Добрый день, просьба знающим людям помочь разобраться в вопросе подбора провода для воздушной линии при передаче значительных мощностей на значительные расстояния, каким образом это делается и какой провод (сечение, тип) в таких целях рекомендуется использовать.
Дано: 1) ВЛ, напряжением 10кВ, через которую на расстояние 10 км. необходимо перегнать общую мощность 5000 кВт. 2) ВЛ, напряжением 10кВ, через которую на расстояние 5км. необходимо перегнать мощность 10 000 кВт. 3) ВЛ, напряжением 35кВ, чрез которую на расстояние 5км. необходимо перегнать мощность 10 000 кВт. 4) ВЛ, напряжением 35кВ, через которую на расстояние 10 км. необходимо перегнать общую мощность 5000 кВт. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
В мое время этот вопрос решался при помощи укрупненного технико-экономического расчета.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
viktor_serchenkov, берете учебник по электроснабжению предприятий (или справочник) и рассчитываете. Сложного там ничего нет, только есть отдельные нюансы, которые необходимо учитывать.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Добрый день, просьба знающим людям помочь разобраться в вопросе подбора провода для воздушной линии при передаче значительных мощностей на значительные расстояния, каким образом это делается и какой провод (сечение, тип) в таких целях рекомендуется использовать. ... Если Вам это нужно в практических целях, без проекта Вы не обойдётесь. А если в учебных - для этого здесь на форуме есть раздел "Ваш репетитор". |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
viktor_serchenkov, Выбор сечения проводников по экономической плотности тока [ПУЭ 7-е издание, п.1.3.25 ... 1.3.32]
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.1.2016 Пользователь №: 47846 ![]() |
По учебникам и статьям не получается разобраться самому, запутался, очень надеюсь на помощь профессионалов.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А в чем помощь заключаться должна? Положить знания в голову?
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Онлайн-калькулятор в помощь. "Электрик" не предлагаю, бо сложен и до 10 кВ. Но даже в нём есть кнопка "помощь зала".
Что ж тут сложного? На коленке (хотя бы, чтоб проектанты не надули) можно и самому посчитать. Вот надо нам перегнать 10 МВт на 10 км перегнать, тут и считаем: Вот и смотрим: условно на шинах районной подстанции 10 кВ. Чтоб экономить на трансах, берем и воздушку на 10. Считаем сечение... уйиё! Такого сечения нету... Значить, надо переходить на более высокое напряжение. Надо закладывать транс. Посчитали - прослезились: надо три таких, что есть в продаже; иначе ждать полгода. А линия сколько будет стоить? СКОЛЬКО? ![]() ![]() Вот вам и укрупнённый технико-экономический расчёт. Это чисто гипотетическая ситуация, с которой сталкивается проектировщик, причём в сильно упрощённом виде. Это всё делается не так... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.1.2016 Пользователь №: 47846 ![]() |
Roman D, спасибо за ответ. Калькуляторы уже все перебрал, в сложных не разобраться однозначно, есть спорные моменты, а простые не понятно как расчитывают и вопрос, можно ли их применять вообще для высокого напряжения. Со 110кой, и даже с 35кой не вариант.
Минимальный вопрос, хотя бы в том, возможно ли 3000 кВт передать на расстояние 10км воздушной линией 10кв. Если да, то какое сечение провода должно быть? АС-120 подойдет для этой цели? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
программа выдает - расчетное -190
рекомендуемое -240 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.1.2016 Пользователь №: 47846 ![]() |
moshkarow, что за программа, если не секрет? А если на АС-120 расчет, то какое ограничение по мощности?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
1900 кВт
Расчетное -120 рекомендуемое -150 мм2 1600 кВт Расчетное 101,2 рекомендуемое 120 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
Кроме сечения провода возможны вопросы категорийности и охранной зоны или зон если нужно будет вести две линии.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |