Пускатель с тепловым реле. Что такое предел регулирования номинального тока несрабатывания для реле?
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 18.10.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 9637 ![]() |
Да нет, так и написано:
"Защита 3-ф АД от перегрузок недопустимой продолжительности... осуществляется встроенным в пускатель трехполюсным тепловым реле, пределы регулирования номинального тока несрабатывания которого составляют 0,1-0,14; ..... 4,3-5,8; 5,4-6,3 А." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Доброе утро.
"72.Нормируемый параметр несрабатывания электрического реле: Значение входной воздействующей или характеристической величины электрического реле, при котором оно не должно срабатывать при заданных условиях." см ГОСТ 16022-83 (2005). -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Нормируемый параметр несрабатывания электрического реле Если считать тепловое реле как токовое, схожесть с Цитата Значение входной воздействующей или характеристической величины электрического реле, при котором оно не должно срабатывать при заданных условиях прослеживается. Что-то параллельно лезет, что это верхний регулируемый предел ТР, которого не достигают токи перегрузки (пусковые) АД. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
To gomed12. Сильно похоже, что Вы правы. На информационных просторах все с большой легкостью оперируют с этим параметром, но толком нигде внятно ничего не определено (по крайней мере из того, что удалось просмотреть). -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Цитата предел регулирования номинального тока несрабатывания для реле? Я считаю, что это всё-таки тот ток, протекающий через ТР, при котором оно будет работать бесконечно долго. Цитата Что-то параллельно лезет, что это верхний регулируемый предел ТР, которого не достигают токи перегрузки (пусковые) АД. Пусковые токи АД обычно в 5-7 раз выше номинального, а предел регулирования уставки ТР кажется 15-20%. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
Я считаю, что это всё-таки тот ток, протекающий через ТР, при котором оно будет работать бесконечно долго. Бесконечно долго может работать только Perpetuum Mobile, а не тепловое реле ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Пусковые токи АД обычно в 5-7 раз выше номинального, а предел регулирования уставки ТР кажется 15-20%. Но есть и время по ВТХ для ТР, в течение которого последнее срабатывает. Уменьшишь уставку тока и при пуске АД сработает ТР, т.к. будет одновременно уменьшено время срабатывания, которое окажется меньше времени разгона АД. Цитата Я считаю, что это всё-таки тот ток, протекающий через ТР, при котором оно будет работать бесконечно долго. В общем, мы говорим об одном и том же. Звучит, может быть, менее конкретно, но более технически грамотно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Доброе утро.
Удалось найти определение для подобного параметра, но только для АВ: Условный ток нерасцепления Imt- установленное значение электрического тока, который АВ способен проводить условное время без расцепления: Imt = 1,13 In. Естественно, что пределы по времени обязательно оговариваются. (В.Н. Харечко, Ю.В. Харечко, «Автоматические выключатели», Москва, 2003г, стр. 44). -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 ![]() |
Сколько видел пускателей на них всех было обозначение величины тока отключения, т.е. высчитывать величину тока предельного перегруза надо самому. Могу предположить в попавших к вам пускателях задается номинальный ток потребления, а уж отключение будет происходить определенном превышении тока заданном изготовителем.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 ![]() |
А это не система с ПМЕ-211 и включенным последовательно 2 фазам двигателя пластинами и обмотке пускателя онтактами защитным размыкателем (там биметалические пластины и через рычаг размыкаются контакты) система древняя но в МГУ всё так до сих пор работает (где видел)
-------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |