![]() Перекос фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Перекос фаз |
Гость_Avas_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
На вводных вольтметрах щита: 395, 405 и 430В, токи тоже разняться (дельта в пределах 50А). В основном подключена 3-фазная нагрузка, 1-фазная распределена по фазам примерно поровну. Сопротивление изоляции питающего фидера делали при мне - в норме. Моих кабелей - порядка 400, приглашал давно лабораторию также для проверки сопротивления изоляции кабелей, но над душой не стоял. Буду благодарен за дельный совет.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Щит установлен где и куда подкдючён.? Возможно перекос напряжения в самом трансе ТП, какая его мощность?
|
![]() |
|
Гость_Гость Ринат К._* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Или приборы не откалиброваны или перекос фаз из-за неравномерной нагрузки и плохого контакта нулевого провода. Изоляция кабелей тут не причем.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 10.12.2007 Пользователь №: 10015 ![]() |
Для начала, я бы сделал замеры омического сопротивления обмоток силового трансформатора. При превышении разницы значений более чем на 2% требуется покрутить анцапфный переключатель раз 50 по кругу и повторить замеры. Скорее всего должно помочь. Если замеры в норме, то нужно мерить нагрузку по фазам и возможно проводить перераспределение однофазных потребителей на фазу с максимальным значением напряжения.
|
![]() |
|
|
Гость_Avas_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Щит установлен вне ТП. Мой щит является распределительным, от него питаются другие электрощиты. При отключении вводного рубильника моего щита на линии питания от ТП замеры напряжения на моем вводе показывают - ровно 400В.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Трансформаторы с соединением обмоток звеззда/звезда с нулём нейтраль можна нагружать на 25% номинальной мощности. И раскажите нам какое сечение фазных проводников и нулевого во вводном кабеле, и ток нагрузки?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Ток нуля мерили?
|
![]() |
|
|
Гость_Avas_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Да, ток на нуле есть - 30А было, когда фидер независимого источника подключили (потом быстро отключили).
Трансформатор - поставлял заказчик (мощность не знаю, как и сечения питающих кабелей). Моя нагрузка - порядка 2000А. Касательно питающих кабелей - они вне зоны моей ответственности, как и трансформатор. Сейчас могу сказать, лишь что питающий кабель не греется на ощупь. Почему вопрос про фазные/нулевой проводники? |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Почему вопрос про фазные/нулевой проводники? Потому, что напряжение теряется на сопротивлении проводников: сопротивлении обмоток трансформатора, жил кабеля, переходных сопротивлений в контактах. Чем выше ток, тем больше потери. А сопротивление изоляции действительно ни при чём. Токи утечки по сравнению с 2000 А нагрузки - вообще ничтожны. Ток нулевого проводника показывает неравномерность нагрузки фаз. Чем он выше, тем сильнее нагружена одна из фаз, и просадка напряжения на ней влияет на два линейных напряжения, измеренных относительно этого фазного проводника. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
2000 А в одной фазе? Тогда у Вас должно быть несколько кабелей в паралель, и ТП не далее 50м.
|
![]() |
|
|
Гость_Avas_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
50 метров до ТП - это цифра для меня странная, поскольку очевидным всегда было проверка сечения/ длины кабеля по паданию напряжения, т.е. если не укладывается в норму - берешь большее сечение.
касательно нескольких кабелей "в параллель" - да, это действительно сделано так, при этом кабели аллюминиевые Касательно смещения нуля - спасибо, я еще раз проверю распределение нагрузок по фазам. Благодарю за советы |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 4.12.2007 Пользователь №: 9971 ![]() |
У себя предлагал поставить стабилизаторы фаз: www.nettech.com.ua. Но у меня случай явно с неравномерным распределением нагрузки. Начальство не согласилось, так что на практике не пробовал. Кстати, если кто сталкивался с такими штуками, поделитесь впечатлениями. Особенно интересует экономический эффект.
|
![]() |
|
Гость_Гость Владимир_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Не понимаю причину Вашего беспокоиства.
У Вас все в пределах допусков. Если есть желание разобраться почитайте литературу по электрорадио-измерениям и по качеству электроэнергии. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 10710 ![]() |
2 Avas
395\405\430В - вообще-то, это весьма ненормально, у нас давно бы мозг съели за такие перекосы. Если на холостом ходу везде по 400В, то необходимо проверить 2 вещи 1-Напр на стороне ВН под нагрузкой, если оно без перекосов, то 2-скорее всего виновата анцапфа - плохой контакт в переключателе или в соединениях отводов обмотки ВН А вообще, напишите марку транса, и если вы в Москве, то может быть и на месте можно будет посмотреть |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 ![]() |
-Напр на стороне ВН под нагрузкой, если оно без перекосов, то
Тут есть причина посмотреть ВН. Не завышено-ли??? На городской распределительной подстанции то-же люди работают. Может не переключили тр-р 35/6 кВ и к потребителю приходит больше 6000в. Хотя ,это очень редкий случай. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
В начале линии больше 6000/10000, в кнце меньше, по средине норма, для компенсации этого и стоят ПБВ (анцапфа)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
Инетесно, а чего ж такого компенсирует анцапфа???
![]() -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Говорят немножечко К трансформации изменяет.
![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Там ещё какойто независимый источник упоминалса. Здесь типа один что-нибуть подключили через два что-нибуть к три что-нибуть и появилса перекос.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 10321 ![]() |
Прошу прощения.Что такое анцапфа?Если не трудно переведите.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 1:20 |
|
![]() |