Нужен совет. Кажды год наше предприятие несет ответственность за новогоднюю иллюминацию (т.е. разнообразные бегущие огни на елке, по периметру площади гирлянды на высоте, гирлянда внутри ледяного забора выполненного из ледяных кубов по периметру площади и т.п.). Питание 3-х фазное, 380/220В, мощность около 30 кВт на фазу. ВРУ находится в центре площади у елки. Площадь заасфальтирована, повторное заземление нулевого провода выполнить нет возможности.
Есть ли у кого нибудь опыт в этом вопросе, интересует только схема. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Необходимо закрыть ВРУ вокруг, изолирующими декоративными материалами, чтобы ограничить доступ к открытым проводящим частям корпуса ВРУ посетителей.
При этом необходимости в повторном заземлении нет. Если площадка заливается льдом вместе с подставкой ВРУ, то вообще можете ничего не делать. Главное, чтобы не было возможности одновременного контакта человека к корпусу ВРУ и проводящему асфальту или заземленным (закопанным в землю) металлоконструкциям. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Цитата Стадион "Авангард", г. Владивосток. Пострадавших - один человек. Ф.Мария. Несчастный случай - бытовой, с лёгким исходом. Обстоятельства несчастного случая: 03.01.07 г., находясь на катке стадиона "Авангард", Ф.Мария свернула обёртку от сухариков и вставила её в пустой патрон ёлочной гирлянды, находящейся под напряжением. При этом она получила термический ожог второго и четвёртого пальцев левой кисти I-II степени. Ограждений вокруг ёлки выставлено не было, на нижних ярусах гирлянды лампочки были выкручены или разбиты. Причины, вызвавшие несчастный случай: 1.1 Недостаточность мер защиты, обеспечивающих безопасность эксплуатации электрогирлянд. 1.2 Отсутствие проекта на подключение иллюминации ёлки к электросети. 1.3 Самовольное подключение иллюминации ёлки без допуска в эксплуатацию в установленном порядке. 1.4 Отсутствие персонала, ответственного за безопасную эксплуатацию электроустановок. 1.5 Самовольное прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжениям. Меропрятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению повторного возникновения подобных происшествий: 2.1 Главному инженеру ООО "Владсвет" пройти внеочередную проверку знаний норм и Правил. 2.2 ООО "Владсвет" провести внеочередной инструктаж своим работникам в связи с происшедшим случаем. 2.3 ООО "Владсвет" подключение подобных электроустановок производить в соответствии с Правилами, после оформления допуска в эксплуатацию в установленном порядке. 2.4 Информацию о данном случае опубликовать в СМИ. 2.5 Отделу по надзору в электроэнергетике подготовить информационное письмо о произошедшем случае для рассылки в администрации городов и районов Приморского края и муниципальные электрические сети. 2.6 Информацию о данном случае довести до Управления образования края для проведения бесед по электробезопасности в школах среди учащихся. Это так, к слову. |
![]() |
|
Гость_boss_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Кстати,очень актуальная тема-эти новогодние елки.а гирляндам есть какие-то требования?
|
![]() |
|
|
Гость_Ринат К._* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
А бывают ли схемы с применением низкого напряжения или разделительного тр-ра, есть ли на счет нормативная документация. Может кто то встречался.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Можна установить транс 380/220 , недавно видел такой у строителей на складе, раньше применялса для электроинструмена 2 класа, мощностью 100 кВА, полностью в комплекте, они даже не знают куда его применить.
|
![]() |
|
Гость_c2h5oh_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
не совсем понят вопрос:
1. речь идёт об управлении гирляндой - тогда это элементарно диммер плюс пульт управления 2. если речь об устройстве самой гирлянды плюс безопаснсть - закажите проект, не думаю что это будет сверхдорого, а если что отвечать будут проектировщики |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17894 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Необходимо закрыть ВРУ вокруг, изолирующими декоративными материалами, чтобы ограничить доступ к открытым проводящим частям корпуса ВРУ посетителей. При этом необходимости в повторном заземлении нет. Если площадка заливается льдом вместе с подставкой ВРУ, то вообще можете ничего не делать. Главное, чтобы не было возможности одновременного контакта человека к корпусу ВРУ и проводящему асфальту или заземленным (закопанным в землю) металлоконструкциям. С учетом "ВРУ находится в центре площади у елки. Площадь заасфальтирована", траншеи нет. Стало быть ВЛ. Повторный заземлитель после КЛ в траншее - рекомендован. Заземлитель на ВРУ после ВЛ - святое дело. Нет возможности забить полноразмерный, ставьте один глубинный. И реле дифференциального тока обязательно. Все ж наружка. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |