Нет напряжения между фазами, какая может быть причина? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нет напряжения между фазами, какая может быть причина? |
23.12.2015, 15:53
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.11.2015 Пользователь №: 47337 |
Доброго времени суток.
Я уже просил помощи В общем есть проблема, в трёхфазной сети на двух фазах напряжение 190, и оборудование конечно же отказывается работать (при включении вообще до 150 падает) Купил стабилизатор трёхфазный. Подключил. И вот что увидел Так вот между АС - 380v, BC - 380v, AB - 0v. При этом на каждой фазе есть 220 (проверял лампочкой, а до этого тестером... как раз узнал что там по 190) Подскажите пожалуйста как это лечить? Если это вообще лечится. Ну и если напишите по какой причине такая проблема возникла, буду очень признателен, так как самому интересно и хочется получить новые знания. |
|
|
AXElleZ Нет напряжения между фазами, какая может быть причина? 23.12.2015, 15:53
с2н5он Цитата(AXElleZ @ 23.12.2015, 16:53) на дв... 23.12.2015, 16:00
haramamburu Цитата(AXElleZ @ 23.12.2015, 15:53) Так в... 23.12.2015, 16:02
AXElleZ На третьей 220 это вроде на С
И как быть с тем ч... 23.12.2015, 16:08
moshkarow Цитата(AXElleZ @ 23.12.2015, 16:08) И как... 23.12.2015, 16:20
с2н5он искать повреждение и устранять, добиваясь трех фаз 23.12.2015, 16:14
AXElleZ Цитата(с2н5он @ 23.12.2015, 16:14) искать... 23.12.2015, 16:17
с2н5он в практике обычно в кабеле одна жила крякает, оста... 23.12.2015, 16:20
AXElleZ Да я сейчас вспоминаю, когда напряжение измеряли, ... 23.12.2015, 16:34
Сергей ДД Цитата(AXElleZ @ 23.12.2015, 16:34) Скоре... 23.12.2015, 17:42![]() ![]() ![]() |
|