Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

GeForce
сообщение 5.12.2013, 18:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 13.9.2013
Пользователь №: 35504



Установлен трансформатор ТМ-25/10/0.4 вся нагрузка однофазная - питает несколько частных домов, из нагрузки бывает трансформаторная сварка, насосы с однофазными двигателями, болгарки и прочее. Сайчас в каждой фазе установлен черный однополюсный карболитовый автомат АЕ2044 номиналом 40А производства 80х - начала 90х годов "СССР" автоматы устанвлены недавно, имеют нормальное состояние. Указана отсечка - 12 lн.
Вопрос стоит в том насколько надёжны эти автоматы и есть ли резон заменить их на чтото современное из однополюсных - типа Moeller, Shnider, Hager, ABB характеристики D.
Современные однополюсные в разы меньше этих что немнога смущает, а также немного смущает цена современных автоматов с характеристикой D в районе 15-20$ за штуку, посоветуйте может есть смысл в характеистике С которая дешевле.
Также стоит небольшой ворос о номинале автомата, электрик утверждает что для такого транса с учётом возможных недолгих перегрузок в 40% нада ставить автомат с номинлом 50 ампер а не 40. Максимальная длинна линии 300 метров проводом 4х А-35

Сообщение отредактировал GeForce - 6.12.2013, 21:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- GeForce   Релейная защита транса ТМ-25/10/0.4   5.12.2013, 18:11
- - ez81   ТМ 25кВА имеет максимум нагрузки по току 36А ,у ва...   5.12.2013, 21:23
- - GeForce   Нагрузка хоть и однофазная но разбросана примерно ...   6.12.2013, 1:58
- - Transformator   Цитата(GeForce @ 5.12.2013, 19:11) 1) пос...   6.12.2013, 4:05
|- - GeForce   Цитата(Transformator @ 6.12.2013, 5:05) 1...   7.12.2013, 0:44
- - Гость сочувствующий   Заголовок вопроса ТС назван так "Релейная защ...   7.12.2013, 12:24
- - arakl   Если есть электромагнитный расцепитель( должна сто...   8.12.2013, 10:04
- - GeForce   Разбирал один из таких автоматов, электромагнитног...   8.12.2013, 14:35
- - Джин   Что бы строить селективность надо знать токи к.з. ...   8.12.2013, 15:01
|- - arakl   Цитата(Джин @ 8.12.2013, 16:01) на голове...   8.12.2013, 16:58
|- - GeForce   Цитата(Джин @ 8.12.2013, 16:01) Что бы ст...   9.12.2013, 1:40
|- - Гость   Цитата(Джин @ 8.12.2013, 15:01) Что бы ст...   6.10.2015, 11:41
- - Работник   ЦитатаЕсли есть электромагнитный расцепитель( долж...   9.12.2013, 11:31
- - GeForce   На автоматах написано именно АЕ2044, посмотрел в и...   9.12.2013, 13:31
- - Работник   Не бывает таких без электромагнитного.   9.12.2013, 13:48
- - Гость сочувствующий   Так, а про релейку-то будет что, а то я губы рас...   9.12.2013, 15:52
- - GeForce   Посмотрел точно модель, на автоматах указано АЕ 20...   12.12.2013, 14:05
- - Работник   На фото видны только дугогасительная камера, подви...   12.12.2013, 15:28
- - Гость_Edd_*   Цитата(GeForce @ 5.12.2013, 18:11) Вопрос...   15.12.2013, 14:32
|- - csapkod   Цитата(Гость_Edd_* @ 15.12.2013, 15:32) А...   7.1.2014, 22:49
|- - Vasyl   Цитата(Гость_Edd_* @ 15.12.2013, 14:32) В...   10.1.2014, 14:55
- - с2н5он   посчитать/измерить   6.10.2015, 13:19
|- - Вика*   Цитата(с2н5он @ 6.10.2015, 13:19) посчита...   7.10.2015, 12:31
- - ez81   Токи КЗ узнать расчетным путём, защиту по убывающе...   6.10.2015, 17:54
- - LUMBO   УХЛ4 работает при установке его в помещении с иску...   7.10.2015, 8:47
- - с2н5он   не знаю, мой бинокль до вас не берёт, схемы не вид...   7.10.2015, 17:14
- - Вика*   с2н5он, По ТУ нам нужно обеспечить селективно...   8.10.2015, 10:55
- - ez81   Про РЗи А не скажу, а в схеме не хватает РВО или О...   8.10.2015, 14:05
|- - Вика*   Цитата(ez81 @ 8.10.2015, 14:05) Про РЗи А...   9.10.2015, 9:08
|- - ez81   Цитата(Вика* @ 9.10.2015, 9:08) А ссылку ...   9.10.2015, 17:06
|- - Вика*   Цитата(ez81 @ 9.10.2015, 17:06) ПУЭ-7 гл....   12.10.2015, 8:54
|- - ez81   Цитата(Вика* @ 12.10.2015, 8:54) Хм. Защи...   12.10.2015, 14:44
|- - Вика*   Цитата(ez81 @ 12.10.2015, 14:44) Вика, у...   13.10.2015, 16:09
|- - Roman D   Цитата(ez81 @ 12.10.2015, 14:44) Вика, у...   13.10.2015, 19:36
- - mr.energo   Цитатагде взять эти токи подскажите, пожалуйста Ес...   8.10.2015, 21:08
- - Pantryk   ЦитатаПравда, измерен будет ток однофазного КЗ Как...   8.10.2015, 21:28
|- - Roman D   Цитата(Pantryk @ 8.10.2015, 21:28) Как то...   8.10.2015, 21:55
- - ez81   кака разница, что является нагрузкой у трансформат...   13.10.2015, 19:32
- - ez81   2.5.124. Кабельные вставки в ВЛ должны быть защище...   13.10.2015, 19:40
- - Roman D   Цитата(ez81 @ 13.10.2015, 18:40) 2.5.124....   13.10.2015, 20:36