмника, а не на потребляемую им энергию. Потребление в месяц не киловольтах (кв) и не в киловаттах (кВт), а в киловаттчасах (кВтч) 2000 кВтч за месяц может потребить духовка бытовой электроплиты, если непрерывно в три смены печь в ней пироги, для неё достаточно кабеля 2,5 мм2. Столько же потребит за месяц один токарный станок, работающий в одну смену пять дней в неделю, но кабель для него уже нужен 4-6 мм2, а вот в моём хозяйстве печь есть с выдвижным подом, которая включается один раз в месяц на 10 - 12 часов и потребляет в месяц, так уж получается, примерно опять эти 2000 кВтч, а кабель к ней 195 мм2. Как то так. коротко и ясно)) попробую расписать 15 станков по 1-2-3 кВч и один 10 кВч. когда я начинал тему то в этом мало что понимал сейчас уже что то начинаю понимать. Вам в школе учителем надо работать. коротко ясно и доходчиво) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23099 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вроде бы русским языком написано, мощность измеряется в кВт, был такой дядька Ватт (в Вики посмотрите хотя бы), исходя из мощности рассчитывается ток, по току выбирается сечение, если протяжённость линий большая, учитывают ещё потери напряжения и много ещё чего
станки работают вместе постоянно или как то по сменам? а у Вас образование какое и кто поручил Вам заниматься монтажом? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
самоучка-почемучка, если СИП приходит 70мм2, то и АВВГ должен быть как минимум 70 мм2, а то и на ступень выше (т.к. условия отвода тепла обычно в помещении хуже, чем у ВЛ), нужно смотреть по допустимому длительному току
но уж точно не ниже на ступень |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23099 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
с такими вопросами как у ТС, СИП мог и 120-ый прийти на нагрузку 10 кВт. (не в обиду сказано), значит и кабель далее 120-ый?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
в общем информации недостаточно
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Читал я читал эту переписку, и возник у меня вопрос: почему человек с таким уровнем знаний (не в обиду будь ему сказано) должен заниматься монтажём электроснабжения цеха? Что здесь, жаднось хозяев или их неграмотность? Ну ответим мы на вопросы ТС, дадим советы, а он допустит какой-либо косяк в силу своего незнания и кто-то (помилуй Бог) пострадает, или ещё хуже, погибнет? И сделают бедолагу крайним, у нас же всегда стрелочник виноват! Вот и задумался, стоит ли в таких случаях давать советы? Может стоит приложить усилия и отговаривать таких "специалистов" от такой работы. Тут ведь хоть какой-то мало-мальский, если не проект, то расчёт нужен. Какая защита будет выполнена, насколько правильно? Люди же будут на этих станках работать, не подозревая об опасности, будучи уверенными, что тут всё правильно сделано!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9272 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Гость сочувствующий, поэтому я и не участвую в этой всей возне. Вы очень точно все описали.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.11.2010 Из: тобольск Пользователь №: 20442 ![]() |
Читал я читал эту переписку, и возник у меня вопрос: почему человек с таким уровнем знаний (не в обиду будь ему сказано) должен заниматься монтажём электроснабжения цеха? Что здесь, жаднось хозяев или их неграмотность? А если афтар и есть хозяин? Мы с вами прекрасно знаем ценник на монтаж пром.обьектов...Человек имеет желание и ,если руки не из опы,то реально справится с незамысловатой разводкой цеха (с одним станком). Разберется с номинальными токами и поймет,что он хочет ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |