Подскажите, пожалуйста, какое напряжение на вторичной обмотке трансформатора тока 300/5 при I=300,100А???
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Очень маленькое если подключен как положено. И может быть большим если вторичная обмотка разомкнута. А Вы с какой целью интерисуетесь.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
при первичном напряжении 380 вольт
- в нормальном режиме 5-10 вольт - при разомкнутой вторичной обмотке 1 500 вольт -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
при первичном напряжении 380 вольт - в нормальном режиме 5-10 вольт - при разомкнутой вторичной обмотке 1 500 вольт Это напряжение наверно еще зависит от коэффициента трансформации. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
при первичном напряжении 380 вольт - в нормальном режиме 5-10 вольт - при разомкнутой вторичной обмотке 1 500 вольт пардон, это уже неадекват из собственных экспериментов: ТТ 0,4 кВ Т-0,66 - при протекании номинального тока на разомкнутой вторичке - от 20 (50/5) до 150 (600/5) В ТТ 10 кВ (ТПЛМ-10) до 300 В (600/5) ТТ 35 кВ - не мерял, но при КЗ на ВЛ-35 пробило карболитовый клеммник. таким образом, при протекании рабочего тока через ТТ, ничего страшного не происходит. Но при аварийных режимах (КЗ) - несколько кВ, что приведет к повреждению вторичных цепей. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
при первичном напряжении 380 вольт - в нормальном режиме 5-10 вольт - при разомкнутой вторичной обмотке 1 500 вольт 5-10 вольт это нагрузка подключаемая к вторичной обмотки трансформатора тока должна быть 1-2 Ома обычно нагрузка близка к нулю и напряжение будет по закону Ома. Например: к трансформатору тока подключен амперметр, сопротивление обмотки амперметра вместе сопротивлением проводов идущим к от ТТ к амперметру составили ну скажем 0,2 Ома. Тогда на трансформаторе тока напряжение при токе в первичке 300А во вторичке 5 А будет 0,5 вольта. Если нагрузка вторичной обмотки больше 2 Ом трансформатор тока ближе к своему предельному току может дать погрешность. То есть например для ТТ 300/5 при токе 300 А в первичной цепи во вторичной цепи может быть не 5А а 4,5А. У меня был случай когда при запуске насоса 40 кВт через разомкнутые вторичные обмотки трансформаторов тока 200/5 произошло КЗ. дуга перекрыла промежуток между корпусом и первичной обмоткой где то 15мм. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Нет там никаких киловольтов при КЗ если вторичка включена на измерительный прибор или реле защиты. Вторичная обмотка работает почти в режиме КЗ - нагружена на очень маленькое сопротивление. Напряжение во вторичке будет в полном соответствии с законом Ома - входное сопротивление прибора, плюс сопротивление токовых цепей, плюс сопротивление вторичной обмотки ТТ умноженное на ток, протекающий во вторичке. К примеру, если сопротивление прибора 2,5 ома, сопротивление вторички 2 ом и сопротивление проводов с клеммниками 0,5 ом то при токе в первичке 400А для ТТ 400/5 напряжение будет 25В. При токе КЗ 4000А (насыщение ТТ не учитываем) напряжение будет всего 250В. А если учесть насыщение ТТ, то и того меньше. Ну а если вторичка разомкнута тогда бабах будет, что и наблюдал на практике несколько раз =)
Это писал один товарищ в 2007 году на этом сайте пардон, это уже неадекват. Но при аварийных режимах (КЗ) - несколько кВ, что приведет к повреждению вторичных цепей. при каждом коротком замыкании в первичке , меняется тр-р тока , кабель и комплекты защит . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
приветствую всех! кто подскажет какие потери в токовых цепях идут? интересует: на какое максимальное расстоянии я могу разнести пу и тт при использовании сечение 2,5
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
приветствую всех! кто подскажет какие потери в токовых цепях идут? интересует: на какое максимальное расстоянии я могу разнести пу и тт при использовании сечение 2,5 P=I2R, где R - сопротивление проводов; при этом P<< Pном ТТ. Сообщение отредактировал Roman D - 31.1.2024, 14:29 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 0:48 |
|
![]() |