Добрый день всем!
Банальный вопрос, но не могу сообразить... Пару месяцев назад заменил всю проводку в квартире. Щиток с автоматами перенес в кладовку. Все работало отлично, но неделю назад вышибло один АВДТ(5), и он больше не включается. ![]() На схеме: 1 - общий вход из подъезда от счетчика. 2 - Электрическая духовка 3 - Общий свет на всю квартиру. 4 - розетки (кухня, туалет, ванная) 5 - розетки (две комнаты) вышибает последний - пятый. Пробовал ставить другой АВДТ - то же самое. Дальше начал пробовать разные варианты. Симптомы следующие: 1. С вышибленным 5 остальное работает в штатном режиме. 2. 5 вышибает при попытке взвести, видно небольшую вспышку. 3. Отключил все автоматы, кроме вводного - 5 взводится, но вышибает при нагрузке на его розетки. 4. Отключил все автоматы, взвел 5. При попытке взвести 2,3,4 с нагрузкой - вышибает 5. 5. Взвел 4,5 без нагрузки. При нажатии "тест" на 4 - вышибает оба (4 и 5). При нажатии "тест" на 5 - вышибает только его. Смущает то, что все работало нормально полтора месяца. За это время никаких работ не проводилось. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать? Сдвоенные провода на 4 - две прямые линии от самого автомата до потребителя (одна линия туалет-ванна + одна линия кухня) То же самое на 5 - две линии от автомата до потребителя (большая комната + маленькая комната) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
почему под клеммой 2 АВДТ №5 - 2 жилы , под клеммой " N "- 3 жилы ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.11.2015 Пользователь №: 47266 ![]() |
Под N тоже две жилы. Дефект фото.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
вспышка при включении - признак КЗ
похоже фаза 5-го на ноль 4-го Нужно отключить 2,3,4 включить 5 проверить U на 2,3,4 (и фазы и нули снизу) В стены что-нибудь вкручивали? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Пару недель назад сдал около 5-7 штук таких АВДТ по заводскому браку. Несколько из них имело именно такой дефект. Т.е. не взводится даже с полностью отключенными проводами как на вводе так и после них.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.11.2015 Пользователь №: 47266 ![]() |
вспышка при включении - признак КЗ похоже фаза 5-го на ноль 4-го Нужно отключить 2,3,4 включить 5 проверить U на 2,3,4 (и фазы и нули снизу) В стены что-нибудь вкручивали? Из инструмента только индикаторная отвертка, проверял ей. 2,3,4 отключил, включил 5. на 2,3,4 снизу фаз нет нигде (в том числе на нуле). Новая проводка вся идет снаружи, в пластиковом плинтусе, работы там не проводил. Со времени ремонта добавил только посудомойку, она на группе 4. работает вроде нормально. Пару недель назад сдал около 5-7 штук таких АВДТ по заводскому браку. Несколько из них имело именно такой дефект. Т.е. не взводится даже с полностью отключенными проводами как на вводе так и после них. АВДТ взводится.. С подключенным вводом и отключенным выводом. Взводится даже с подключенным выводом, но без нагрузок на розетки. Но я пробовал, на всякий случай, абсолютно другой. Шнайдер. У него поведение то же самое, что у ИЭК. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Тогда не до конца понял. Сорри. Тогда ищите косяки в проводке. Особенно сложно искать касание нулевого и земляного проводов. А описанное вами очень походит на именно такой косяк. Или где то в нагрузке (розетке) вместо нулевого провода подключили земляной.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.11.2015 Пользователь №: 47266 ![]() |
Тогда не до конца понял. Сорри. Тогда ищите косяки в проводке. Особенно сложно искать касание нулевого и земляного проводов. А описанное вами очень походит на именно такой косяк. Или где то в нагрузке (розетке) вместо нулевого провода подключили земляной. Спасибо за совет, буду открывать розетки, смотреть. По результатам - отпишусь. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Без нагрузки работает - косяк в нагрузке. Или нагрузка с сетевым фильтром (не очень хорошим дает утечку на землю)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Идем логическим путем. Выключаем ВСЕ из розеток, включаем. Если взвелся, значит какой то прибор неисправен. Включаем по очереди и ловим отключение. Если не взводится, ищем в проводке.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.11.2015 Пользователь №: 47266 ![]() |
Проблему решили.
Один из кабелей был проложен вдоль дверной коробки, в монтажной пене. При монтаже наличника один шуруп попал в кабель, и замкнул "ноль" и "землю". Смущает то, что проблема проявилась спустя месяц после монтажа наличника. Стену пока не расковыривал (там штукатурка по монтажной пене), но подозреваю, что был нагрев в месте контакта с шурупом.. Или МДФ наличника деформировался, впитывая и отдавая влагу. Большое спасибо всем за советы. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |