Сообщение
#61
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Цитата Я ещё раз внимательно прочитал всю Вашу переписку, и пршёл к неутешительному для Вас выводу - не ориентируетесь Вы в данной теме, не в обиду Вам будет сказано. Для того, чтобы официально проводить испытания и измерения, писать протоколы, Вы должны пройти обучение и иметь в удостоверении запись на право проведения этих работ и ещё кучу вещей должны организовать, знать и уметь. Простой покупкой прибора, даже самого "супер-пупер", эти вопросы не решить, а объём знаний требуется таков, что на форуме его не получите, потому-что вопросы у Вас будут возникать на каждом шагу. Гость сочувствующий, спасибо за ваше сообщение. Я осознаю уровень своих знаний. И не претендую на профессионала. Однако не думаю, что что-бы провести эти измерения, для этого надо супер-пупер (как вы пишите) знания. Нашел много информации в интернете. Что не нашел - спрашиваю здесь, на форуме электриков. Ведь форум для этого и создан. Для общения различных по уровню знаний людей, не так ли? Кто может, и кто хочет - отвечает. Но никто не обязан это делать. Спасибо и вам за дельные ответы, как профессионала. Что касается, имею право или не имею - я уже написал в начале своего вопроса ситуацию. И извините, я не живу в России, и у нас с этим несколько другая ситуация. Хотя я конечно вполне осознаю уровень ответственности и риски по технике безопасности. Пожалуйста, если возможно, ответе на мои вопросы по существу. Спасибо. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#62
|
Гости ![]() |
... Что касается, имею право или не имею - я уже написал в начале своего вопроса ситуацию. И извините, я не живу в России, и у нас с этим несколько другая ситуация. Хотя я конечно вполне осознаю уровень ответственности и риски по технике безопасности. Пожалуйста, если возможно, ответе на мои вопросы по существу. Спасибо. Если у Вас действительны Российские ПУЭ: 1. "Прогружая" автоматические выключатели смотрим приведённый Вами график время-токовых характеристик. Ток срабатывания автомата должен обеспечить время срабатывания автомата не более 0,4 сек. 2. Ток КЗ линии, измеренный прибором, не должен быть ниже тока по п.1. 3. Приборов для измерения петли "фаза-ноль" достаточно много, эта функция часто входит в универсальные приборы для электриков-энергетиков. В своё время пользовался прибором ЭК0200 производства Украины. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Цитата Если у Вас действительны Российские ПУЭ: Нет, не российское. Местное. Скорее европейское. Вот единственная официальная ''бумага'', которую требуют. И мне надо будет более-менее её реалистично заполнить. ![]() Думаю, что тут понятно и так, без перевода. Прогрузку делать не буду, так как уже писал, просто нечем. Хотя и понимаю её важность. А потому, повторю еще раз свой вопрос: ВО СКОЛЬКО раз (или на сколько ампер) измеренный прибором Ожидаемый ток КЗ должен быть выше, (больше) от тока моментального срабатывания автоматов, 1,1IномN ? Чтобы считать, что на этой линии всё нормально, и это можно было бы уже вписать в протокол. Так я и не понял, как все-таки точно, называется прибор для проверки петли фаза-ноль ? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Для тех, кто ещё не знает латышского языка:
![]() Это протокол фаза-нуль. По столбцам: номер, место, защита, ток срабатывания, сопротивление петли, фактический ток, заключение. Сообщение отредактировал Roman D - 18.11.2015, 19:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Нет, не российское. Местное. Скорее европейское. Вот единственная официальная ''бумага'', которую требуют. И мне надо будет более-менее её реалистично заполнить. ![]() Думаю, что тут понятно и так, без перевода. Прогрузку делать не буду, так как уже писал, просто нечем. Хотя и понимаю её важность. А потому, повторю еще раз свой вопрос: ВО СКОЛЬКО раз (или на сколько ампер) измеренный прибором Ожидаемый ток КЗ должен быть выше, (больше) от тока моментального срабатывания автоматов, 1,1IномN ? Чтобы считать, что на этой линии всё нормально, и это можно было бы уже вписать в протокол. Так я и не понял, как все-таки точно, называется прибор для проверки петли фаза-ноль ? ![]() Повторю ещё раз ответ ВСЕ ЧТО РАВНО ИЛИ БОЛЬШЕ указанных значений на один АМПЕР. Прибор называется измеритель токов короткого замыкания а марку та на которую у Вас хватить финансов. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
На просторах интернета FLUKE 1652 - Multifunction Installation Tester. Тестер, короче. Testeris по-латышски, biedr Peter. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
FLUKE 1652 - Multifunction Installation Tester. Тестер, короче. Testeris по-латышски, biedr Peter. Я знаю про тестеры FLUKE. Хорошие, надёжные аппараты. Сталкивался с 1503 и 1507 моделями по измерениям сопротивления изоляции. Но, одно но... Их цена... ![]() Testeris - это уже на литовский манер... ![]() В жаргоне говорят Testers, ну а если быть точным то Parbauditajs, Romana k-gs. Извините за оффтоп. Еще по английской аббревиатуре это: Loop/PSC Tester. Сообщение отредактировал Sergejs - 19.11.2015, 20:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Цитата Повторю ещё раз ответ ВСЕ ЧТО РАВНО ИЛИ БОЛЬШЕ указанных значений на один АМПЕР. Ну а если всё же получится, что в результате измерения Ожидаемый ток КЗ ниже моментального тока срабатывания автомата? Скажем, линия 10 метров, стоит В группа на 16А, (ток КЗ -88А) кабель 3х1,5. Померили, Ожидаемый ток КЗ - 83А. Автомат ниже ставить нет возможности, по нагрузке не потянет... ![]() Надо тогда рекомендовать потребителю менять кабель на 2,5 квадрата? Это решит проблему? Подозреваю, что надо знать сопротивления медного кабеля по сечению на метр... Как это посчитать? Сообщение отредактировал Sergejs - 21.11.2015, 1:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#70
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Менять сечение ,но при расхождение в 5А можно и оставить. Удельное сопротивление меди расчет 0,0178 Ом*метр\ мм2
Сообщение отредактировал ez81 - 21.11.2015, 7:48 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#71
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Цитата Менять сечение ,но при расхождение в 5А можно и оставить... - Не сходится с данным вами ранее ответом на мой вопрос: ВО СКОЛЬКО раз (или на сколько ампер) измеренный прибором Ожидаемый ток КЗ должен быть выше, (больше) от тока моментального срабатывания автоматов, 1,1IномN ? Цитата Повторю ещё раз ответ ВСЕ ЧТО РАВНО ИЛИ БОЛЬШЕ указанных значений на один АМПЕР. ![]() Сообщение отредактировал Sergejs - 21.11.2015, 21:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#72
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Цитата Удельное сопротивление меди расчет 0,0178 Ом*метр\ мм2 Расчитываем теоретически ожидаемый ток КЗ. Для медного кабеля 1,5мм2 длиной 10 метров: R=0,0178*10/1,5=0,1186Ом. IожКЗ=220/0,1186=1855А. Аналогично для 2,5 квадрата: R=0,0178*10/2.5=0.0712Ом. IожКЗ=220/0,07120=3090А. Что это за огромные такие значения токов получаются? Или я не так считаю? ============================================== А... Я понял. На самом деле, для 10 метрового кабеля надо считать расстояние 20 метров. И тогда соответственно ток для 1,5 квадрата будет 927А и для 2,5мм2 - 1545А. Так? Сообщение отредактировал Sergejs - 22.11.2015, 20:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#73
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
да длинна обоих проводников. И есть зависимость от источника напряжения. (трансформатора).
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#74
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
да длинна обоих проводников. И есть зависимость от источника напряжения. (трансформатора). Если так, при таких больших значениях, то можно быть уверенным, что Ожидаемый ток КЗ по любому будет во много раз больше тока уставки для автоматов, например: B16=88А B20=110А C16=176А C20=220А ? А что за зависимость от трансформатора? Вы имеете ввиду, что каждый раз при измерениях величина напряжения будет разной? Ну так это само собой, понятно. Или что? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#75
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Ток кз зависит от мощности трансформатора.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#76
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#77
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Зависит? Но почему же тогда в формулу не включена мощность трансформатора? ТМ-25кВА и ТМ250кВА при условии одинаковой длинны и сечение кабеля дадут разные токи кз почему полагаю догадываетесь? В наших случаях измерения проводятся с целью определения правильного выбора защиты конкретной линии и непрерывность защитного проводника. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#78
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Позавчера проверил в работе новый тестер:
![]() ![]() Loop/psc тестер прекрасно, четко работает, без проблем. Пригодилась и подсветка шкалы. Автоматы NOARK Вот что получилось: B10= 0,58Ω 379A B10= 0,58Ω 376A B10= 0,58Ω 376A C16= 0,57Ω 385A B16= 0,59Ω 378A B10= 0,91Ω 237A B10= 0,78Ω 282A B10= 0,76Ω 283A Довольно короткие линии. Сначала совсем забыл про УЗО - всё вырубилось. Пошел, пустил N в обход - но это ''ему не понравилось'' тоже... ![]() Пришлось все три фазы тоже в обход. Ну вот, как-то так. Кто что скажет, по поводу этого моего первого опыта измерений петли фаза-0 ? Сообщение отредактировал Sergejs - 29.11.2015, 19:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#79
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Все правильно и нормально -напряжение сети примерно 218 вольт.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#80
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |