Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.11.2015 Пользователь №: 47189 ![]() |
Помогите разобраться в следующей ситуации.
Родственники купили твёрдотопливный котёл с опцией в виде ТЭНа. На сайте производителя было написано, что ТЭН мощностью 3 кВт. По факту привезли ТЭН с терморегулятором со следующими характеристиками: - на самом ТЭНе написано: 220 В, 4000 Вт; - на терморегуляторе два контакта и написано: 380 В, 10 А и 220 В, 20 А. Как можно подключить этот ТЭН к сети, если у родственников в доме трёхфазная сеть и автомат на 16А? Можно ли включить ТЭН в одну фазу? Тогда смущает ток в 18А при автомате в 16А. Можно ли подключить к ТЭНу две фазы, а сам котёл заземлить? Не сгорит ли ТЭН при этом способе подключения? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3186 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Верьте тому, что написано на ТЭНе. Надпись на терморегуляторе говорит о его возможных длительных режимах. Ни о каких двух фазах не может быть и речи, ток потребления только возрастёт и да, ТЭН может долго не выдержать, а для терморегулятора это будет запредельный режим. Да, вы правы 18 больше 16 и включить его в вашу сеть не получится. Выход, подобрать ТЭН таких же размеров на меньшую мощность.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.11.2015 Пользователь №: 47189 ![]() |
Спасибо за ответ.
Будем связываться с продавцом, чтобы поменяли ТЭН. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23140 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ни о каких двух фазах не может быть и речи, ток потребления только возрастёт можно подробнее? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3186 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Закон Ома. 18 А при 220 В, значит при 380 В ток станет 31 А.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.11.2015 Пользователь №: 47189 ![]() |
Действительно, почему сила тока возрастёт? Я, когда думал о двух фазах, считал силу тока так: I=P/U=4000/380=10,5A. Но мне показалось всё-равно странным подключать ТЭН на две фазы. Как бы не получился какой-нибудь БА-БАХ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Так будет, если это ТЭН 4кВт 380В. У него сопротивление 36 Ом приблизительно. У ТЭНа на 220В сопротивление 12 Ом. Потому и ток больше будет, и бабах будет, если ТЭН не на то напряжение рассчитан.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.11.2015 Пользователь №: 47189 ![]() |
Спасибо. Просветили, вразумили, всё понял и осознал свои ошибки. Будем менять ТЭН на меньшую мощность.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |