Добрый день.
Сменил трех приходящих электриков - но проблема не решилась. описание. В разных розетках периодически (не постоянно) нагреваются вилки приборов: - масляный радиатор. - водонагреватель электрический накопительный (бойлер) - конвекторы То есть приборы, которые включены определенное долгое время и имеют некий максимум нагрева. Причем - тут особенность, которую никто понять не может - надеюсь, найти технически грамотных людей. У обогревателей иногда (периодически) возникает эффект зашкаливания - когда при установке температуры на 3 по 6-балльной шкале - обогреватель греет на все 6 или даже 7. Термостат в порядке. Такой сбой случается периодически - как и нагревание розеток. Понять причину - невозможно. "все в порядке, все нормально" - но вилки горят, лампочки просто сгорают, каждый раз вынимаем вместе с патроном - что вообще ненормально. Вгорают просто. Вилка может нагреваться, если прибор установлен на максимум - например. Нагревается также "автомат" на лестничной площадке - т.н. щиток, счетчик. Приходящие электрики по общим признакам проблемы не нашли - все разведено правильно, все провода в порядке, техника исправна. Напряжение идеально (бывают скачки - но в целом в процессе их присутствия - практически стабильные 220). подскажите, где искать причину проблем - и как ее устранить. Какие дополнительные приборы могут решить проблему - или с помощью них можно попробовать ее устранить. Почему нагревается автомат на лестничной площадке (+ есть автоматы - разводка в квартире) - на площадку выведен общий счетчик. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Похоже, стоит подумать о четвёртом электрике...
Если очно, видя всю картину, не разобраться с вопросом, то как по поверхностному описанию искать причину? Разве что погадать... А оно Вам надо? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
В моей практике был похожий случай. Чем искать причину, проще сделать полную ревизию: отжать, а затем зажать все контакты как у фазных, так и у нулевых проводников как в щите так и в розетках. В моём случае этого хватило чтобы проблема исчезла. Если не поможет, то следующий этап - скрутки в коробках.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Термостат в порядке. Пипец, а чего ж он тогда не отключает нагревшийся прибор? ТС, чудеса бывают только в сказках. Вам рекомендации: выкинуть неисправный масляный радиатор пока он не взорвался, заменить розетки на более качественные, поменять автомат на хороший номиналом 16А и хорошенько затянуть контакты. -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
... Если не поможет, то следующий этап - скрутки в коробках. А скрутки-то как влияют на нагрев вилок-розеток? Если скрутка некачественная, так она сама и будет греться. Самая частая причина нагрева вилок-розеток - слабые контакты, как в подключении проводов, так между вилкой и розеткой. Вторая причина - включение в розетку мощных потребителей, на подключение которых она не рассчитана. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Добрый день. У обогревателей иногда (периодически) возникает эффект зашкаливания - когда при установке температуры на 3 по 6-балльной шкале - обогреватель греет на все 6 или даже 7. Как определили ? Вилка может нагреваться, если прибор установлен на максимум - например. Какой прибор ? какая температура ? Для обогревателя , после 2-3 часов работы , вполне нормальное явление . Нагревается также "автомат" на лестничной площадке - т.н. щиток, счетчик. Какая температура ? Если теплый - вполне нормальное явление Общии вопросы и замечания : - не указаны мощности - масляный радиатор. - водонагреватель электрический накопительный (бойлер) - конвекторы - не указаны сечения проводов и марка проводов - не указана марка электроустановочных изделий . Применить более качественные комплектующии . - не указана фирма изготовитель АВ лампочки просто сгорают, каждый раз вынимаем вместе с патроном - не указана мощность ламп , тип лампы , тип применяемых ламп . плюс ко всему качественный монтаж и правильная схема проводки PS: Все смахивает на развод .Чел ищет способы не заплатить людям за работу . ![]() Сообщение отредактировал moshkarow - 5.1.2016, 9:34 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
мы когда однофазную тепловую завесу мощностью около 6кВт в простую розетку с простой вилкой включали у нас тоже всё грелось и даже автомат 25А вышибало.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Пипец, а чего ж он тогда не отключает нагревшийся прибор? ТС, чудеса бывают только в сказках. Вам рекомендации: выкинуть неисправный масляный радиатор пока он не взорвался, заменить розетки на более качественные, поменять автомат на хороший номиналом 16А и хорошенько затянуть контакты. полностью поддерживаю.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Нуль в ВРУ дома посмотреть, потом нуль питающего кабеля на ТП. (маловероятно, у соседей были бы подобные проблемы, но все же)
Если там все нормально, то история похожа на рождественскую сказку. |
![]() |
|
Гость_Гость - ОТВЕТ_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Значит, я сразу отвечу шутникам и умникам - я вообще думал, что такое встречается только на форумах, где у людей с образованием и с менталитетом плохо. тут - не ожидал.
Значит, ЧЕЛ не ищет как бы не заплатить - потмоу что люди пришли, получили оплату и ушли. Надеюсь, вы не дурак, чтобы думать, что приходящие мастера как-то уходят без денег. Поэтому заканчиваете дурачиться. Вроде бы все взрослые люди, как я понял - подростков придурковатых тут не должно быть, по определению. Как-то начните понимать людей - что-то свои отношения вы запустили кардинально. ------------------------------------------ Все приборы ИСПРАВНЫ (!) проблему надо искать не в этом. не бывает периодически неисправных приборов. и не бывает СРАЗУ всех одновременно неисправных приборов. В эту сторону думать не надо. Схема проводки - все по уму. Разводка розеток и т.п. - все правильно. ========================= Всем, кто дал дельные и объективные направления - спасибо. Да, действительно, стоит подумать обо всем, что вы указали. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
У обогревателей иногда (периодически) возникает эффект зашкаливания - когда при установке температуры на 3 по 6-балльной шкале - обогреватель греет на все 6 или даже 7. Термостат в порядке. Такой сбой случается периодически - как и нагревание розеток. Как раз это и указывает на то, что термостат не в порядке. Когда-нибудь он окончательно залипнет и обогреватель может взорваться http://znay-i-umey.ru/dela-domashnie/bytov...i-govorili.html -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
это единственная визуальная причина
, лампочки просто сгорают, каждый раз вынимаем вместе с патроном - что вообще ненормально. Вгорают просто. Все остальное субъективно . Выложите фото горящих вилок , розеток , патронов , автоматов . Или лампочки все таки перегорают -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
лампочки просто сгорают, каждый раз вынимаем вместе с патроном - что вообще ненормально. Вгорают просто. А вот тут я не удивляюсь, качество ламп накаливания стало очень низкое как и у китайских патронов в которые они вкручиваются. Вот здесь искать причины точно не стоит. Недавно менял человеку лампы в светильниках, процентов 70 так же прикипели и при откручивании отламливалась колба так, что цоколь приходилось выкручивать пассатижами. -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
А скрутки-то как влияют на нагрев вилок-розеток? Вы не поверите - влияют. Грубо говоря - увеличивается ток в плохой скрутке - возрастает токовая нагрузка в других местах цепи типа вилка-розетка, т.е. где контакт не абсолютный.Цитата Если скрутка некачественная, так она сама и будет греться. Самая частая причина нагрева вилок-розеток - слабые контакты, как в подключении проводов, так между вилкой и розеткой. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
тогда если вилки греются из-за скруток, скрутки должны уже гореть.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Вы не поверите - влияют. Грубо говоря - увеличивается ток в плохой скрутке - возрастает токовая нагрузка в других местах цепи типа вилка-розетка, т.е. где контакт не абсолютный. Значит мне не повезло, не сталкивался с таким. 1. "увеличивается ток в плохой скрутке" - плохая скрутка - плохой контакт - увеличившееся сопротивление - ток должен уменьшится, согласно законов электротехники. Где ошибка в моих рассуждениях? 2. " возрастает токовая нагрузка в других местах цепи типа вилка-розетка, т.е. где контакт не абсолютный." - опять, за счёт чего вырастет токовая нагрузка, если ток уже уменьшился за счёт плохой скрутки? "контакт не абсолютный" - не встречал такого понятия, если имеете в виду слабый контакт, то снова - выросло сопротивление - идёт нагрев контакта. В чём здесь я ошибаюсь? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Вы не поверите - влияют. Грубо говоря - увеличивается ток в плохой скрутке - возрастает токовая нагрузка в других местах цепи типа вилка-розетка, т.е. где контакт не абсолютный. бред полный! хотя бы как в плохой скрутке может увеличиваться ток если сопротивление в этом месте возрастает? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
ток остается тем же (на самом деле незначительно уменьшается), но при увеличении сопротивления увеличивается рассеиваемая мощность прямо пропорционально (P=I^2*R)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Конечно, ток уменьшается, а возрастает сопротивление. Я, так сказать, по обывательски попытался пояснить, и сам запутался.
На практике неоднократно сталкивался с парой - плохая скрутка - нагрев в розетке и в самой скрутке. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Павел_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Добрый день. Сменил трех приходящих электриков - но проблема не решилась. описание. В разных розетках периодически (не постоянно) нагреваются вилки приборов: - масляный радиатор. - водонагреватель электрический накопительный (бойлер) - конвекторы То есть приборы, которые включены определенное долгое время и имеют некий максимум нагрева. Причем - тут особенность, которую никто понять не может - надеюсь, найти технически грамотных людей. У обогревателей иногда (периодически) возникает эффект зашкаливания - когда при установке температуры на 3 по 6-балльной шкале - обогреватель греет на все 6 или даже 7. Термостат в порядке. Такой сбой случается периодически - как и нагревание розеток. Понять причину - невозможно. "все в порядке, все нормально" - но вилки горят, лампочки просто сгорают, каждый раз вынимаем вместе с патроном - что вообще ненормально. Вгорают просто. Вилка может нагреваться, если прибор установлен на максимум - например. Нагревается также "автомат" на лестничной площадке - т.н. щиток, счетчик. Приходящие электрики по общим признакам проблемы не нашли - все разведено правильно, все провода в порядке, техника исправна. Напряжение идеально (бывают скачки - но в целом в процессе их присутствия - практически стабильные 220). подскажите, где искать причину проблем - и как ее устранить. Какие дополнительные приборы могут решить проблему - или с помощью них можно попробовать ее устранить. Почему нагревается автомат на лестничной площадке (+ есть автоматы - разводка в квартире) - на площадку выведен общий счетчик. Дык еще больше потребителей в розетку воткните. Хотелось бы узнать мощности ваших нагревателей и радиаторов. А то что нагревается автомат и не выключается очень странно. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |