Заземление в TN-C системе

Shura_with_KINEF
сообщение 29.10.2015, 16:09
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3189
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(nalbe666 @ 29.10.2015, 15:41) *
Чё-то не пойму, если в щитке 3 фазы и ноль на приваренной пластине (TN-C?), как из двух проводов идущих в квартиру (одна фаза и ноль с пластины) сделать TN-C-S?

Как только PEN с привареной пластины прошёл автоматический выключатель он автоматически превращается в N, а PE остаётся на пластине, берите РЕ с пластины, L и N с двухполюсного автомата и пользуйтесь TN-C-S. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.10.2015, 16:13


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 29.10.2015, 17:06
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Shura_with_KINEF, не все так однозначно. Нужно, чтобы в стояке этот PEN был не ниже 16 по алюминию или 10 по меди. Ну и если быть совсем точным, то деление должно быть во ВРУ здания. А в этажном щите уже не допускается. Но многие на это забивают.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 29.10.2015, 17:14
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3189
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Превращать TN-C в TN-C-S можно где угодно, условие одно сечение PEN. Вы хотите сказать, что сечение PEN этажного щитка многоквартирного дома не устроит?

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.10.2015, 17:16


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nalbe666
сообщение 29.10.2015, 19:12
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.10.2015
Пользователь №: 47019



Вот фото щита. Дом 504 серия.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.10.2015, 16:09) *
Как только PEN с привареной пластины прошёл автоматический выключатель он автоматически превращается в N, а PE остаётся на пластине, берите РЕ с пластины, L и N с двухполюсного автомата и пользуйтесь TN-C-S. icon_biggrin.gif

Если я правильно понял, полосатую землю нужно прикрутить на пластину над автоматами, куда все земли прикручены? А в случае отгорания рабочего нуля, фаза будет подана на корпуса приборов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 29.10.2015, 22:18
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3189
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



В щите, конечно, бардак, впрочем как и везде. Один винт - один PE проводник. Можно много N под один винт. Запрещается под один винт сажать РЕ и N. Придерживайтесь этих простых правил, заставьте ЖЭК навести порядок.
Не понятно каким образом при обрыве рабочего нуля, т.е. N, на корпусе бытового прибора соединённого защитным проводником с "пластиной" появится фаза. Фаза останется на токоведущих частях внутри прибора, выйдет через сопротивление нагрузки внутри прибора на провод N питающего кабеля, на розетку, изолированную шинку внутри вашего щитка в кладовке, а вся ваша техника просто перестанет работать. Но как фаза при этом пройдёт на корпус !!?? Извините непонятно. Она останется внутри приборов, розеток, кабелей и щитков.
В случае же пробоя фазы на корпус внутри прибора, просто сработает защита от сверхтоков (к.з.) в автомате отходящей группы, или на крайний случай во вводном, чуть позже.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.10.2015, 22:30
Сообщение #26





Гости






Цитата(nalbe666 @ 29.10.2015, 12:38) *
Доброго времени суток. Помогите разобраться с подключением заземления (pe), если в доме система TN-C.

Цитата(Костян челябинский @ 29.10.2015, 12:41) *
Не получится у вас ни чего. Диф скорее всего даже не включится. Или будет отключаться при любом повышении влажности.
Неверное описание схемы. Даже при очень большом повышении влажности, когда N-провод вообще замкнет на PE УЗО может не отключиться, поскольку разделение нулевых проводников на рабочий и защитный произведено после УЗО. Почему на это сразу не обратили внимание ТС!?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 29.10.2015, 23:07
Сообщение #27


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Но как фаза при этом пройдёт на корпус !!??

Очень просто - PE присоединен к нулю на щитке, а что происходит с потенциалом нуля при обрыве этого самого нуля вы и сами знаете.
Кроме того, чем длиннее линия до вашего щитка, тем большее падение напряжения на этом проводнике (особенно в часы максимума нагрузки). Поэтому потенциал нуля в точке присоединения PE проводника на пару вольт может отличаться от земли, что также может способствовать пощипыванию. Если вы никуда корпус не подсоединяли, но пощипывает - может действительно прибор где-то неисправен. У меня старая стиралка пощипывалась - оказалось трубка подачи воды ослабилась и капало прямо на контакты. Как соединение исправил, так и щипаться перестала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nalbe666
сообщение 29.10.2015, 23:09
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.10.2015
Пользователь №: 47019



Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.10.2015, 22:18) *
Но как фаза при этом пройдёт на корпус !!?? Извините непонятно. Она останется внутри приборов, розеток, кабелей и щитков.
В случае же пробоя фазы на корпус внутри прибора, просто сработает защита от сверхтоков (к.з.) в автомате отходящей группы, или на крайний случай во вводном, чуть позже.

Так всё-таки в доме TN-C? Если так, то рассмотрим на примере этой картинки:
Предположим, что ноль перегорел там, где поставил черный крестик. Тогда ток пойдет по всем проводам, в том числе и по земле РЕ обратно на корпуса приборов. Может такое быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 29.10.2015, 23:48
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3189
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Вопрос был задан про обрыв рабочего нуля, т.е. N.
Цитата(nalbe666 @ 29.10.2015, 19:12) *
А в случае отгорания рабочего нуля, фаза будет подана на корпуса приборов?

Где вы находите такие убогие картинки? Такой дом не может быть сдан, нет повторного заземления на вводе в здание, нет контура заземления.
Даже в такой ситуации как нарисовано у вас, все PEN вех этажей и всех подъездов соединены в "изолированную нейтраль". Да, при перекосе фаз на этой "изолированной нейтрали" будет какое то напряжение относительно абсолютной земли Но вам то какое до неё дело? Вы на своём этаже будете под своей локальной землёй равной напряжению изолированной нейтрали, это и будет для вас землёй. Пол, трубы в вашей квартире будут под этим напряжением, корпуса техники тоже под этим напряжением относительно абсолютной земли, но относительно вас, стоящем на проводящем полу и держащемся рукой за трубы, напряжение на корпусах приборов будет равно нулю. Соответственно никто от этого под напряжение при косвенном прикосновении не попадёт. Единственное что при этом произойдёт, так это из-за повышенного или пониженного напряжения в сети могут пострадать ваши приборы, а вот, чтобы этого не произошло и существуют защитные реле напряжения, которые возьмут на себя импульс перенапряжения и предупредительно отключат ваши квартирные сети от "плохой" сети и спасут ваши приборы и светильники. А дальше звонок 05 и ожидание аварийки, которая всех спасёт.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nalbe666
сообщение 30.10.2015, 0:01
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.10.2015
Пользователь №: 47019



Доходчиво, спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены