Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.10.2015 Пользователь №: 47072 ![]() |
Подключен индукционный электроводонагреватель Сибтехномаш 76,5А, 50кВт через магнитный пускатель SE 80А, который управляется термореле установленном на тубопроводе.
Вводной автомат IЭК ВА88-33 100А, 35kA вырубает при разъединении пускателя. Куда копать? Ввод питания подключен к автомату снизу. Думал, может не верно, но в инструкции написано следующее "Выключатели допускают подвод напряжения от источника питания как со стороны выводов 1, 3, 5, так и со стороны выводов 2, 4, 6.". Отсутствует заземление. Силовые провода ПВ3-16 медь. Подвод питания алюминий 25мм2. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Для начала замените автомат.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.10.2015 Пользователь №: 47072 ![]() |
почему, на какой автомат?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 20.11.2011 Из: СССР Москва Пользователь №: 25072 ![]() |
У вас стоит автомат с уставкой по току срабатывания электромагнитного расцепителя: 10 In, а поскольку нагрузка индуктивная, в момент размыкания цепи под нагрузкой возникает бросок токапревышающий это значение. Здесь надо увеличивать кратность, думаю 20 In должно быть достаточно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.10.2015 Пользователь №: 47072 ![]() |
Выключатель автоматический трехполюсный 100А D ВА47-100 10кА - такой сойдет?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
1 кА очень большой бросок тока. Может сам пускатель неисправный и его перекрывает при отключении. Когда отключается пускатель ничего подозрительного не слышно и не видно. Может быть перекрывает фазные проводники где-то в другом месте.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3184 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Ни каких бросков тока при размыкании индуктивной нагрузки не происходит. Происходит поддержание тока во время размыкания, а из-за увеличения сопротивления "размыкателя" на размыкаемых контактах растёт напряжение, что поддерживает дугу. Теоретически в пределе напряжение растёт в бесконечность, происходит высоковольтный пробой.
Я бы заменил пускатель на контактор с раздвинутыми изолированными дугогасительными камеры типа такого: ![]() Либо поставить три пускателя по одному на каждую фазу. -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_boba_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
...поскольку нагрузка индуктивная, в момент размыкания цепи под нагрузкой возникает бросок токапревышающий это значение. .. Очень распространенное ошибочное суждение. Электрическую цепь разрываем, а ток почему-то повышается. Никак не могу понять, откуда это берется. Осталось только создать вечный двигатель, основанный на "токапревыщении при прерывании индуктивной цепи нагрузки с помощью прерывателя".Ни каких бросков тока при размыкании индуктивной нагрузки не происходит. Происходит поддержание тока во время размыкания... Я бы уточнил фразу "Происходит попытка поддержания резко снижающегося тока во время размыкания за счет энергии, запасенной в индуктивном сопротивлении цепи, сопровождающееся скачком напряжения на нем".Я бы заменил пускатель на контактор с раздвинутыми изолированными дугогасительными камеры ... Неужели вы допускаете возникновение пробоя между фазными камерами пускателя?Либо поставить три пускателя по одному на каждую фазу. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3184 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Я сказал по простому.
Испытательное напряжение низковольтного оборудования максимально на 2500 В. А напряжение между размыкающимися контактами пускателя может в десятки раз превышать номинальное, почему бы не возникнуть межфазному пробою. Ну и надо отдать должное проектанту той установки. Пускатель выбран по минимуму, на 80А при номинальном токе нагрузки в 76А, когда надо было ставить пускатель хотя бы на 1,5-2 крата больше из-за характера нагрузки. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 30.10.2015, 10:04 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
У вас стоит автомат с уставкой по току срабатывания электромагнитного расцепителя: 10 In, а поскольку нагрузка индуктивная, в момент размыкания цепи под нагрузкой возникает бросок токапревышающий это значение. Здесь надо увеличивать кратность, думаю 20 In должно быть достаточно. Это чтото новенькое. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Может что-то в цепи управления? Если вместо термореле кнопку подключить, все равно вырубается?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |