Почему вышибает АВДТ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Почему вышибает АВДТ? |
16.11.2015, 9:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.11.2015 Пользователь №: 47266 |
Добрый день всем!
Банальный вопрос, но не могу сообразить... Пару месяцев назад заменил всю проводку в квартире. Щиток с автоматами перенес в кладовку. Все работало отлично, но неделю назад вышибло один АВДТ(5), и он больше не включается. ![]() На схеме: 1 - общий вход из подъезда от счетчика. 2 - Электрическая духовка 3 - Общий свет на всю квартиру. 4 - розетки (кухня, туалет, ванная) 5 - розетки (две комнаты) вышибает последний - пятый. Пробовал ставить другой АВДТ - то же самое. Дальше начал пробовать разные варианты. Симптомы следующие: 1. С вышибленным 5 остальное работает в штатном режиме. 2. 5 вышибает при попытке взвести, видно небольшую вспышку. 3. Отключил все автоматы, кроме вводного - 5 взводится, но вышибает при нагрузке на его розетки. 4. Отключил все автоматы, взвел 5. При попытке взвести 2,3,4 с нагрузкой - вышибает 5. 5. Взвел 4,5 без нагрузки. При нажатии "тест" на 4 - вышибает оба (4 и 5). При нажатии "тест" на 5 - вышибает только его. Смущает то, что все работало нормально полтора месяца. За это время никаких работ не проводилось. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать? Сдвоенные провода на 4 - две прямые линии от самого автомата до потребителя (одна линия туалет-ванна + одна линия кухня) То же самое на 5 - две линии от автомата до потребителя (большая комната + маленькая комната) |
|
|
Antonious Почему вышибает АВДТ? 16.11.2015, 9:55
moshkarow почему под клеммой 2 АВДТ №5 - 2 жилы , под клем... 16.11.2015, 9:58
Antonious Под N тоже две жилы. Дефект фото. 16.11.2015, 9:59
Сунцов Денис вспышка при включении - признак КЗ
похоже фаза 5-... 16.11.2015, 10:12
Antonious Цитата(Сунцов Денис @ 16.11.2015, 12:12) ... 16.11.2015, 10:29
Костян челябинский Пару недель назад сдал около 5-7 штук таких АВДТ п... 16.11.2015, 10:14
Костян челябинский Тогда не до конца понял. Сорри. Тогда ищите косяки... 16.11.2015, 10:51
Antonious Цитата(Костян челябинский @ 16.11.2015, 12... 16.11.2015, 10:56
push Без нагрузки работает - косяк в нагрузке. Или нагр... 17.11.2015, 6:07
Костян челябинский Идем логическим путем. Выключаем ВСЕ из розеток, в... 17.11.2015, 9:38
Antonious Проблему решили.
Один из кабелей был проложен вдо... 19.11.2015, 10:28![]() ![]() ![]() |
|