![]() кабель через санузел |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() кабель через санузел |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.9.2015 Пользователь №: 46704 ![]() |
вопрос. варианты прокладки кабеля при отсутствии иных путей через сан.узел
1. штроба и штукатурка 2 гофра 3.дюбель хомут стена будет закрыта коробом из гипсокартона фото не могу залить |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
В обход его.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.9.2015 Пользователь №: 46704 ![]() |
при отсутствии иных путей
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Что за кабель? Что питает? Почему через санузел? Что за короб? Почему других путей нет?
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
С чувством юмора все в порядке
короб ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.9.2015 Пользователь №: 46704 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
без фото ни как не объяснить. кое как залил УУУ как все запущено!. Не пойдет. Мало того, что транзит через санузел, так еще и вентокно закрываете. Переделывать однозначно. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.9.2015 Пользователь №: 46704 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А при чем здесь решеточка? Я про то, что вентиляцию загораживает.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.9.2015 Пользователь №: 46704 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
ПУЭ, "7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: ...за потолками и в перегородках из негорючих материалов - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
... 7.1.40. В ... санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В ...санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах." Ну и, как было сказано, освободить вентиляционное отверстие. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А так же, как было сказано, запрещен транзит через санузлы.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
ПУЭ, "7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: ...за потолками и в перегородках из негорючих материалов - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. ... 7.1.40. В ... санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В ...санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах." Ну и, как было сказано, освободить вентиляционное отверстие. Вопрос на засыпку ; - на кого распространяется ПУЭ . У меня дома примерно такая ситуация .у меня через санузел идут две линии . одна в ванную , а другая в кладовку .правда проводка и венотверстие на противоположных стенках -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Вопрос на засыпку ; - на кого распространяется ПУЭ . ... Этот вопрос на форуме уже не раз всплывал, многие считают, что в своём жилье я волен делать как хочу. А я всегда отстаиваю такую точку зрения: отступая от Правил мы всегда подвергаем опасности окружающих - если не жизнь, то их имущество. Даже проживая в своём доме, из-за несоблюдения Правил мы можем спалить не одного соседа! Почему к Правилам в газовом хозяйстве более ответственный подход, да и то в последнее время сколько домов взлетает? Поэтому всегда призывал и призываю, давайте соблюдать Правила, пусть в них и не написано, что они распространяются на мою квартиру! Провод одинаково горит и дымит и в квартире и на предприятии. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
кто должен следить за состоянием электропроводки в частной ( приватизированной ) квартире ? Квартира приватизирована - она , моя .как хочу так и храню .
ПУЭ - ведомственный документ , его не обязаны знать жильцы квартир . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23151 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в штробе, под штукатурку, если есть желание - в гофре
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Да, бывают такие планировки что без такого транзина не обойтись (ИМХО не этот случай). При отсутствии возможности вообще каких-либо других способов прокладки транзит если делать через санузел, то максимально удалённо от сан. техники и труб. Т.е. с другой стороны помещения от толчка (раковины и тд).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Не обязан врач и учитель знать ПУЭ . Это дело проектировщиков , монтажников итд
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Не обязан врач и учитель знать ПУЭ . Это дело проектировщиков , монтажников итд Ну так и не обязан простой обыватель в свою проводку тогда лезть. Но лезут же. Поэтому на те пол часа, которые они употребляют на то, чтобы "кидать провода", они становятся монтажниками. И проектировщиками тоже. ВСЕ вопросы на этом форуме - как сделать ПРАВИЛЬНО. Даже согласясь с вами про то, что ПУЭ не для обывателя, я вас спрошу, а где написано, как ДОЛЖНО БЫТЬ ПРАВИЛЬНО? Опять в том же ПУЭ. Поэтому хорошо, документ этот не для частников, но откуда мы возьмем информацию, как должно быть? Вот поэтому и цитируют здесь соответствующие пункты. Но к несчастью, вопрошающий волен для себя решить, соблюдать ли эти пункты или нет. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |