Эксплуатация трансов без частотного загродителя , Токи высокой частоты заходят на транс и что при этом возникает?

dmon
сообщение 20.10.2015, 6:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 17.10.2011
Пользователь №: 24651



Здравствуйте коллеги. Хочу услышать ваше мнение о следующей ситуации.
Дело в том, что у нас завод, который имеет ГПП-1 и ГПП-2. ЛЭП 220 кВ с отпайкой на ГПП-2. Класс напряжения 220, 110, 35, 10, 6 кВ. Мощность трансформаторов от 40 МВА до 200 МВА. Так вот на одной из ГПП на стороне 220 кВ вышел из строя ВЗ - частотный заградитель и теперь работаем без него (Вышел из строя элемент настройки). Такой вопрос чем чревато эксплуатация силовых трансформаторов без частотного заградителя? Токи высокой частоты заходят на транс и что при этом возникает? Давайте по дискутируем) Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 20.10.2015, 8:18
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Добрый день.
Можно предположить, что защита в первую очередь необходима для сетей.
Т.е. отсекать именно Ваши высшие гармоники от сети.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 20.10.2015, 8:59
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Из Википедии:
"Высокочастотные заградители используются для создания высокочастотных каналов связи по высоковольтным линиям электропередач (10, 35-750 кВ) для обеспечения передачи сигналов противоаварийной автоматики, релейной защиты, телефонной связи, телемеханики, промодулированных высокой частотой (24-1000 кГц) по фазовому проводу или грозотросу."

Так что если у вас по ваших линиях не передаются никакие сигналы связи то использование заградителей не нужно. Раз был на одной ПС и на вопрос инженеру про эти заградители получил такой ответ, что эти заградители висят для красоты так как давно уже перешли на другие методы передачи сигналов телеуправления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmon
сообщение 20.10.2015, 9:11
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 17.10.2011
Пользователь №: 24651



Вот именно защита проходит с помощью ВЧ сигналов. Следовательно т.к. линия имеет отпайку, этот ВЧ сигнал (ток высокой частоты) при следовании на питающую ПС приходит и на другую ГПП. В этой связи ГПП и его оборудование (трансформаторы, реакторы, КРУ) испытывают на себе токи высокой частоты. Хотелось бы узнать чем это опасно для оборудования? Ведь там же не стоит заградитель и не препятствует току высокой частоты. Следовательно на обмотки трансов приходит ток высокой частоты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 20.10.2015, 9:56
Сообщение #5


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Высокочастотные заградители предназначены для:

предотвращения потерь ВЧ сигнала на шинах подстанций и на соседних линиях;
блокирования ВЧ сигналов от других источников, работающих на соседних линиях с близкими частотами;
поддержания определенного значения высокочастотных параметров линии электропередачи независимо от схемы распределительного устройства.

И отсюда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A7-...%D0%BA%D0%B0%29
Цитата
К устройству присоединения также относится высокочастотный заградитель, снижающий шунтирующее действие оборудования подстанции для ВЧ сигнала.


Это в основном для согласования параметров линии ВЧ сигнала. Частота передаваемого сигнала - десятки-сотни килогерц. Для такой частоты трансформатор имеет достаточно большое сопротивление. Трансформатору и оборудованию ничего не будет, а вот линия связи может работать плохо или не работать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 20.10.2015, 10:06
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Токи высокой частоты не влияют на работу основного оборудования, точнее их влияние ничтожно мало в виду малой мощности источников высокой частоты. ВЗ служат для разделения каналов связи работающих на других линиях и точной подстройки ВЧ характеристик линий для уменьшения потерь ВЧ сигналов в этой линии. Так что если ВЧ связь не используется на этой линии, то отсутствие ВЗ никак не повлияет на работу, но если телеметрия и управление передаются по ВЧ каналам связи по этой ЛЭП, то отсутствие ВЗ может привести к искажению сигнала и дальнейшим последствиям (ложные сигналы, искаженная телеметрия, потеря связи в особо тяжелых случаях)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей83
сообщение 20.10.2015, 14:46
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 2.6.2015
Пользователь №: 45634



Цитата(dmon @ 20.10.2015, 8:11) *
Вот именно защита проходит с помощью ВЧ сигналов. Следовательно т.к. линия имеет отпайку, этот ВЧ сигнал (ток высокой частоты) при следовании на питающую ПС приходит и на другую ГПП. В этой связи ГПП и его оборудование (трансформаторы, реакторы, КРУ) испытывают на себе токи высокой частоты. Хотелось бы узнать чем это опасно для оборудования? Ведь там же не стоит заградитель и не препятствует току высокой частоты. Следовательно на обмотки трансов приходит ток высокой частоты.


Я так понимаю ВЧЗ вышел из строя на отпаечной подстанции?
Вашему оборудованию - трансформатору и всем что за ним ничем это не грозит - для токов такой частоты трансформатор является очень высоким сопротивлением к тому же мощность же самого сигнала небольшая, чтобы внести искажение в сеть.
А вот для защиты ЛЭП такая ситуация не есть хорошо. Так как в этом случае изменились параметры канала связи ДФЗ ВЛ 220кВ. Посты ДФЗ у вас с автоконтролем? При нарушении канала связи ДФЗ возможно ложное срабатывание защиты при любых возмущениях в сети
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 20.10.2015, 23:26
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(dmon @ 20.10.2015, 6:24) *
Здравствуйте коллеги. Хочу услышать ваше мнение о следующей ситуации.
Дело в том, что у нас завод, который имеет ГПП-1 и ГПП-2. ЛЭП 220 кВ с отпайкой на ГПП-2. Класс напряжения 220, 110, 35, 10, 6 кВ. Мощность трансформаторов от 40 МВА до 200 МВА. Так вот на одной из ГПП на стороне 220 кВ вышел из строя ВЗ - частотный заградитель и теперь работаем без него (Вышел из строя элемент настройки). Такой вопрос чем чревато эксплуатация силовых трансформаторов без частотного заградителя? Токи высокой частоты заходят на транс и что при этом возникает? Давайте по дискутируем) Заранее спасибо.

1. Трансформатору все равно.


Цитата(dmon @ 20.10.2015, 9:11) *
Вот именно защита проходит с помощью ВЧ сигналов. Следовательно т.к. линия имеет отпайку, этот ВЧ сигнал (ток высокой частоты) при следовании на питающую ПС приходит и на другую ГПП.... .

Так проходит или нет защит? Если защита проходит на другую ГПП, спите спокойно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmon
сообщение 22.10.2015, 7:51
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 17.10.2011
Пользователь №: 24651



Спасибо всем за комменты. Да, линия с отпайкой. И когда происходит срабатывание защиты, аппаратура ВЧТО отправляет сигнал на на отключение высокой частоты на питающую подстанцию и конечно этот сигнал по мимо питающей подстанции заходит на ГПП-2, которая параллельно подсоединена к этой же линии, где отсутствует заградитель. Уже понятно что оборудованию ничего не будет ибо сигнал слишком слабый по величине и кратковременный. Но получается, что единственная проблема это увеличение протяженности параллельной линии на 1 км, которая идет к ГПП-2, которая даст искажение сигнала, его затухание и вероятное неотключение. Правильно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей83
сообщение 22.10.2015, 8:14
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 2.6.2015
Пользователь №: 45634



Я понимаю схема вот такая:
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 86%
Прикрепленное изображение
708 x 295 (11.85 килобайт)


ВЧЗ вышел из строя на ГПП-2?
Отключающие импульсы идут только от ГПП-2 или от ГПП-1 тоже?

При прохождении импульса ВЧТО (высокочастотного телеотключения) через конденсатор связи (находится в линии перед ВЧЗ) сигнал подается в линию, а ВЧЗ "не пускает" его дальше в сеть. Если ВЧЗ неисправен, то увеличивается затухание сигнала. Если сигнал ВЧТО не пройдет на питающую ПС, то естественно линия не отключится от ваших защит, которые и дали ВЧТО.
Чтобы быть спокойным надо чтобы ваши релейщики совместно с релейщиками питающей ПС проверили прохождения импульса ВЧТО и все.
Если же ВЧТО не проходит, то необходимо заменить элемент настройки, если же такой возможности нет, то необходимо проверить чувствительность резервных защит питающей ВЛ к повреждениям в вашей сети. Защиты чувствительны - списм спокойно, если же нет - то срочно меняем элемент настройки.
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 86%
Прикрепленное изображение
708 x 295 (11.85 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmon
сообщение 22.10.2015, 13:41
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 17.10.2011
Пользователь №: 24651



Да, ВЧЗ вышел из строя именно на ГПП-2. Отключающие импульсы идут только от ГПП-1, но так как линия запараллеленая (т.е. имеет отпайку на ГПП-2) этом ВЧ сигнал (отключающий импульс) приходит и на ГПП-2, где отсутствует ВЗ заградитель и прочая аппаратура телеметрии.

Совершенно верно, схема именно такая)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 22.10.2015, 21:36
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(dmon @ 22.10.2015, 15:41) *
Да, ВЧЗ вышел из строя именно на ГПП-2. Отключающие импульсы идут только от ГПП-1, но так как линия запараллеленая (т.е. имеет отпайку на ГПП-2) этом ВЧ сигнал (отключающий импульс) приходит и на ГПП-2, где отсутствует ВЗ заградитель и прочая аппаратура телеметрии.

Совершенно верно, схема именно такая)


Этот фильтр-заградитель нужен связистам, а не силовикам. ВЧ сигнал в трансформаторе сильно глушиться будет. Но если связисты перешли уже на оптику по грозотросу, то на эти фильтры можно вообще забить.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения