Доброго здоровья всем. На предприятии сгорел движек 5АН 355 - 400кВт, запитан через станцию управления насосами на станции стоит АВ NS250 N 3P-1250А, на самой станции стоят тепловые реле, который отключают двигатели по тепловой защите, но вот что произошло в пятницу двигатель засвистел и загорелся, пламя вышибало из боковых крышек. Но самое интересное он не отключился, дежурный электрик отключил его на станции, по току в момент возгорания никто ничего сказать не может. Вопрос в следующем возможные причины возгорания и главное почему не отключила станция ни автомат ни реле тепловое??? Благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Апраксин   Сгорел электродвигатель   21.12.2015, 22:03
- - moshkarow   уставки правильно выставлены ?   21.12.2015, 23:31
- - Viktor2004   Вероятно причина возгорания была не связанная с пр...   21.12.2015, 23:41
- - Гость сочувствующий   Цитата(Апраксин @ 21.12.2015, 22:03) ... ...   22.12.2015, 4:42
- - Апраксин   Энергетик в больнице с сердцем, старший мастер уво...   22.12.2015, 9:06
- - Sinus   А вскрытие двигателя что показало?   22.12.2015, 9:10
- - Апраксин   Вот уставки Только вскрываем.   22.12.2015, 9:22
- - Pantryk   Если верить этой страничке http://semz.tomsk.ru/ca...   22.12.2015, 13:37
- - Null   Для защиты таких двигателей требуется более серьез...   22.12.2015, 14:22
- - zendo057   Для таких двигателей надо предусматривать серьезну...   22.12.2015, 20:05
- - Sinus   Вот так всегда. Заинтригуют, а потом тишина. ...   23.12.2015, 8:58
- - Апраксин   В общем не дали нам разобрать целиком. Ничего не м...   23.12.2015, 9:29
- - с2н5он   почему не дали? не интересует причина?   23.12.2015, 9:30
- - Апраксин   Да фиг их знает. У меня вопрос в следующем, какую ...   23.12.2015, 9:44
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Апраксин @ 23.12.2015, 9:44) ... г...   23.12.2015, 10:01
- - moshkarow   У вас есть частотный преобразователь , на котором...   23.12.2015, 10:34
- - Апраксин   Благодарю. За развернутый ответ. А еще не подскаже...   23.12.2015, 11:58
|- - moshkarow   Цитата(Апраксин @ 23.12.2015, 11:58) за п...   23.12.2015, 16:24
- - Sinus   ЦитатаВ общем в России живём братцы! Ага, поэт...   23.12.2015, 13:39
- - Pantryk   ЦитатаАВ за 100 тыр Получается, что АВ защищает то...   23.12.2015, 14:00
- - moshkarow   делали монтажники и наладчики из Ростова .Почему ...   23.12.2015, 15:11