Электромонтаж в цехе

самоучка-почемуч...
сообщение 11.1.2016, 14:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.1.2016
Пользователь №: 47905



Здравствуйте веду самостоятельно электромонтаж в цеху в связи с перездом. в старом цехе сделал все сам хочу и на нововм месте сделать. прошу вашей помощи) вопрос номер один а вопросов я думаю будет много) в цех подходит кабель сип 70. я потребляю 2000 кв в месяц. плюс сосед еще 5000кв . этот сип выдержит нас обоих? и какой кабель по цеху проводить мне по цеху для магистрали (сечением) к этому кабелю буду подключен только я . плюс ко всему у меня станок стоит потребляет около десяти киловат а может быть и больше. мне что то про амперы говрят но я всегда считал сечения кабеля по киловатам. вот и стал вопрос по сечению кабеля. думаю сип 50-но не много ли это будет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 11.1.2016, 14:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
подходит кабель сип 70. я потребляю 2000 кв в месяц. плюс сосед еще 5000кв . этот сип выдержит нас обоих?

по потреблению сечения не выбирают, нужно знать нагрузки ваши и соседа. Чта за потребители у вас их мощности количество, характер работы.
Цитата
мне что то про амперы говрят

правильно говорят.

ИМХО А вообще в таких случаях разрабатывается проект, в рамках форума такие вещи не решаются. Ведь не в квартире вы проводку меняете, хотя и в квартирах не все так однозначно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
самоучка-почемуч...
сообщение 11.1.2016, 19:06
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.1.2016
Пользователь №: 47905



еще возник вопрос, а можно ли вообще сип проводит внутри помещений???и каким кабелем его заменить?

Сообщение отредактировал самоучка-почемучка - 11.1.2016, 19:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 11.1.2016, 19:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



самоучка-почемучка, АВВГ, например
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Samoucka-pochemuchka_*
сообщение 11.1.2016, 19:45
Сообщение #5





Гости






Цитата(FRAER @ 11.1.2016, 19:34) *
самоучка-почемучка, АВВГ, например

А каким сечением медный или алюминиевый вот в чем вопрос
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 11.1.2016, 20:41
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Samoucka-pochemuchka @ 11.1.2016, 19:45) *
А каким сечением медный или алюминиевый вот в чем вопрос

Все упирается в деньги. Каким выгоднее? Конечно, алюминий. А каким надежнее? Медь. Поэтому в проекте нужно рассчитать: насколько надежнее и дороже эти варианты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
самоучка-почемуч...
сообщение 11.1.2016, 21:00
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.1.2016
Пользователь №: 47905



допустим алюминий то какое сечение выбрать ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 11.1.2016, 21:45
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(самоучка-почемучка @ 11.1.2016, 22:00) *
допустим алюминий то какое сечение выбрать ?

Сечение нужно выбирать по ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011. Нужно учитывать много нюансов, указываемых в проекте. Ознакомтесь хотя-бы поверхностно, прочитав заголовки.https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.electromontaj-proekt.ru%2Fdata%2Fdocuments%2Fgost-r-50571.5.52-2011.doc&name=gost-r-50571.5.52-2011.doc&lang=ru&c=5693f58d39f5
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
самоучка-почемуч...
сообщение 11.1.2016, 22:16
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.1.2016
Пользователь №: 47905



Всем спасибо за помощь. решили тянуть по цеху кабель аввг 4 на 50 . алюминь сечением 50. будет магистраль. выдержит если сип подходит 70? а аналог медью какое сеченеие выбрать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 11.1.2016, 22:21
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



На порядок меньше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
самоучка-почемуч...
сообщение 11.1.2016, 22:24
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.1.2016
Пользователь №: 47905



Цитата(zendo057 @ 11.1.2016, 22:21) *
На порядок меньше.

а точнее?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 11.1.2016, 23:14
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3164
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Хочется сказать: - Пипец. Но не буду.
Каша полная.
Да была такая старая формула - квадрат на киловатт. Но это ж на киловатт, а не на киловаттчас, т.е. на мощность электроприёмника, а не на потребляемую им энергию. Потребление в месяц не киловольтах (кв) и не в киловаттах (кВт), а в киловаттчасах (кВтч)
2000 кВтч за месяц может потребить духовка бытовой электроплиты, если непрерывно в три смены печь в ней пироги, для неё достаточно кабеля 2,5 мм2. Столько же потребит за месяц один токарный станок, работающий в одну смену пять дней в неделю, но кабель для него уже нужен 4-6 мм2, а вот в моём хозяйстве печь есть с выдвижным подом, которая включается один раз в месяц на 10 - 12 часов и потребляет в месяц, так уж получается, примерно опять эти 2000 кВтч, а кабель к ней 195 мм2. Как то так.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 11.1.2016, 23:15


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
самоучка-почемуч...
сообщение 11.1.2016, 23:20
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.1.2016
Пользователь №: 47905



Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.1.2016, 23:14) *
Хочется сказать: - Пипец. Но не буду.
Каша полная.
Да была такая старая формула - квадрат на киловатт. Но это ж на киловатт, а не на киловаттчас, т.е. на мощность электроприёмника, а не на потребляемую им энергию. Потребление в месяц не киловольтах (кв) и не в киловаттах (кВт), а в киловаттчасах (кВтч)
2000 кВтч за месяц может потребить духовка бытовой электроплиты, если непрерывно в три смены печь в ней пироги, для неё достаточно кабеля 2,5 мм2. Столько же потребит за месяц один токарный станок, работающий в одну смену пять дней в неделю, но кабель для него уже нужен 4-6 мм2, а вот в моём хозяйстве печь есть с выдвижным подом, которая включается один раз в месяц на 10 - 12 часов и потребляет в месяц, так уж получается, примерно опять эти 2000 кВтч, а кабель к ней 195 мм2. Как то так.

коротко и ясно)) попробую расписать 15 станков по 1-2-3 кВч и один 10 кВч. когда я начинал тему то в этом мало что понимал сейчас уже что то начинаю понимать. Вам в школе учителем надо работать. коротко ясно и доходчиво)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.1.2016, 23:53
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23099
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вроде бы русским языком написано, мощность измеряется в кВт, был такой дядька Ватт (в Вики посмотрите хотя бы), исходя из мощности рассчитывается ток, по току выбирается сечение, если протяжённость линий большая, учитывают ещё потери напряжения и много ещё чего
станки работают вместе постоянно или как то по сменам?
а у Вас образование какое и кто поручил Вам заниматься монтажом?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 13.1.2016, 21:19
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



самоучка-почемучка, если СИП приходит 70мм2, то и АВВГ должен быть как минимум 70 мм2, а то и на ступень выше (т.к. условия отвода тепла обычно в помещении хуже, чем у ВЛ), нужно смотреть по допустимому длительному току
но уж точно не ниже на ступень
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.1.2016, 23:57
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23099
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



с такими вопросами как у ТС, СИП мог и 120-ый прийти на нагрузку 10 кВт. (не в обиду сказано), значит и кабель далее 120-ый?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 14.1.2016, 19:29
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



в общем информации недостаточно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.1.2016, 22:52
Сообщение #18





Гости






Читал я читал эту переписку, и возник у меня вопрос: почему человек с таким уровнем знаний (не в обиду будь ему сказано) должен заниматься монтажём электроснабжения цеха? Что здесь, жаднось хозяев или их неграмотность? Ну ответим мы на вопросы ТС, дадим советы, а он допустит какой-либо косяк в силу своего незнания и кто-то (помилуй Бог) пострадает, или ещё хуже, погибнет? И сделают бедолагу крайним, у нас же всегда стрелочник виноват! Вот и задумался, стоит ли в таких случаях давать советы? Может стоит приложить усилия и отговаривать таких "специалистов" от такой работы. Тут ведь хоть какой-то мало-мальский, если не проект, то расчёт нужен. Какая защита будет выполнена, насколько правильно? Люди же будут на этих станках работать, не подозревая об опасности, будучи уверенными, что тут всё правильно сделано!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.1.2016, 22:57
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9272
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Гость сочувствующий, поэтому я и не участвую в этой всей возне. Вы очень точно все описали.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
J72
сообщение 15.1.2016, 12:29
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 28.11.2010
Из: тобольск
Пользователь №: 20442



Цитата(Гость сочувствующий @ 14.1.2016, 23:52) *
Читал я читал эту переписку, и возник у меня вопрос: почему человек с таким уровнем знаний (не в обиду будь ему сказано) должен заниматься монтажём электроснабжения цеха? Что здесь, жаднось хозяев или их неграмотность?

А если афтар и есть хозяин?
Мы с вами прекрасно знаем ценник на монтаж пром.обьектов...Человек имеет желание и ,если руки не из опы,то реально справится с незамысловатой разводкой цеха (с одним станком).
Разберется с номинальными токами и поймет,что он хочетicon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2025, 23:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены