![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3189 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Чё-то не пойму, если в щитке 3 фазы и ноль на приваренной пластине (TN-C?), как из двух проводов идущих в квартиру (одна фаза и ноль с пластины) сделать TN-C-S? Как только PEN с привареной пластины прошёл автоматический выключатель он автоматически превращается в N, а PE остаётся на пластине, берите РЕ с пластины, L и N с двухполюсного автомата и пользуйтесь TN-C-S. ![]() Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.10.2015, 16:13 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Shura_with_KINEF, не все так однозначно. Нужно, чтобы в стояке этот PEN был не ниже 16 по алюминию или 10 по меди. Ну и если быть совсем точным, то деление должно быть во ВРУ здания. А в этажном щите уже не допускается. Но многие на это забивают.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3189 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Превращать TN-C в TN-C-S можно где угодно, условие одно сечение PEN. Вы хотите сказать, что сечение PEN этажного щитка многоквартирного дома не устроит?
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.10.2015, 17:16 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.10.2015 Пользователь №: 47019 ![]() |
Вот фото щита. Дом 504 серия.
![]() ![]() ![]() Как только PEN с привареной пластины прошёл автоматический выключатель он автоматически превращается в N, а PE остаётся на пластине, берите РЕ с пластины, L и N с двухполюсного автомата и пользуйтесь TN-C-S. ![]() Если я правильно понял, полосатую землю нужно прикрутить на пластину над автоматами, куда все земли прикручены? А в случае отгорания рабочего нуля, фаза будет подана на корпуса приборов? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3189 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
В щите, конечно, бардак, впрочем как и везде. Один винт - один PE проводник. Можно много N под один винт. Запрещается под один винт сажать РЕ и N. Придерживайтесь этих простых правил, заставьте ЖЭК навести порядок.
Не понятно каким образом при обрыве рабочего нуля, т.е. N, на корпусе бытового прибора соединённого защитным проводником с "пластиной" появится фаза. Фаза останется на токоведущих частях внутри прибора, выйдет через сопротивление нагрузки внутри прибора на провод N питающего кабеля, на розетку, изолированную шинку внутри вашего щитка в кладовке, а вся ваша техника просто перестанет работать. Но как фаза при этом пройдёт на корпус !!?? Извините непонятно. Она останется внутри приборов, розеток, кабелей и щитков. В случае же пробоя фазы на корпус внутри прибора, просто сработает защита от сверхтоков (к.з.) в автомате отходящей группы, или на крайний случай во вводном, чуть позже. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
Доброго времени суток. Помогите разобраться с подключением заземления (pe), если в доме система TN-C. ![]() Не получится у вас ни чего. Диф скорее всего даже не включится. Или будет отключаться при любом повышении влажности. Неверное описание схемы. Даже при очень большом повышении влажности, когда N-провод вообще замкнет на PE УЗО может не отключиться, поскольку разделение нулевых проводников на рабочий и защитный произведено после УЗО. Почему на это сразу не обратили внимание ТС!?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Но как фаза при этом пройдёт на корпус !!?? Очень просто - PE присоединен к нулю на щитке, а что происходит с потенциалом нуля при обрыве этого самого нуля вы и сами знаете. Кроме того, чем длиннее линия до вашего щитка, тем большее падение напряжения на этом проводнике (особенно в часы максимума нагрузки). Поэтому потенциал нуля в точке присоединения PE проводника на пару вольт может отличаться от земли, что также может способствовать пощипыванию. Если вы никуда корпус не подсоединяли, но пощипывает - может действительно прибор где-то неисправен. У меня старая стиралка пощипывалась - оказалось трубка подачи воды ослабилась и капало прямо на контакты. Как соединение исправил, так и щипаться перестала. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.10.2015 Пользователь №: 47019 ![]() |
Но как фаза при этом пройдёт на корпус !!?? Извините непонятно. Она останется внутри приборов, розеток, кабелей и щитков. В случае же пробоя фазы на корпус внутри прибора, просто сработает защита от сверхтоков (к.з.) в автомате отходящей группы, или на крайний случай во вводном, чуть позже. Так всё-таки в доме TN-C? Если так, то рассмотрим на примере этой картинки: ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3189 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Вопрос был задан про обрыв рабочего нуля, т.е. N.
А в случае отгорания рабочего нуля, фаза будет подана на корпуса приборов? Где вы находите такие убогие картинки? Такой дом не может быть сдан, нет повторного заземления на вводе в здание, нет контура заземления. Даже в такой ситуации как нарисовано у вас, все PEN вех этажей и всех подъездов соединены в "изолированную нейтраль". Да, при перекосе фаз на этой "изолированной нейтрали" будет какое то напряжение относительно абсолютной земли Но вам то какое до неё дело? Вы на своём этаже будете под своей локальной землёй равной напряжению изолированной нейтрали, это и будет для вас землёй. Пол, трубы в вашей квартире будут под этим напряжением, корпуса техники тоже под этим напряжением относительно абсолютной земли, но относительно вас, стоящем на проводящем полу и держащемся рукой за трубы, напряжение на корпусах приборов будет равно нулю. Соответственно никто от этого под напряжение при косвенном прикосновении не попадёт. Единственное что при этом произойдёт, так это из-за повышенного или пониженного напряжения в сети могут пострадать ваши приборы, а вот, чтобы этого не произошло и существуют защитные реле напряжения, которые возьмут на себя импульс перенапряжения и предупредительно отключат ваши квартирные сети от "плохой" сети и спасут ваши приборы и светильники. А дальше звонок 05 и ожидание аварийки, которая всех спасёт. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.10.2015 Пользователь №: 47019 ![]() |
Доходчиво, спасибо.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |