Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
viktor_serchenko...
сообщение 6.1.2016, 18:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 6.1.2016
Пользователь №: 47846



Добрый день, просьба знающим людям помочь разобраться в вопросе подбора провода для воздушной линии при передаче значительных мощностей на значительные расстояния, каким образом это делается и какой провод (сечение, тип) в таких целях рекомендуется использовать.
Дано:
1) ВЛ, напряжением 10кВ, через которую на расстояние 10 км. необходимо перегнать общую мощность 5000 кВт.
2) ВЛ, напряжением 10кВ, через которую на расстояние 5км. необходимо перегнать мощность 10 000 кВт.
3) ВЛ, напряжением 35кВ, чрез которую на расстояние 5км. необходимо перегнать мощность 10 000 кВт.
4) ВЛ, напряжением 35кВ, через которую на расстояние 10 км. необходимо перегнать общую мощность 5000 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2016, 18:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



В мое время этот вопрос решался при помощи укрупненного технико-экономического расчета.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 6.1.2016, 18:39
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



viktor_serchenkov, берете учебник по электроснабжению предприятий (или справочник) и рассчитываете. Сложного там ничего нет, только есть отдельные нюансы, которые необходимо учитывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.1.2016, 18:52
Сообщение #4





Гости






Цитата(viktor_serchenkov @ 6.1.2016, 18:04) *
Добрый день, просьба знающим людям помочь разобраться в вопросе подбора провода для воздушной линии при передаче значительных мощностей на значительные расстояния, каким образом это делается и какой провод (сечение, тип) в таких целях рекомендуется использовать.
...

Если Вам это нужно в практических целях, без проекта Вы не обойдётесь. А если в учебных - для этого здесь на форуме есть раздел "Ваш репетитор".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 6.1.2016, 19:00
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



viktor_serchenkov, Выбор сечения проводников по экономической плотности тока [ПУЭ 7-е издание, п.1.3.25 ... 1.3.32]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
viktor_serchenko...
сообщение 7.1.2016, 0:22
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 6.1.2016
Пользователь №: 47846



По учебникам и статьям не получается разобраться самому, запутался, очень надеюсь на помощь профессионалов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 7.1.2016, 7:55
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А в чем помощь заключаться должна? Положить знания в голову?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.1.2016, 9:10
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Онлайн-калькулятор в помощь. "Электрик" не предлагаю, бо сложен и до 10 кВ. Но даже в нём есть кнопка "помощь зала".

Что ж тут сложного? На коленке (хотя бы, чтоб проектанты не надули) можно и самому посчитать. Вот надо нам перегнать 10 МВт на 10 км перегнать, тут и считаем:

Вот и смотрим: условно на шинах районной подстанции 10 кВ. Чтоб экономить на трансах, берем и воздушку на 10. Считаем сечение... уйиё! Такого сечения нету... Значить, надо переходить на более высокое напряжение.

Надо закладывать транс. Посчитали - прослезились: надо три таких, что есть в продаже; иначе ждать полгода. А линия сколько будет стоить? СКОЛЬКО? icon_eek.gif Блин, проще 110-ку протянуть... А сколько это будет стоить? icon_eek.gif ........
Вот вам и укрупнённый технико-экономический расчёт.

Это чисто гипотетическая ситуация, с которой сталкивается проектировщик, причём в сильно упрощённом виде. Это всё делается не так...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
viktor_serchenko...
сообщение 7.1.2016, 12:57
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 6.1.2016
Пользователь №: 47846



Roman D, спасибо за ответ. Калькуляторы уже все перебрал, в сложных не разобраться однозначно, есть спорные моменты, а простые не понятно как расчитывают и вопрос, можно ли их применять вообще для высокого напряжения. Со 110кой, и даже с 35кой не вариант.

Минимальный вопрос, хотя бы в том, возможно ли 3000 кВт передать на расстояние 10км воздушной линией 10кв. Если да, то какое сечение провода должно быть? АС-120 подойдет для этой цели?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 7.1.2016, 13:28
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



программа выдает - расчетное -190
рекомендуемое -240


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
viktor_serchenko...
сообщение 7.1.2016, 15:22
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 6.1.2016
Пользователь №: 47846



moshkarow, что за программа, если не секрет? А если на АС-120 расчет, то какое ограничение по мощности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 7.1.2016, 17:32
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



1900 кВт
Расчетное -120
рекомендуемое -150 мм2


1600 кВт
Расчетное 101,2
рекомендуемое 120


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 7.1.2016, 18:02
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



Кроме сечения провода возможны вопросы категорийности и охранной зоны или зон если нужно будет вести две линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 7:38
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены