Сообщение
#81
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
обратный расчет B10= 0,76Ω 283A U=0,76*283=215,08В
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_major1928_* |
![]()
Сообщение
#82
|
Гости ![]() |
Приложение в коробочке с автоматом (самое простое) там график -ток и время (время-токовые характеристики) или в поиске или в каталоге на автоматы.Значения 1,1 верхнего значения пример тип С 16А ток электромагнитной отсечки 5-10 берем 10 -16*10*1,1=176А минимально допустимый ток кз. Почему Вы берете 176А, ведь сказано в ПУЭ 7.3.139-... и не менее чем в 6 раз ток расцепителя АВ имеющего обратнозависимую от тока характеристику. При защите сетей АВ имеющими ТОЛЬКО ЭМР (без выдержки времени) следует руководствоваться требованиями касающимися кратности тока КЗ и приведенными в 1.7.79 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#83
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
читаем ПТЭЭП прил3 табл.28.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_major1928_* |
![]()
Сообщение
#84
|
Гости ![]() |
Да у Вас все в куче,график дан для вашего ориентира, там нет номиналов автоматов там только тип. Забудьте про график. Помните только типы ВСД и их кратность тока отсечки я Вам расписал -АВТОМАТ тип С 16А его расцепитель может сработать от 5 кратность его тока80А) или от 10 кратности тока 160А по правилам ПТЭЭП приложение 3 (множитель 1,1) Вы берете верхнее значение 10 и умножаете на номинал автомата*16А= равно 160А и прибавьте 1\10 номинала=176А ВОТ минимальный ток в конце линии которую можно запитать автоматом 16А типа С. Про прогрузку рассказывать не буду вижу что не поймете-интернет Вам в помощь-мегаомметром Вы ничего не прогрузите. А если ВЫ ЭУ будете по ПУЭ проверять, а не по ПТЭЭП, чем Вы будете руководствоваться при проверке петли? В тех же ПТЭЭп указано, что "кратность тока... и т. д должна быть не менее значения, указанного в главе 3,1 ПУЭ. Глава 3,1, а точнее п.3,1,8 ссылается на пункты ПУЭ 1.7.79 и 7.1.139. И что? Руководствоваться кратностями тока указанными в 7.1.139? В 1.7.79 про кратности ведь ничего не сказано. Проясните пжл. |
![]() |
|
|
Гость_major1928_* |
![]()
Сообщение
#85
|
Гости ![]() |
Нет, вывод можно сделать тлоько после (сообщение 46) ""Прогрузкой" автомата (автоматического выключателя) называется процедура его испытания с помощью специальных приборов. В результате этого испытания получают фактические данные по току и времени срабатывания при перегрузке и коротком замыкании." Т.е. Сравниваются фактические данные, полученные в результате измерений и испытаний, а не данные паспортов и расчётов. Cогласно ПУЭ (1.8.37 п. 3,2). Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выкл. должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изгот. Т. е. выставляешь ток не более 1,1 верхнего значения( для характ. С равно 10) , подаешь этот ток на включеный АВ и он при этом должен сработать. И все. Результат испытаний- сработал или не сработал( по причине обрыва катушки к примеру). |
![]() |
|
Гость_major1928_* |
![]()
Сообщение
#86
|
Гости ![]() |
Я же Вам ответил ПТЭЭП приложение 3 табл.28 пункт 4 читаем 28.4. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S). При замыкании на корпус или нулевой рабочий проводник ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее: трехкратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя; трехкратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой; трехкратного значения уставки по току срабатывания регулируемого расцепителя автоматического выключателя обратнозависимой от тока характеристикой; значения 1,1IномN для автоматических выключателей с мгновенным расцепителем, где N равно 5, 10, 20 при характеристиках расцепления соответственно "B", "C" и "D", Iном - номинальный ток автоматического выключателя. Или трудно прочесть? А почему Вы берете именно последний пункт, а не к примеру "трехкратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя АВ с обратнозависимой от тока характеристикой", ведь таковой расцепитель тоже имеется в АВ наряду с ЭМР? Поясните пжл. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#87
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#88
|
Гости ![]() |
Cогласно ПУЭ (1.8.37 п. 3,2). Проверка действия расцепителей. ... А это кому и зачем? Вроде всё чётко написано - сравниваются фактические данный результатов измерения петли "фаза-ноль" и результатов "прогрузки" автоматов. Хотите мне объяснить как автоматы прогружаются? Спасибо, конечно, только первое - я давно в курсе, как это делается и для чего, второе - сейчас оно мне не нужно, т.к. я пенсионер. |
![]() |
|
Гость_major1928_* |
![]()
Сообщение
#89
|
Гости ![]() |
А это кому и зачем? Вроде всё чётко написано - сравниваются фактические данный результатов измерения петли "фаза-ноль" и результатов "прогрузки" автоматов. Хотите мне объяснить как автоматы прогружаются? Спасибо, конечно, только первое - я давно в курсе, как это делается и для чего, второе - сейчас оно мне не нужно, т.к. я пенсионер. Где написано, гость гость? Документ? Подскажите. |
![]() |
|
Гость_major1928_* |
![]()
Сообщение
#90
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#91
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
А кратность будет не причём. По ПУЭ будет время отключения главным критерием. Да, я с вами согласен. Измерение сопротивления "петли фаза-ноль", делаем только для того, чтобы определить ожидаемый ток КЗ. Ожидаемый ток КЗ, определяем только для того, чтобы узнать (по ВТХ) сработает ли защита за время быстрее чем 0,4 секунды, т.е. время отключения является главным критерием. Сообщение отредактировал Transformator - 3.12.2015, 7:21 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
Гость_major1928_* |
![]()
Сообщение
#92
|
Гости ![]() |
Да, я с вами согласен. Измерение сопротивления "петли фаза-ноль", делаем только для того, чтобы определить ожидаемый ток КЗ. Ожидаемый ток КЗ, определяем только для того, чтобы узнать (по ВТХ) сработает ли защита за время быстрее чем 0,4 секунды, т.е. время отключения является главным критерием. Время отключения, как главный критерий- это и для ПУЭ и для ПТЭЭП? Немного непонятно, для чего тогда упоминаются вообще кратности токов в ПТЭЭП и ПУЭ? и ещё- время по ВТХ мы должны смотреть для холодного состояния АВ? Получается ведь, что для горячего состояния время будет в пределах нормы только если отношение будет максимальным( 5,10,20), в остальных случаях оно будет гораздо больше 0,4с. |
![]() |
|
Гость_major1928_* |
![]()
Сообщение
#93
|
Гости ![]() |
Время отключения, как главный критерий- это и для ПУЭ и для ПТЭЭП? Немного непонятно, для чего тогда упоминаются вообще кратности токов в ПТЭЭП и ПУЭ? и ещё- время по ВТХ мы должны смотреть для холодного состояния АВ? Получается ведь, что для горячего состояния время будет в пределах нормы только если отношение будет максимальным( 5,10,20), в остальных случаях оно будет гораздо больше 0,4с. Очень хочется разобраться "с петлей"- какими критериями все таки руководствоваться при работе по ПУЭ и при работе по ПТЭЭП. Все работают по разному. Иногда возьмешь чужой протокол, почитаешь, а там к примеру в измерениях при измерении петли линии защищенной АВ в 16А стоит ток КЗ, к примеру 190А- и написано что соответствует. Почему соотв., если минимум должен быть ток 176А? И т. д. И так бывает очень часто. Ваше мнение? |
![]() |
|
Гость_major1928_* |
![]()
Сообщение
#94
|
Гости ![]() |
Очень хочется разобраться "с петлей"- какими критериями все таки руководствоваться при работе по ПУЭ и при работе по ПТЭЭП. Все работают по разному. Иногда возьмешь чужой протокол, почитаешь, а там к примеру в измерениях при измерении петли линии защищенной АВ в 16А стоит ток КЗ, к примеру 190А- и написано что соответствует. Почему соотв., если минимум должен быть ток 176А? И т. д. И так бывает очень часто. Ваше мнение? Виноват - не 190 конечно а 150, например. |
![]() |
|
Гость_major1928_* |
![]()
Сообщение
#95
|
Гости ![]() |
А кратность будет не причём. По ПУЭ будет время отключения главным критерием. ЛЕША, как Вам написать в личку, если можно, или по аське пообщаться. Есть ряд практических вопросов по ЭТЛ, а Вы , как я понимаю, принимаете в работе ЭТЛ непосредственное участие, очень хотелось бы побеседовать со знающим дело человеком и закрыть темные пятна в своих знаниях. Спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#96
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
ЛЕША, как Вам написать в личку, если можно, или по аське пообщаться. Есть ряд практических вопросов по ЭТЛ, а Вы , как я понимаю, принимаете в работе ЭТЛ непосредственное участие, очень хотелось бы побеседовать со знающим дело человеком и закрыть темные пятна в своих знаниях. Спасибо. Задавайте вопросы здесь, мне к примеру тоже интересно, я работаю непосредственно в ЭТЛ, делаю измерения, далее по результатам замеров делаю вывод о соответствии. Сообщение отредактировал Transformator - 3.12.2015, 12:15 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
Гость_major1928_* |
![]()
Сообщение
#97
|
Гости ![]() |
Задавайте вопросы здесь, мне к примеру тоже интересно Transformator, да я с радостью и здесь бы задавал вопросы, что и делаю периодически, и получаю нужные мне ответы, за что большое спасибо всем, но бывает задашь вопрос какой -то человеку, начинается беседа, в которую вклиниваются другие специалисты, что наверно правильно, не знаю- это же форум, и вопрос в итоге просто "забалтывается" в хорошем смысле этого слова- каждый хочет помочь, подсказать, но от этого не легче и в итоге не получаешь конкретного ответа, какого бы хотелось, иногда хотелось бы более приватной беседы. Вы наверно понимаете меня. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#98
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
major1928 Да давайте здесь. В споре рождается истина. Если бы вы зарегистрировались и личка была бы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#99
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Transformator, да я с радостью и здесь бы задавал вопросы, что и делаю периодически, и получаю нужные мне ответы, за что большое спасибо всем, но бывает задашь вопрос какой -то человеку, начинается беседа, в которую вклиниваются другие специалисты, что наверно правильно, не знаю- это же форум, и вопрос в итоге просто "забалтывается" в хорошем смысле этого слова- каждый хочет помочь, подсказать, но от этого не легче и в итоге не получаешь конкретного ответа, какого бы хотелось, иногда хотелось бы более приватной беседы. Вы наверно понимаете меня. Я вас понимаю, да действительно подключаются часто другие специалисты с разным опытом и возможно даже с другим видением ситуации, вы читайте все, лишнее само по себе отсеется, и в итоге если не доверять писателям пока не проверишь информацию в разных источниках (НТД), картинка вырисовывается правильно. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#100
|
Гости ![]() |
Предлагаю Вашему вниманию "выжимку" пунктов ПУЭ относящихся к "кратности" и "времени", дальше размышляем сами...
О кратности токов КЗ, ПУЭ: 1. "1.8.39. Заземляющие устройства ... 4. Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN. Проверка производится одним из следующих способов: - непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой защитный проводник; - измерением полного сопротивления цепи фаза - нулевой защитный проводник с последующим вычислением тока однофазного замыкания. Кратность тока однофазного замыкания на землю по отношению к номинальному току предохранителя или расцепителя автоматического выключателя должно быть не менее значения, указанного в главе 3.1 ПУЭ." 2. "3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:..." 3. "7.3.139. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью в целях обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя и не менее чем в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратнозависимую от тока характеристику." О времени отключения, ПУЭ: Глава 1.7.Заземление и защитные меры электробезопасности. 1. "1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1. Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности,..." Что получаем: 1. Кратность - когда речь идёт о проводимости проводников; 2. Время - когда речь идёт об электробезопасности. Далее, предлагаю, мыслим самостоятельно, напрвление мышления задано (надеюсь более-менее верно), сам от этой темы отхожу. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |