Электрокотел на 9 квт, однофазный. Со столба идет СИП 16. К котлу идет 2x4мм2. При работе котла постоянно мерцает свет. Провода не перегреваются. Подскажите в чем причина. Может стоит попросить переключить на другую фазу или что-то у меня не так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.1.2016, 13:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



У вас очень не так. Такая мощность должна подключаться на три фазы.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 5.1.2016, 14:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Гость_Илья_* @ 5.1.2016, 12:47) *
постоянно мерцает свет.

Что это такое ?
Когда началось ?
Электрокотлу пора ревизию делать


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 5.1.2016, 14:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Скорее всего у ваших соседей которые сидят на одной фазе с вами тоже свет моргает из-за вашего котла. Напряжение вы батенька просаживаете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 5.1.2016, 15:12
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Shturman1 @ 5.1.2016, 14:53) *
Напряжение вы батенька просаживаете.

С этим я соглашусь

Цитата(Гость_Илья_* @ 5.1.2016, 12:47) *
К котлу идет 2x4мм2.

Сечение выбрано в притык .
Мерцает и моргает - это одно и тоже .
ТЭНу приходит конец
Было бы УЗО котел отключился бы

Сообщение отредактировал moshkarow - 5.1.2016, 15:12


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 5.1.2016, 18:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534






Сечение выбрано в притык .
Мерцает и моргает - это одно и тоже .
ТЭНу приходит конец
Было бы УЗО котел отключился бы
[/quote]
Котел электродный или ТЭНы ? Если электродный то исправить ситуацию сложно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Илья_*_*
сообщение 5.1.2016, 18:02
Сообщение #7





Гости






так и не понял каким образом это исправить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.1.2016, 18:24
Сообщение #8





Гости






Цитата(Гость_Илья_* @ 5.1.2016, 12:47) *
Электрокотел на 9 квт, однофазный. ...

Цитата
При работе котла постоянно мерцает свет.

При такой формулировке понятие весьма растяжимое. С какой частотой примерно мерцает? Раз-два в минуту, пол-часа, час?
Цитата
Подскажите в чем причина.

Если мерцание частое - может быть где-то ослаб контакт. Если редко мерцает - работает датчик температуры: котёл нагрелся до установленой температуры, датчик отключил нагрев, свет стал ярче. Темпервтура в котле понизилась - включается нагрев, яркость света уменьшилась. В своих ответах исхожу из того, что у Вас котёл не электродный. Задавая вопрос могли уточнить и марку котла.
Бороться с таким явлением при такой нагрузке на фазе весьма сложно. Если у Вас котёл исправен, то вывод один - не хватает мощности сети, и переключение на другую фазу ситуацию, скорее всего не исправит.
Если хотите более подробную информацию, необходимо знать мощность трансформатора на Вашей ТП, длину и сечение проводов питающей Вас линии, какую мощность Вы потребляете все, кто "сидит" на линии.
Всё это лучше решать с местными электриками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 18:54
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены