Здравствуйте.

Есть IP-камера, в комплекте адаптер питания 220-12В 2А. Когда камера подключена через него, то всё в порядке. Когда в шнур адаптера врезать 5м кабеля, камера не работает полностью. Такое ощущение что не хватает питания, работает только ИК-подстветка.

Как правильно удлинить шнур питания? Или на что заменить адаптер питания? Подводить розетку ближе к камере не вариант, подводка должна быть скрытная.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.10.2015, 23:58
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Тут либо короче, либо толще. icon_mrgreen.gif
Если бы потребляемый ток не изменялся во времени, это было бы полдела.
Если поднять напряжение питания в БП, то при снижении тока напряжение может превысить номинал, и мы, как минимум, теряем гарантию.
Надо мерить напряжение непосредственно на камере, и бомбить техподдержку.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 14.10.2015, 0:06
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3208
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Вы не написали, что за кабель врезаете. Может просто очень маленькое сечение? Не обязательно кабель, можно аудио-шнур из Автозвука, сечение 1,5-2,5 мм2.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 14.10.2015, 6:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



зачем розетку переносить? Питание 220 каким то образом от розетки до адаптера приходит? Удлините именно этот шнур, а адаптор максимально близко к камере. Ну или на крайний случай сечение кабеля 12В в 2 раза увеличьте
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 14.10.2015, 6:46
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(lm50 @ 13.10.2015, 23:32) *
Здравствуйте.

Есть IP-камера, в комплекте адаптер питания 220-12В 2А. Когда камера подключена через него, то всё в порядке. Когда в шнур адаптера врезать 5м кабеля, камера не работает полностью. Такое ощущение что не хватает питания, работает только ИК-подстветка.

Как правильно удлинить шнур питания? Или на что заменить адаптер питания? Подводить розетку ближе к камере не вариант, подводка должна быть скрытная.

Спасибо.

Увеличить сечение кабеля от адаптера к камере.
Но сначала померять напругу на камере.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 14.10.2015, 7:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1017
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Удлините шнур не 12В, а 220В.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 14.10.2015, 19:50
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Для справки - ставил 3 камеры, 20, 30 и 35м кабеля 2,5 мм2, соединение возле БП. Наприяжение на БП выставил 13В, на дальней камере 12,9 без подсветки, 12,7 с подсветкой.

Поэтому, делайте как сказали - увеличивайте сечение кабеля.
Во многих случаях нет возможности переносить адатпер ближе к камере, т.к. его нужно где-то спрятать и защитить от воздействия чужих ручек icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lm50
сообщение 15.10.2015, 19:38
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 13.10.2015
Пользователь №: 46947



Заменил на кабель с бОльшим сечением и проблема ушла! Спасибо!