Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

... Хелп! все пропало

vintoreztt
сообщение 2.11.2015, 18:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 2.11.2015
Пользователь №: 47128



... делал торшер и использовал для включения-выключения контроллер с пультом дистанционного управления электростандарт icon_smile.gif Все работает отлично , но тут с какого то бодуна решил купить такой же для включения-выключения света трех канальный контроллер с пультом, для включения света в ванной, туалете и коридоре. Понятия не имею какая схема применена в обычных выключателях, стандартных квартир в многоэтажках, но подспудно чувствую что фигню какую то спорол icon_smile.gif
... схема подключения контроллера такая:


... это провал? icon_smile.gif

... пульт такой
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 2.11.2015, 18:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



ИМХО, без переделывания проводки реализовать, то что вы хотите невозможно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vintoreztt
сообщение 2.11.2015, 18:48
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 2.11.2015
Пользователь №: 47128



... а я уже понял, что лохи учатся только на своем опыте icon_smile.gif Обидно блин - придется делать подсветку, торшер и бра с этой приблудой icon_biggrin.gif
А есть девайсы которые позволяют осуществить задуманное без переукладки проводки? Просто выключатель очень неудобно стоит, там хотелось бы повесить зеркало, но без потери функции управления освещением жизненно важных помещений? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 2.11.2015, 19:10
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



А если эту приблуду возле распред. коробки разместить? Там всяко ноль есть. Это если двух (трех) клавишниый выключатель.
Только как-то "причесать" надо будет, чтоб не жутко смотрелось.

Сообщение отредактировал Lasser - 2.11.2015, 19:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 2.11.2015, 19:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(vintoreztt @ 2.11.2015, 19:48) *
... а я уже понял, что лохи учатся только на своем опыте icon_smile.gif Обидно блин - придется делать подсветку, торшер и бра с этой приблудой icon_biggrin.gif
А есть девайсы которые позволяют осуществить задуманное без переукладки проводки? Просто выключатель очень неудобно стоит, там хотелось бы повесить зеркало, но без потери функции управления освещением жизненно важных помещений? icon_biggrin.gif


Если сам не понимаешь, то не лезь и не ставь. Сломается и будешь в сортире со свечкой сидеть, или ванна и сортир будут моргать как на дискотеке. Выключатель перенеси в другое место и все. Надежнее чем рукопашное вкл\выкл еще никто не придумал.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.11.2015, 19:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 2.11.2015, 19:36
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3171
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(vintoreztt @ 2.11.2015, 18:11) *
чувствую что фигню какую то спорол icon_smile.gif

Ну да дистанционно свет в ванной и туалете icon_rolleyes.gif Забраться в туалет с пультом и включить свет. Или, сидя в кресле, торопить забравшихся в ванну или в туалет родственников?
Ну найдётся применение. Не обязательно использовать все каналы.
А ещё у некоторых подобных контроллеров есть минус - отсутствие памяти состояния. Т.е. если, уходя из дома, не отключить контроллер выключателем К, то после пропадания напряжения контроллер включает потребители. Приходишь домой, а везде свет горит.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.11.2015, 19:41


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.11.2015, 19:38
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(vintoreztt @ 2.11.2015, 18:11) *
... решил купить такой же для включения-выключения света трех канальный контроллер с пультом, для включения света в ванной, туалете и коридоре.
Если родной выключатель трёхклавишный, то никаких проблем не вижу. Только придётся забыть про выключатель, который указан на схеме контроллера... один раз включил и более не трогай... icon_wink.gif Причём на первое включение лучше присобачить коридорный свет (жёлтая линия).
Пользоваться пультом ДУ только в режиме включения конкретного источника (кн. А,В,С), а не последовательным перебором (выкл. К) и не режимом "всё включено/выключено" (кнопка D).
Цитата
... это провал?
Нисколько.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vintoreztt
сообщение 2.11.2015, 20:02
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 2.11.2015
Пользователь №: 47128



... коллега savelij®, я не понял, это тонкая ирония понятная только электрикам или Вы так тонко на до мной издеваетесь? icon_smile.gif
Еще раз подчеркну, ну простенок где стоит выключатель не в п.... ну, Вы поняли, ни в любую армию icon_smile.gif У меня есть возможность запитать контроллер от отдельной розетки которая стоит вместе с тройным выключателем - это что то меняет? icon_smile.gif Я просто въехать не могу, вроде как проводка имеет одну фазу и выключатель просто ее соединяет, есть гипотетическая возможность использовать мой контроллер?

сделана чистовая отделка, я блин, распред коробку то не найду, схемы нет icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.11.2015, 20:55
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Никакой иронии.
Всё чётко и по делу.
Я понял, что у Вас стоит сантехнический блок розетка+выкл.
Ничего не мешает запитаться прямо с розетки, пустив напряжение с контроллера по отходящим линиям выключателя, который придётся выкинуть... icon_wink.gif
Вместо этого выключателя (а лучше, розетки) можете установить одноклавишник, пусть даже спрятанный за зеркало и картину Малевича. Этим выключателем можно отключить котроллер при необходимости.
Тонкости подключения на пальцах рассказать не могу... ибо не знаю, что коммутировалось 3х клавишником... ноль или фаза.
Хотя, по большому счёту... по барабану, всё равно работать будет.

Рисуйте вывернутые потроха с подключенными проводами этого блока (роз.+3кл.выкл) или выкладывайте фото. От нефиг делать нарисую, куда чего ткнуть...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vintoreztt
сообщение 3.11.2015, 3:53
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 2.11.2015
Пользователь №: 47128



Цитата(savelij® @ 2.11.2015, 21:55) *
Никакой иронии.
Рисуйте вывернутые потроха с подключенными проводами этого блока (роз.+3кл.выкл) или выкладывайте фото. От нефиг делать нарисую, куда чего ткнуть...

Сегодня сфотографирую и выложу.
.... если все получится с меня бутылка!!! Пополню баланс Вашего мобильного эквивалентной суммой icon_biggrin.gif
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vintoreztt
сообщение 3.11.2015, 15:14
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 2.11.2015
Пользователь №: 47128



Поясню в чем проблематика icon_smile.gif
Дом панельный, квартира однокомнатная, серия панелей еще с советских времен, но проектировщики убрали прихожую, за счет чего кухня и комната увеличились на 3 м2. каждая. Все хорошо, но коридор стал похож на могилу - по размерам конечно icon_biggrin.gif

Арку я на полтора кирпича сузил, вроде появилось место для миниприхожей на пару единиц верхней одежды, но жалко терять место между дверями в туалет и ванную.

Было бы неплохо разместить там зеркало с полкой, что бы можно было перед уходом поправить макияж женщине, ключи бросить, ну, и т.д. А там выключатель !!!! icon_biggrin.gif
Контроллер выглядит так

блок розетки с выключателями так

верхние клавиши туалет и ванная, нижняя коридор
На розетку приходит три кабеля

я так понимаю фаза, ноль и земля
на выключатель приходит четыре


Я так понимаю, что контроллер разбрасывает фазу по потребителям, напрашивается вариант запитать сам контроллер от розетки, синий белый и желтый соединить с белым коричневым и синим которые идут на освещение туалета, ванной и коридора, а черный ноль контроллера похерить вообще, так как ноль уже есть... Не так???? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.11.2015, 16:07
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Начнём с "если"... icon_wink.gif
Если белый проводник на выключателях фазный, если розетка и выключатели сидят на одном автомате (дифавтомате, УЗО), то:

С контроллера к проводам выключателей
1. Синий – жёлто-зелёный
2. Белый - коричневый
3. Жёлтый – синий

4. Красный контроллера на белый от выключателя (*)
5. Чёрный контроллера (второй снизу, хоть и не принципиально…) на синий от розетки.
6. Второй чёрный проводник заизолировать, как и свободные провода розетки


В этом случае при выключении и повторном включении автомата этой групповой линии или при пропадании и повторном появлении напряжения в квартире (всяко бывает) будет включаться свет в коридоре. По крайней мере, это будет сразу видно.
Если желаете избежать самопроизвольного включения освещения, придётся в цепь питания контроллера ввести выключатель (*), о чём ранее уже говорилось в теме. Тогда, при включении этого выключателя контроллер включает первый канал (синий).

Если первоначальные "если" не выполнены, подключение потребует изменений.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vintoreztt
сообщение 3.11.2015, 16:42
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 2.11.2015
Пользователь №: 47128



Цитата(savelij® @ 3.11.2015, 17:07) *
Начнём с "если"... icon_wink.gif
Если белый проводник на выключателях фазный, если розетка и выключатели сидят на одном автомате, то:

С контроллера к проводам выключателей
Синий – жёлто-зелёный
Белый - коричневый
Жёлтый – синий

Красный контроллера на белый от выключателя
Чёрный контроллера (второй снизу, хоть и не принципиально…) на синий от розетки.

... а-а-а, вон оно как!!! icon_biggrin.gif
Завтра попробую...
Спасибо, Савелий icon_smile.gif
... насчет моей благодарности, все в силе!!! icon_biggrin.gif
Если можно подробней, что можно включать и выключать с пульта, а что не нужно ?

Цитата(savelij® @ 3.11.2015, 17:07) *
Начнём с "если"... icon_wink.gif
Если белый проводник на выключателях фазный, если розетка и выключатели сидят на одном автомате (дифавтомате, УЗО), то:

С контроллера к проводам выключателей
1. Синий – жёлто-зелёный
2. Белый - коричневый
3. Жёлтый – синий

4. Красный контроллера на белый от выключателя (*)
5. Чёрный контроллера (второй снизу, хоть и не принципиально…) на синий от розетки.
6. Второй чёрный проводник заизолировать, как и свободные провода розетки


В этом случае при выключении и повторном включении автомата этой групповой линии или при пропадании и повторном появлении напряжения в квартире (всяко бывает) будет включаться свет в коридоре. По крайней мере, это будет сразу видно.
Если желаете избежать самопроизвольного включения освещения, придётся в цепь питания контроллера ввести выключатель (*), о чём ранее уже говорилось в теме. Тогда, при включении этого выключателя контроллер включает первый канал (синий).

Если первоначальные "если" не выполнены, подключение потребует изменений.

... ой, сообщение было не до конца icon_smile.gif Все понятно!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.11.2015, 17:05
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(vintoreztt @ 3.11.2015, 16:42) *
Если можно подробней, что можно включать и выключать с пульта, а что не нужно?

Подробности работы, если не понятно разъяснил ранее... icon_wink.gif
При включении питания выключателем (на контроллере "К" на красном проводе) контроллер сразу включает первый канал, поэтому и предложил на него повесить коридор. Тоже самое происходит при прямой выдаче питания без выключателя или при пропадании питания в квартире и возобновлении питания. При быстром выключении и включении ( примерно 0,5 сек) этого выключателя происходит последовательное переключение каналов.
С пульта можно независимо включать каждый канал (кнопки А, В ,С), а также выключить и включить все каналы одновременно (кнопка D).

Более там мудрить нечего... icon_wink.gif

Вопрос о фазировке и принадлежности розетки и выключателей к одной группе открыт... Проверьте обязательно, прежде чем что-то подключать.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vintoreztt
сообщение 3.11.2015, 17:12
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 2.11.2015
Пользователь №: 47128




Непременно проверю и отпишусь!!!!!!
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vintoreztt
сообщение 5.11.2015, 12:55
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 2.11.2015
Пользователь №: 47128



Выключатели и розетка сидят на разных автоматах icon_sad.gif
... сразу ответь не мог по причине празднований icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.11.2015, 15:20
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



УЗО есть на линии розетки?
Если УЗО, дифы или двухполюсные автоматы отсутствуют на линиях выключателя и розетки, либо УЗО на этих двух линиях одно общее, то подключение, описанное ранее (использование только нулевого провода от линии розетки), вполне работоспособно.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vintoreztt
сообщение 5.11.2015, 15:33
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 2.11.2015
Пользователь №: 47128



Цитата(savelij® @ 5.11.2015, 16:20) *
УЗО есть на линии розетки?
Если УЗО, дифы или двухполюсные автоматы отсутствуют на линиях выключателя и розетки, либо УЗО на этих двух линиях одно общее, то подключение, описанное ранее (использование только нулевого провода от линии розетки), вполне работоспособно.

На линии розетки стоит УЗО и на линии выключателей то же ... Это приговор? icon_sad.gif

может мне посадить освещение и розетки на одно УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 5.11.2015, 15:40
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Лучше уж конкретно эту розетку посадить на освещение. Либо, можно проводку не трогать, а слегка модифицировать приемный блок контроллера (если есть навыки пайки).

Сообщение отредактировал Lasser - 5.11.2015, 15:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.11.2015, 15:45
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Lasser, пересаживать именно эту розетку нет смысла, ибо она, как и выключатель, будет не нужна... А вот если посадить эту линию розеток (вероятно не одна означенная розетка под УЗО сидит) на общее УЗО с освещением, то п плане работоспособности ухудшений не будет. Только при срабатывании УЗО по розеточной линии, выключится и свет...
Решение придётся автору принимать самостоятельно, ибо только он схему видит... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 10:34
Rambler's Top100     